Jag ska nu kasta ut min FVP Nibe Figheter 310P och funderar då på en bergvärmepump istället.
Boytan i huset är på 185kvm, byggt år 2000, mycket bra isolerat.
Har idag en total el förbrukning på ca 16 000 kwh/år inkl. allt.
Vilken storlek på bergvärmepump skulle ni rekommendera här?
Bör man gå för den nya X-serien eller är HT-plus eller C-serien lika bra, vad är skillnaden på dessa?
Räcker det med 7kwh?
-
7 kW låter som en lagom lösning.
-
X-serien är frekvensstyrd och rejält dyrare. I ditt fall räcker en 7 kW VP + ca 150 m borra gott. HT kan göra varmvattnet lite varmare än C-modellen, men C räcker gott för normalbehovet av varmvatten.
-
Tack för svar, om jag bygger ut ca 20 kvm till 200kvm i framtiden, räcker då 7kw eller bör jag då välja en 9kw?
Är det inbyggd VVB i HT samt C-serien? skiljer det mycket i pris mellan en HT och en vanlig C-version?
-
Planerar du att bygga ut i framtiden så borra lite extra för det redan nu. Borrhålet är mycket svårare att göra nått åt i efterhand än att byta pumpen till en större när den är slut efter 15 år. Sedan har ju ditt onödigt djupa hål då redan gjort att din första pump gått bättre än den skulle gjort med ett grundare hål och sparat några kronor på det.
//Magnus
-
Är det inbyggd VVB i HT samt C-serien? skiljer det mycket i pris mellan en HT och en vanlig C-version?
Ja, de har VVB båda två, ta offerter på båda varianterna, IVT har ingen prislista.
-
Ok,
Men ska jag satsa på en 9kw istället för en 7kw med ett borrhål på då över 150 meter om jag kommer att ha 200kvm i framtiden?
-
Jag tror på att satsa på en 7 kW VP ändå, en tumregel är att husets maximala effektbehov är ca 45 W/m2 för nya välisolerade hus, och VP:ns effekt bör ligga kring 70% av detta. Drar ditt hus 50 W/m2 så kommer en 7 kW VP räcka ändå.