Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 25 februari 2011, 22:22:50 »Nej
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 25 februari 2011, 22:22:50 »Nej
Skrivet av: laxkungen« skrivet: 25 februari 2011, 22:17:34 »Jag hade två radiatorer som inte var fullt uppskruvade, kan detta ha påverket "larm motorskydd"? Skrivet av: Rickard« skrivet: 20 februari 2011, 18:44:14 »Jag har haft ett liknande fel, då var det en "svetsloppa" på en av huvudsäkringarna, fick dra säkringen hårdare så löste det sig.
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 20 februari 2011, 17:01:14 »Bra Plutus. Thumbsup Detta hände mig med. Jag fick åke hem från sthlm 34 mil kl 23,30 när det var 27- minus ute.
Sedan fick jag dra åt en skruv så var det fixat Skrivet av: Plutus« skrivet: 20 februari 2011, 16:59:04 »Enligt Thermias manual kan larmet även bero på låg nätspänning, eller fasbortfall, och eftersom det kommer vid kall väderlek gissar jag på dåligt åtskruvade kablar, när tillskottsel går in ökar spänningsfallet och larmet går, Leta efter kablar som ser ut som de har varit varma.
Skrivet av: laxkungen« skrivet: 18 februari 2011, 22:49:31 »Felet brukar inträffa nu när det har varit kallt och framförallt när temperaturen går ner under - 25 grader. Hur kan pumpen fungera när jag slår av pumpen och sedan slår på den på nytt?
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 18 februari 2011, 21:45:26 »Motorskydd för kompressorn. Kanske var en fas som föll ifrån. Kanske är kompressorn som börjar ge sig
Skrivet av: laxkungen« skrivet: 18 februari 2011, 21:18:19 »Har en termia classic som är snart 10 år och under denna vecka har jag fått en felindikering på displayen där det står "Larm MS".
För att häva detta har jag slagit av och på pumpen och då har han fungerat som vanligt igen. Vad kan detta bero på?? |
|