Titel: IVT 495 Twin - sjunknade nivå i expansionskärl, vad göra?
Skrivet av: Husbo73 skrivet 26 juli 2012, 18:24:55
De senaste dagarna har jag sett att nivån i expansionskärlet till min IVT 495 Twin har börjat sjunka, ca 5-6 cm på lika många dagar.

Är det dags att oroa sig eller har det med dom senaste dagarnas varma väder att göra? Jag har tittat runt inne i pannan och ser inga direkta läckor.
Titel: SV: IVT 495 Twin - sjunknade nivå i expansionskärl, vad göra?
Skrivet av: cougar skrivet 27 juli 2012, 07:41:59
Nivån är inte konstant utan höjs och sänks med temperaturen på brinet.
på sommaren brukar nivån bli lite högre och på vintern lite lägre.

Är det en relativt ny anläggning så kan det ha kommit luft från brineledningen och gått upp i expansionskärlet, vilket är helt normalt, isf så kan man fylla på lite brinevätska för att återställa nivån.

Givetvis KAN det vara en läcka också, men det brukar synas/ kännas på lukten
Titel: SV: IVT 495 Twin - sjunknade nivå i expansionskärl, vad göra?
Skrivet av: Husbo73 skrivet 27 juli 2012, 17:24:38
Det känns en svag sprit-doft när man kommer in i tvättstugan där pannan står. Så det måste vara en läcka i maskinen nånstans. VFB får komma hit och ta en titt.
Titel: SV: IVT 495 Twin - sjunknade nivå i expansionskärl, vad göra?
Skrivet av: Husbo73 skrivet 03 augusti 2012, 12:19:29
Sådär, problemet hittat och löst! En sprucken kopparnippel i en koppling var boven i dramat.  :)