Författare Ämne: Värme och tillsats fungerar ej  (läst 2694 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad frega

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 151
  • Karma +0/-0
Värme och tillsats fungerar ej
« skrivet: 16 maj 2010, 10:22:12 »
Efter omstart av VP är både värme och tillsats överstrukna. På infosidan står det att tillsats är blockerad.
Kompressorn är inte överstruken och den gör varmvatten, men ej värme.

Hade larmfel 184 igår och startade om pumpen. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=33668.0
 
:(

Mvh
Frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Värme och tillsats fungerar ej
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2010, 11:58:36 »
Kolla att driftläget i meny 4.2 är AUTO. I meny 4.9.2 ställer man in temperaturerna för värmestopp och tillsatsstopp. Har du över dessa temperaturer ute så kommer VP:n blockera tillsats och värme. Du kan även kolla att utegivaren verkar visa någorlunda rätt värde.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad frega

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 151
  • Karma +0/-0
SV: Värme och tillsats fungerar ej
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2010, 16:07:48 »
Kolla att driftläget i meny 4.2 är AUTO. I meny 4.9.2 ställer man in temperaturerna för värmestopp och tillsatsstopp. Har du över dessa temperaturer ute så kommer VP:n blockera tillsats och värme. Du kan även kolla att utegivaren verkar visa någorlunda rätt värde.
Bra synpunkter!

Inställningen är AUTO.
Stopp för värme 20 ºC
Stopp för tillsats 15 ºC

Utegivaren visar nu 18,4grader. Då borde väl inte värmesymbolen vara överkryssad i alla fall (tittar i menyn 4,2)? (har inomhusgivare ställd på 21,5grad och faktor 4,5)

Har rätt temperatur inne (21,5 ºC) eftersom det varit varmt ute. Hade dock 20,6grader i morse.

Ett märkligt värde (för en novis som jag) är att framledningstempen visar 44,6 och returtemp 35,7 och pumpen går inte. Kom precis hem och skall kika mer om detta värde förändras. Man kan nästan tro att det är framl- och returledningstemp för varmvattnet (vild gissning)?

Går som sagt ingen nöd på oss nu, men man blir lite fundersam.

/frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.

Utloggad frega

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 151
  • Karma +0/-0
SV: Värme och tillsats fungerar ej
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2010, 23:14:06 »
Kanske löst mysteriet. Det finns ett till värde att ha koll på och det är filtreringstid som också finns under 4.9.2. Jag satte den till noll och då blev det aktuell utetemp som gällde och inte ett medelvärde (fabriksvärde 24h) Då startade pumpen igen och fram- och returtemp på infosidan gäller nu för radiatorsystemet.

Dock borde eg. pumpen ha vaknat eftersom medelvärdet stod på 19,1 ºC och stopp för värme var 20 ºC.

Sedan kan man nog ifrågasätta utetemperaturgivaren, det har inte varit 19,1 ºC i medel i sundsvall det senaste dygnet. Snarare 14,5 ºC om man tittar på temperatur.nu. Min givare får lite sol på sig på eftermiddagen samt i mitt tycke väldigt seg i sina ändringar.

Mvh
Frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.

Utloggad frega

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 151
  • Karma +0/-0
SV: Värme och tillsats fungerar ej
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2010, 23:54:49 »

Dock borde eg. pumpen ha vaknat eftersom medelvärdet stod på 19,1 ºC och stopp för värme var 20 ºC.


Felläst av mig, pumpen hade högre värde än 20 ºC i medel. Nu stod värdet på 19,9 och den startade. Men som sagt är inte detta medelvärde korrekt eftersom så varmt har vi inte i Sundsvall, tyvärr. Eftersom detta värde inte stämde, blev det lite för kallt inne och därav att jag blev lite orolig vad det var för knas med min VP. Den stora boven är därmed att utegivaren är felplacerad och ev. alldeles för seg i sina ändringar.

Mvh
Frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Värme och tillsats fungerar ej
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2010, 09:35:27 »
Sitter utegivaren i nordväst och får kvälssol?
Det är kanske bättre med nordost och lite morgonsol?

Fast det beror på hur huset ligger?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Värme och tillsats fungerar ej
« Svar #6 skrivet: 18 maj 2010, 00:36:22 »

 Min givare fÃ¥r lite sol pÃ¥ sig pÃ¥ eftermiddagen samt i mitt tycke väldigt seg i sina ändringar.

Mvh
Frega

Är det inte filtreringen som gör den trögt i sina ändringar eller? Den borde bli bättre nu när du har ändrat detta.
Varför har man över huvudtaget någon filter värde där?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Värme och tillsats fungerar ej
« Svar #7 skrivet: 18 maj 2010, 08:01:36 »

 Min givare fÃ¥r lite sol pÃ¥ sig pÃ¥ eftermiddagen samt i mitt tycke väldigt seg i sina ändringar.

Mvh
Frega

Är det inte filtreringen som gör den trögt i sina ändringar eller? Den borde bli bättre nu när du har ändrat detta.
Varför har man över huvudtaget någon filter värde där?


Filtret är till för att läget inte ska hoppa fram och tillbaka hela tiden om utetemp är kring t ex 20 ºC. Det sliter säkert på cirkpumpen om den slår på/av hela tiden.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad frega

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 151
  • Karma +0/-0
SV: Värme och tillsats fungerar ej
« Svar #8 skrivet: 23 maj 2010, 17:57:14 »
Sitter utegivaren i nordväst och får kvälssol?
Det är kanske bättre med nordost och lite morgonsol?

Fast det beror på hur huset ligger?

Ungefär västlig riktning, och lite sydvästlig. D v s inte bara kvällssol utan även på eftermiddagen. Skall bara övertyga min kära installatör att det kanske inte är så bra läge (suck). Har försökt tidigare med att påvisa att den visar onormalt höga värden jämfört med verklig temp. Även på kalla vintern visar den ibland fel på 3-5grader och det påverkar inomhusklimatet fastän jag har inomhusgivare. Nu har jag höjt värdet på inomhusgivare till 5 (istället för faktor 2 som är fabrik) och det kanske kan underlätta.

/frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!