Ämnessammanfattning

Skrivet av: PeterHe
« skrivet: 24 februari 2011, 10:18:52 »

Tack för snabbt svar, kanon.

Jag testar att ändra inställningarna efter dina råd Erik. Nu ska det i och för sig bli varmare så jag vet inte om jag kan återkomma med något resultat (hoppas inte, jag börjar tröttna på den här kylan nu).
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 24 februari 2011, 06:24:17 »

Lmf har rätt

Du har väldigt högt H-värde (75) vilket innebär att parametern shunt tvångstängning gör att shunten stänger. Den är nog inställd på 58 grader?

Ändra på parametrarna under "Avancerad meny/Shunt Inställningar/Tillskott maximal temperatur/"

  • Shunt tvångstängning sätt den till 65?
  • Shuntbegränsning starttemperatur sätt den till 63?

Det finns ytterligare en parameter som du måste ändra,  "Avancerad meny/Tillskott inställningar/T3 Stopptemperatur". Den sätter du lite höge än shunt tvångstängning

Lycka till!
 
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 23 februari 2011, 17:11:52 »

Kan inte tänka mig att det skulle vara inställningen för nöddrift som är fel eftrsom det trots att kompressorn stannar inte är någon nöddrift,styrenheten lever ju fortfarande och styr shuntar,patroner och Cpumpar.

Nöddrift aktiveras väl manuellt på CC160 (precis som på mitt shuntade tillskott) med en brytare?

Jag kan tänka mig att ditt problem ligger antingen i lång tid på shuntfördröjningen eller att "shunt inställningar/Tillskott Maximal Temperatur" har en låg temp för tvångs stängning.

Kan tänka mig att Purjo_ kan ha en bra ide om vad det kan vara för fel.
Skrivet av: PeterHe
« skrivet: 23 februari 2011, 15:43:56 »

Hej,
Jag har en Optima 900 med en A/W 290 som är knappt 2 år. Pumpen fungerar bra förutom de nätter då temperaturen sjunkit till under -20 gr och pumpen har stängt av för att bara gå på tillskott. Då går värmevatten temperaturen ned till ca 33 gr. medan varmvatten temperaturen istället går upp till ca. 63 gr från normalt ca. 53 gr. när sedan utetemperaturen stiger på dagen och pumpen startar igen (med eltillskott), ja då går temperaturen värmevattnet upp till "rätt" temperatur (enligt inställd värmekurva).

Jag har en värmekurva v=25 och H= 75 (gammalt hus och gamla element). Jag sitter på jobbet så tyvärr kan jag inte ange några T-värden, min teori är att nöddriften sätts in och att installtören inte ändrade fabriksinställningen från 35 gr. till 55 gr.

Är det någon som har någon annan ídé/tips om vad jag kan göra för att få pumpen/pannan att fungera även när det är kallare än -20 gr.?

Tackar på förhand!
Peter

 

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!