Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 december 2012, 09:16:08 »Att pumpen är varm och vibrerar behöver inte betyda att pumphjulet roterar. Lossa muttern på motoraxelns förlängning och kontrollera att axeln verkligen roterar. Det är ett mejselspår i den så det syns lätt. Hjälp igång den med en skruvmejsel om den står still.
Det är normalt att det måste gå 15-20 minuter mellan starterna, bl. a. för tryckutjämning. Det är inbyggt i styrsystemet.
Är radiatorerna väldigt varma, mer än de borde vara och det inte finns varmvatten har förmodligen växelventilen fastnat i läge radiatorvärmning. När varmvattenberedaren har svalnat och pumpen vill göra varmvatten värmer den huset i stället och fortsätter med det för beredaren kommer aldrig att bli varm.
Det är normalt att det måste gå 15-20 minuter mellan starterna, bl. a. för tryckutjämning. Det är inbyggt i styrsystemet.
Är radiatorerna väldigt varma, mer än de borde vara och det inte finns varmvatten har förmodligen växelventilen fastnat i läge radiatorvärmning. När varmvattenberedaren har svalnat och pumpen vill göra varmvatten värmer den huset i stället och fortsätter med det för beredaren kommer aldrig att bli varm.