Hög pressostattryck
« skrivet: 20 februari 2016, 15:13:51 »
På en ecozenith i250 och ecoair ute del har det nu vid milt väder kommit alarm flera gånger "högt pressotattryck". I manualen står det att det kan komma vid dålig cirkulation mellan enheterna eller om cirkulationen upphör, samt att köldmediet skulle läcka. Cirkulationen borde inte vara nåt problem, det sköter väl pumpen i inre enheten av själv? Läckage i köldmediet ser jag även som en osannolik orsak. Har någon annan haft samma problem vid 0-3 grader? Direkt då man kvitterar problemet så går larmet bort och till det normala.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hög pressostattryck
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2016, 17:33:37 »
Har du kollat eventuella smutsfilter? Vad får du för temperaturer till och från EcoAir'en när den har gått några minuter?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Hög pressostattryck
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2016, 18:51:55 »
Förmodligen händer det när den ska göra varmvatten. Då går laddpumpen ganska sakta för att få ut hög framledningstemperatur. Då stiger trycket. Testa sänk vv temperaturen och se om det hjälper.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad CarstenW

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög pressostattryck
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2016, 13:51:31 »
Ca 46/60 då den slog igång igen, men då gick laddpumpen upp till 100%, pågick kanske två minuter tills ecoair stannade, sen 47/47 då ecoair inte är igång. Radiatornät 35/34. Huskurvan 45.

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög pressostattryck
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2016, 14:27:09 »
46/60, dvs  :dt: 14 °C med laddpumpen pÃ¥ 100%? LÃ¥ter som stopp i rören.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Hög pressostattryck
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2016, 22:22:31 »
Den borde legat på 46/52 eller nåt sånt. Som GabrielH skriver, det är nåt som bromsar rejält i cirkulationen.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad CarstenW

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög pressostattryck
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2016, 23:15:48 »
Ja, den gick upp från 46/46 till 46/60 då alarmet kvitterades. Direkt den kom upp till 60 stannade ecoairen och det gick ner till 47/47.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hög pressostattryck
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2016, 05:29:49 »
Som sagt var; Kolla smutsfiltret.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad CarstenW

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög pressostattryck
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2016, 09:06:16 »
Hittar ingenstans i manualen var det skall finnas ett smutsfilter, endast torrfilter?

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Hög pressostattryck
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2016, 10:02:57 »
Rörmokaren har antagligen monterat ett smutsfilter nånstans på utgående ledning, från tanken till EcoAir. Fördelen med smutsfilter är att du kan rensa det. Nackdelen är att det samlar ihop smuts och sätter igen ledningen så att du måste rensa det.
Smutsfiltret ser ut ungefär som en T-koppling där det ensamma röret ut är täckt av ett lock.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad CarstenW

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög pressostattryck
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2016, 13:17:00 »
Hej! Ursäkta för sent svar. Vi rensade smutsfiltret och den fungerade en dag utan larm, men efter det har det kommit dagligen. Vi luftade systemet i samband med rensningen av smutsfiltret. Mera ideer varför det händer vid detta milda väder?

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Hög pressostattryck
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2016, 15:48:00 »
Jag skulle gissa på krångel med laddpumpen. Det kan ju vara pumpen eller styrningen av den som krånglar. Men en i250 är väl så ny att garanti och/eller försäkring gäller? Har du pratat med CTC?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!