Författare Ämne: Högtryck löser allt för ofta, tips?  (läst 20471 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Manna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
Högtryck löser allt för ofta, tips?
« skrivet: 27 januari 2011, 07:26:25 »
Hej, jag har haft problem med att högtrycket löser i tid och otid den sista tiden.

Jag har luftat alla radiatorer och satt samtliga termostater på max, det kanske hjälpte lite men skapar en sämre och kallare värmebalans i huset. (De sista radiatorerna på slingan blev kallare).

Förra vintern hade jag inte i närheten av så många driftstopp som nu, den enda skillnaden är att jag tömt systemet och bytt ventil på ett element som strulade och satt in 2 nya stor konvektorelement. Kan det helt enkelt vara så att jag har för många radiatorer på slingan (27st) så att pumpen inte klarar av att få runt allt, eller tror ni jag har luftfickor i systemet sedan tömningen som är boven i dramat?

Jag testade att stänga av några element helt i källaren i morse kan det hjälpa?

Det finns någon typ av maskin man kan hyra som äter all luft i systemet någon som testat detta?

Tacksam för alla tips!
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2011, 07:53:51 »
Högtrycket skall aldrig lösa om allt står rätt till med tryckvakterna.
Förmodligen löser din högtrycksvakt för tidigt, eller så löser din driftspressostat för sent.
P Thermia finns väl en HP-vakt med högre bryttryck som man kan flytta kontakten till?

Men bäst är naturligvis att ta dit en kylkille som kan sin sak och fixa felet.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2011, 07:59:57 »
Denna VP har inte 2 pressostater som de nyare och för enkelhetens skull så har de senaste bara en också.

Visst kan det vara fel på pressostaten, men det absolut vanligaste är ngn form av flödes relaterat problem.

Filtret, växelventilen, luft, CP osv.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2011, 09:32:34 »
Varför löser inte driftspressostaten om det är problem med flödet?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2011, 10:03:07 »
Jo visst löser den.  Men förmodligen sÃ¥ löser den när den ska pÃ¥ 26,5bar.   Det som gör att den löser pÃ¥ 29,5 är för det mesta flödes relaterat.  DP ska vara öppen i typ 30 sek och om det stiger vidare sÃ¥ blir det ett HP larm.

Såklart att det kan vara fel på pressostaten, men 9 ggr av 10 så beror det på flödena.

Vad blir det för tryckrörstemp?  Det stÃ¥r i service menyn *vinkar*

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2011, 10:16:46 »
På Thermia med några år på nacken är det inte ovanligt att driftspressostaten börjar lösa för sent, och det kan vara orsaken att HP löser.
Däremot så skulle skälet till att trycket blir så högt förmodligen bero på att flödet är för lågt, eller helt avstannar.
Avstannar flödet helt så löser den nog alltid på HP.
Är flödet bara för lågt så är nog driftspressostaen eller HP-pressostaten inte riktigt 100%.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Manna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2011, 12:03:31 »
Denna VP har inte 2 pressostater som de nyare och för enkelhetens skull så har de senaste bara en också.

Visst kan det vara fel på pressostaten, men det absolut vanligaste är ngn form av flödes relaterat problem.

Filtret, växelventilen, luft, CP osv.

Tack för alla svar, skall man göra något form av underhåll byta filter eller liknande så har jag inte gjort det.

Kanska skall ta dit någon kille som kan titta på det, bor i Partille, har ni något tips på bra firma om det är någon ventil eller dylikt som behöver bytas, men jag tror det beror på flödet, när jag hade många termostater ställda på ca 20-22 grader så ökade frekvensen av stopp när det blev mildare väder då de strypte flödet till respektive radiator... men om det är som ni säger att den aldrig skall lösa och jag har provat med att lufta öppna alla termostater och ändå får 1-2 stopp per dag så är det kanske något annat fel...
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.

Utloggad Manna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2011, 12:07:06 »
Jo visst löser den.  Men förmodligen sÃ¥ löser den när den ska pÃ¥ 26,5bar.   Det som gör att den löser pÃ¥ 29,5 är för det mesta flödes relaterat.  DP ska vara öppen i typ 30 sek och om det stiger vidare sÃ¥ blir det ett HP larm.

Såklart att det kan vara fel på pressostaten, men 9 ggr av 10 så beror det på flödena.

Vad blir det för tryckrörstemp?  Det stÃ¥r i service menyn *vinkar*

Får kolla på det när jag kommer hem, är det tryckrörstemp vid normal drift eller när det högtrycket löser som är intressant?

Vad menar ni med att CP kan vara problemet?

Ni tror inte att det kan vara så att jag har för stort system för pumpen? 5 olika nivåer inkluderat källare och markplan och 27 radiatorer...
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2011, 12:12:43 »
Om du har ett stort system som pumpen inte orkar med så borde trycket bli mindre och då bryter det inte.

Jag gissar på filtret, sitter på inkommande värmebärare(retur från huset) det kan du rensa själv, inte svårt alls Börja med det så ser vi hur det går.
CP betyder cirkulations pump.  Sitter i VP:n  och kan kärva om den börjar bli gammal.
*vinkar*   

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2011, 12:35:43 »
OM du har så många radiatorer har du säkert flera stammar, och tryckfallet borde då normalt vara lågt = högt flöde, men om det är som Oraklet tror, att något filter är igensatt så blir flödet lågt, och tryckvakten kan då lösa ut.
Luft i cirklulationspumpen kan göra att flödet avstannar helt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Manna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2011, 16:47:35 »
Jo visst löser den.  Men förmodligen sÃ¥ löser den när den ska pÃ¥ 26,5bar.   Det som gör att den löser pÃ¥ 29,5 är för det mesta flödes relaterat.  DP ska vara öppen i typ 30 sek och om det stiger vidare sÃ¥ blir det ett HP larm.

Såklart att det kan vara fel på pressostaten, men 9 ggr av 10 så beror det på flödena.

Vad blir det för tryckrörstemp?  Det stÃ¥r i service menyn *vinkar*

Läste precis av: Tryckrörstemp 71(120), ok?

Jag har använt dubbla CP den gamla för oljepannan har också varit igång den ligger någon meter efter VP i slingan kan det påverka HP-stoppen? Jag stängde av den nu... Borde räcka med en pump igång.
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2011, 17:23:13 »
71 grader är ok om du tillverkar runt 50 grader nu.

Med 2 cp sÃ¥ borde risken för HP vara ännu mindre, kolla filtret.  Är det bra  sÃ¥ kan det vara pressostaten :)

Inloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2011, 17:29:04 »
Har du automatiskt avluftning av radiatorslingan vid pumpen eller var finns närmaste luftningsnippel efter pumpen?
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Manna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2011, 17:31:38 »
71 grader är ok om du tillverkar runt 50 grader nu.

Med 2 cp sÃ¥ borde risken för HP vara ännu mindre, kolla filtret.  Är det bra  sÃ¥ kan det vara pressostaten :)

Framledning 46-47 grader nu...

Hur hittar jag filtret?  Sc:,h
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.

Utloggad Manna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2011, 17:32:52 »
Har du automatiskt avluftning av radiatorslingan vid pumpen eller var finns närmaste luftningsnippel efter pumpen?

Ingen autoluftning sitter på en radiator några meter från pumpen som är luftat och termostaten avstängd nu...
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.

Inloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2011, 17:42:05 »
Har du nå´n aut-luftare nå´nstans eller sker all luftning manuellt i radiatorerna ?

Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2011, 17:55:47 »
47 grader fram  är nog 50 grader i kondensering.  DÃ¥ är 21 grader tryckgas överhettning( 71 grader) bra eftersom du har R404A i din VP.  Kolla dina pressostater, de sitter över kompressorn, de ska inte peka nerÃ¥t, utan uppÃ¥t.
Du kan böja försiktigt på dem, MEN DET ÄR VARMT NU SÅ PASSA DIG.

Utloggad Manna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2011, 18:32:28 »
Har du nå´n aut-luftare nå´nstans eller sker all luftning manuellt i radiatorerna ?



Har ingen autoluftare, kostar inte en sådan runt 30 000 kr? Eller finns det billiga småhusprylar så låter ju det intressant...
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.

Inloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #18 skrivet: 27 januari 2011, 18:41:49 »
67 SEK på Rinkabyrör.

Art nr 2981
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Manna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #19 skrivet: 27 januari 2011, 18:55:04 »
47 grader fram  är nog 50 grader i kondensering.  DÃ¥ är 21 grader tryckgas överhettning( 71 grader) bra eftersom du har R404A i din VP.  Kolla dina pressostater, de sitter över kompressorn, de ska inte peka nerÃ¥t, utan uppÃ¥t.
Du kan böja försiktigt på dem, MEN DET ÄR VARMT NU SÅ PASSA DIG.

De lutar lite uppÃ¥t, jag hittade 2 st sÃ¥ jag rörde inte nÃ¥gon av dem kanske 15-20 graders vinkel, men jag hittar inget filter att rengöra pÃ¥ inkommande (frÃ¥n huset)...  huvuddunk
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.

Utloggad Manna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2011, 18:56:43 »
67 SEK på Rinkabyrör.

Art nr 2981

Ok sätter man en på varje element då eller? Måste man tömma systemet för att få dit den?

Finns ju någon annan pryl som "äter" syre och tar bort all luft som ligger på 30K, vart monterar du autoavluftaren bäst?
« Senast ändrad: 27 januari 2011, 19:07:31 av Manna »
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #21 skrivet: 27 januari 2011, 18:58:24 »
Det är inget bra.  DÃ¥ kan det vara stopp i kondensorn.  Inte omöjligt att rensa den men lite pyssel med syror och pumpar.     Kolla igen, läs pÃ¥ lappen pÃ¥ pumpen vad som är vad och det borde sitta ett filter där.  En klump pÃ¥ röret,  ta ett kort sÃ¥ fÃ¥r vi se *vinkar*

Utloggad Manna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #22 skrivet: 27 januari 2011, 19:00:41 »
Det är inget bra.  DÃ¥ kan det vara stopp i kondensorn.  Inte omöjligt att rensa den men lite pyssel med syror och pumpar.     Kolla igen, läs pÃ¥ lappen pÃ¥ pumpen vad som är vad och det borde sitta ett filter där.  En klump pÃ¥ röret,  ta ett kort sÃ¥ fÃ¥r vi se *vinkar*

Jo, men inkommande rör går in bakom tanken för varmvatten och sedan till kompressorn ser inget filter där, har du någon bild på hur det ser ut? Den kan väl knappast sitta bakom vattentanken?
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.

Utloggad Manna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #23 skrivet: 27 januari 2011, 19:11:01 »
Det är inget bra.  DÃ¥ kan det vara stopp i kondensorn.  Inte omöjligt att rensa den men lite pyssel med syror och pumpar.     Kolla igen, läs pÃ¥ lappen pÃ¥ pumpen vad som är vad och det borde sitta ett filter där.  En klump pÃ¥ röret,  ta ett kort sÃ¥ fÃ¥r vi se *vinkar*

Tror jag hittat den  studs... skall man strypa flödet och lossa skruven sÃ¥ sitter filtret där eller?
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #24 skrivet: 27 januari 2011, 19:25:55 »
Den sitter ovanpÃ¥ VP:n  Du mÃ¥ste stoppa vattnet frÃ¥n bÃ¥da hÃ¥ll om det inte är ett filter som det stÃ¥r filterball pÃ¥.  DÃ¥ stänger du bara ventilen och lossar locket

Utloggad Manna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #25 skrivet: 17 februari 2011, 12:12:16 »
Den sitter ovanpÃ¥ VP:n  Du mÃ¥ste stoppa vattnet frÃ¥n bÃ¥da hÃ¥ll om det inte är ett filter som det stÃ¥r filterball pÃ¥.  DÃ¥ stänger du bara ventilen och lossar locket

Det var en filterball jag rensade filtret 2 gÃ¥nger och har luftat elementen ett flertal gÃ¥nger högtrycket löser nu mer sällan, men i gÃ¥r stannade pumpen med högtyck igen!  huvuddunk Jag har ringt en firma som skall komma och titta pÃ¥ den, men när vet jag inte de hade för mycket att göra inga andra tips för att bli av med högtrycksproblemet? Jag tycker inte det fanns sÃ¥ mycket smuts i filtret sÃ¥ jag tömde ut lite vätska genom filterballen för att fÃ¥ med mig eventuell smuts som lagt sig framför filtret ocksÃ¥ för att fÃ¥ bort all skit, men ändÃ¥ löser den ut.

Jag har 2 radiatorer i förråd/garage utrymma som måste stjäla enormt med effekt från slingan eftersom det är kallt där, lindade in den radiatorn med bubbelplast och skall rörisolera ytterliggare i detta utrymme, kan detta påverka att högtrycket löser?
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #26 skrivet: 17 februari 2011, 19:43:43 »
Ett högtryckslarm kommer om VP inte blir AV med värme. Alltså bör ett kallt utrymme som tar mycket effekt minska risken för HP-larm.
Här känns det som ett typiskt växelventilsproblem.
Efter en vv-körning så släpper inte ventilen utan cirkulationen ligger kvar på vv. Då löser den på HP.
Kolla längst upp till vänster bakom fronten. Där sitter en grå låda på en ventil med tre rör på. På den grå lådan sitter en vit liten arm. Denna armen ska EJ gå att pilla upp och ner med lätthet. Den kan tryckas ner med kraft, och när man släpper ska den flyga upp häftigt.
Troligtvis stannar den nere när du tryckt ner den, alt så sitter den fast nere redan.
Här är det bara att byta insats. Kostar några hundralappar hos en ÅF.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #27 skrivet: 18 februari 2011, 07:45:05 »
Felande tryckvakter är en av de vanligare felen på Thermias värmepumpar, så det behöver inte vara växelventilen, även om det naturligvis inte är omöjligt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #28 skrivet: 18 februari 2011, 08:11:15 »
Hur mÃ¥nga felande pressostater hur du bytt?   Jag har aldrig bytt nÃ¥gon pga att den bröt vid fel tryck.  Men jag har bytt ett par av totalt kanske 1500 pressostater pga att dem pekat nerÃ¥t och oljan runnit in.  Brukar funka med att böja upp dem och hamra lite lätt pÃ¥ dem. :)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #29 skrivet: 18 februari 2011, 08:15:23 »
Sluta fåna dig.
Du vet att jag inte bytt en enda pressostat.
Jag skriver det jag vet, varken mer eller mindre, ett av de vanligare felen på Thermias värmepumpar är felande pressostater, jag skriver INTE att det är ett vanligt fel.
Men du misstolkar som vanligt allt man skriver.  huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #30 skrivet: 18 februari 2011, 08:26:52 »
Nej nu misstolkar du mig.  Jag "hugger" inte pÃ¥ dig nu, men du väljer som vanligt att tolka mig pÃ¥ det viset vilket ju bara är sorgligt.

Jag undrade, bara rent informativt, hur mÃ¥nga om du hade hört talas om.  Det verkar ju skumt om det skulle vara ett av de vanligare felen eftersom jag personligen aldrig upplevt det.  Jag kan definitivt ha fel här, men sÃ¥dan är min erfarehet av dem pressostater Thermia använder. :)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #31 skrivet: 18 februari 2011, 08:37:28 »
Jag har väl ca 4-5 säkra fall som jag känner till, och ytterligare ett antal troliga fall, bland annat det du nämner med olja som rinner in i pressostaterna.
Inte alltid räcker det att räta upp dem heller.
Känner inte till ett enda bekräftat kompressorhaveri i min bekantskapkrets, eller sånt jag fått berättat för mig i samtal med folk i branschen.
Få växelventiler. (även om det säkert tillsammans med tempgivare står för 90% av felen)

Det är VIKTIGT att denna typ av info kommer fram, så kanske något tiotal ägare av värmepumpar inte blir lurade till att "det är kompressorn som rasat" vi byter den...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #32 skrivet: 18 februari 2011, 08:42:24 »
Kanske cp som har gjort sitt.Inte bråka nu det är ju fredag :D
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #33 skrivet: 18 februari 2011, 08:48:48 »
Rickard och jag har ett lite känsligt förhÃ¥llnade.  Av mina 2500 inlägg sÃ¥ har nog 1500 varit addresserade till honom och vice versa.
Vi ser sällan lika på saker och ting, men jag har stor respekt för den tid han lagt ner och är imponerad av vad han gjort med detta forum.

Där är det bara att lyfta på mössan *vinkar*

Fredag är gnälla pÃ¥ forumet dagen Thumbsup   Annars mÃ¥ste jag se pÃ¥ let´s dance :'(

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #34 skrivet: 18 februari 2011, 13:32:22 »
Let's dance...? Sluta nu!  Fredag = Vampire diaries dagen...(nytt avsnitt i USA pÃ¥ torsdagar..)
Nær trycket på kylkretsen uppnår 26,5 bar (driftpressostatens bryttryck) stannar kompressorn inom 30 sek (eller væxlar från varmvatten till værme)
Inom dessa 30 sek finns det ju faktiskt en risk att trycket kommer upp i 29,5 bar (høgtryck). Och enda møjligheten till det ær om det ær dåligt fløde eller att vxv hænger kvar i vv-læge..
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #35 skrivet: 18 februari 2011, 14:25:57 »
Let's dance...? Sluta nu!  Fredag = Vampire diaries dagen...(nytt avsnitt i USA pÃ¥ torsdagar..)
Nær trycket på kylkretsen uppnår 26,5 bar (driftpressostatens bryttryck) stannar kompressorn inom 30 sek (eller væxlar från varmvatten till værme)
Inom dessa 30 sek finns det ju faktiskt en risk att trycket kommer upp i 29,5 bar (høgtryck). Och enda møjligheten till det ær om det ær dåligt fløde eller att vxv hænger kvar i vv-læge..

Eller att driftspressostaten bryter för sent.
Eller att HP-pressostaten bryter lite för tidigt.
Eller en kombination av alla dessa anledningar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #36 skrivet: 18 februari 2011, 14:31:28 »
Ja det är en möjlighet.  Men en ganska osannolik sÃ¥dan ;)

De allra flesta felen i en VP beror på flöde. Och då är det för det mesta inget fel på VP:n utan på anläggningen den sitter i.
Men visst kan en CP sluta funka, växelventil( även om det är betydlgt mer sällsynt på nya maskiner pga annan typ) etc etc

Rickard, om du känner till 4-5 st  och jag 4-5 av 1500 monterade  sÃ¥ kan vi väl enas om att det är ganska sällsynt.  Danfoss gör Thumbsup grejer *vinkar* 

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #37 skrivet: 18 februari 2011, 14:41:21 »
Jag har aldrig påstått att det är vanligt, däremot kan jag inte påminna mig något fall av krånglande pressostater på något annat fabrikat, så att Thermia har lagt sina differanser drift/HP-pressostat tightare än andra tror jag är ställt utom varje rimligt tvivel, och det gör denna typ av fel lite vanligare på Thermia oavsett om skälet är ändrade brytpunkter, svikande flöde eller trög växelventil.
Eller en kombination av dessa saker.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Manna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #38 skrivet: 18 februari 2011, 14:42:07 »
Hej, fick du mitt meddelande?

Ett högtryckslarm kommer om VP inte blir AV med värme. Alltså bör ett kallt utrymme som tar mycket effekt minska risken för HP-larm.
Här känns det som ett typiskt växelventilsproblem.
Efter en vv-körning så släpper inte ventilen utan cirkulationen ligger kvar på vv. Då löser den på HP.
Kolla längst upp till vänster bakom fronten. Där sitter en grå låda på en ventil med tre rör på. På den grå lådan sitter en vit liten arm. Denna armen ska EJ gå att pilla upp och ner med lätthet. Den kan tryckas ner med kraft, och när man släpper ska den flyga upp häftigt.
Troligtvis stannar den nere när du tryckt ner den, alt så sitter den fast nere redan.
Här är det bara att byta insats. Kostar några hundralappar hos en ÅF.
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.

Utloggad Manna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #39 skrivet: 18 februari 2011, 14:45:14 »
När du skriver att det är fel på anläggningen den sitter i menar du luft i systemet eller liknande utanför VP:n då eller? Tycker jag har luftat hur mycket som helst, men felet återkommer. Jag kanske har en redig luftficka någonstans som jag inte får bort hur kommer jag åt den isaf? Sc:,h

Ja det är en möjlighet.  Men en ganska osannolik sÃ¥dan ;)

De allra flesta felen i en VP beror på flöde. Och då är det för det mesta inget fel på VP:n utan på anläggningen den sitter i.
Men visst kan en CP sluta funka, växelventil( även om det är betydlgt mer sällsynt på nya maskiner pga annan typ) etc etc

Rickard, om du känner till 4-5 st  och jag 4-5 av 1500 monterade  sÃ¥ kan vi väl enas om att det är ganska sällsynt.  Danfoss gör Thumbsup grejer *vinkar* 
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.

Utloggad Manna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #40 skrivet: 18 februari 2011, 14:47:08 »
Jag tittade lite på det senaste när jag öppnade kollade filtret, men jag tycker det såg lite lurigt ut att hamra på dem. De lutar ju trots allt svagt upp... var rädd att de skulle gå av.

Hur mÃ¥nga felande pressostater hur du bytt?   Jag har aldrig bytt nÃ¥gon pga att den bröt vid fel tryck.  Men jag har bytt ett par av totalt kanske 1500 pressostater pga att dem pekat nerÃ¥t och oljan runnit in.  Brukar funka med att böja upp dem och hamra lite lätt pÃ¥ dem. :)
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.

Utloggad Manna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #41 skrivet: 18 februari 2011, 14:49:23 »
Jag har en ytterliggare CP kopplat till oljepannan som jag kört dubbelt med ibland, då har även HT-löst så jag tror inte det är fel på CP:n, men jag vet inte...

Kanske cp som har gjort sitt.Inte bråka nu det är ju fredag :D
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #42 skrivet: 18 februari 2011, 15:06:26 »
Jag har aldrig påstått att det är vanligt, däremot kan jag inte påminna mig något fall av krånglande pressostater på något annat fabrikat, så att Thermia har lagt sina differanser drift/HP-pressostat tightare än andra tror jag är ställt utom varje rimligt tvivel, och det gör denna typ av fel lite vanligare på Thermia oavsett om skälet är ändrade brytpunkter, svikande flöde eller trög växelventil.
Eller en kombination av dessa[/quote]

feltolerans på 0,3 bar.

Håller med, yttrest sællan det ær fel på pressostater men det hænder...
Och før din info Rickard, på Thermia VP med några år på nacken var inte driftpressostaten med under værmedrift. Detta inførdes først i en senare mjukvaruversion av 901-353 datorn (Villa classic)
Så det finns många villa classic som inte har med driftpressostat under vv-drift.
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #43 skrivet: 18 februari 2011, 15:42:36 »
DP är pÃ¥ 26,5 bar och HP pÃ¥ 31 bar.  det är betydligt mindre tight än de andra som kör till 27,5 och 28,5 va.

Nu kommer Thermia ocksÃ¥ bara att köra till 28,5 som de andra.    *vinkar*

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #44 skrivet: 18 februari 2011, 17:55:41 »
Citera
Så det finns många villa classic som inte har med driftpressostat under vv-drift.
Du måste mena under värmedrift va?
Annars behövs ju inte DP alls... :)

Citera
DP är pÃ¥ 26,5 bar och HP pÃ¥ 31 bar.  det är betydligt mindre tight än de andra som kör till 27,5 och 28,5 va.
DP är på 26,5 bar men HP är väl ändå på 29,5 bar på Mannas maskin...?
I de senare (Diplomat) är HP på 31 bar. Om inte det varit någon där och bytt HP till en 31 barare förstås...

2 tim kvar nu Oraklet... *roflmao* *roflmao* *roflmao*
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #45 skrivet: 18 februari 2011, 18:01:13 »
ha ha el besserwisso är tillbaka ;D

OK my bad, visste inte att vi pratade om en classic.  jag pratade bara om pressostater med Rickard och tänkte pÃ¥ dagens maskiner.  28,5  och 31 bar(e) ;)

Längtar till Let´s dance, inte :'(

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #46 skrivet: 18 februari 2011, 18:20:56 »
Citera
Jag har en ytterliggare CP kopplat till oljepannan som jag kört dubbelt med ibland,
Oljepanna...? Det är inte så att du har en schunt på den och att den går in som tillsats?
Eller KAN gå in som tillsats. Då kan det ju va den som inte är som den ska...
Men jag tror nog ändå på VXV.
Kolla den ikväll ist för Let´s Dance ;D
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad Manna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
SV: Högtryck löser allt för ofta, tips?
« Svar #47 skrivet: 20 februari 2011, 18:46:48 »
Den vita armen är helt slapp, men sitter inte fast i sitt läge den pluppar upp igen när man pillar ner vilket man kan göra enkelt med lillfingret...  Sc:,h

Ett högtryckslarm kommer om VP inte blir AV med värme. Alltså bör ett kallt utrymme som tar mycket effekt minska risken för HP-larm.
Här känns det som ett typiskt växelventilsproblem.
Efter en vv-körning så släpper inte ventilen utan cirkulationen ligger kvar på vv. Då löser den på HP.
Kolla längst upp till vänster bakom fronten. Där sitter en grå låda på en ventil med tre rör på. På den grå lådan sitter en vit liten arm. Denna armen ska EJ gå att pilla upp och ner med lätthet. Den kan tryckas ner med kraft, och när man släpper ska den flyga upp häftigt.
Troligtvis stannar den nere när du tryckt ner den, alt så sitter den fast nere redan.
Här är det bara att byta insats. Kostar några hundralappar hos en ÅF.
« Senast ändrad: 20 februari 2011, 18:51:41 av Manna »
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!