Författare Ämne: Värme vid BT25 i slutet pÃ¥ en varmvattenkörning.  (läst 1318 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad wendtan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
Värme vid BT25 i slutet på en varmvattenkörning.
« skrivet: 09 september 2015, 09:17:45 »
Jag börjar misstänka att min växelventil börjar kärva. Men jag tänkte kolla med expertisen först.
Jag stod och kikade i slutet pÃ¥ en varmvattenkörning imorse. DÃ¥ sÃ¥g jag att en extern labtermometer visade ca 30 grader vid BT25. (Jag cirkulerar över mitt UKV kärl och har därmed extern framledningsgivare och såäven en extern cirkpump) Min frÃ¥ga är egentligen kan detta inträffa utan att växelventilen läcker igenom mot radiatorkrets? 
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Värme vid BT25 i slutet på en varmvattenkörning.
« Svar #1 skrivet: 09 september 2015, 10:15:51 »
Det kommer ju alltid en skvätt varmt vatten efter en VV-körning. Växelventilen switchar till radiatorkretsen och det kommer då en skvätt.

Det har alltid låtit lite i radiatorsystemet till min 1245 efter en VV-körning, även när inget värmebehov finns.

Det är nog ingen fara. Den har ju dessutom en LK vridande växelventil.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad wendtan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
SV: Värme vid BT25 i slutet på en varmvattenkörning.
« Svar #2 skrivet: 09 september 2015, 10:44:42 »
Visst, det kan jag absolut köpa om det händer efter varmvattenkörningen. Detta hände dock medans VP fortfarande körde sin varmvattenkörning.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Värme vid BT25 i slutet på en varmvattenkörning.
« Svar #3 skrivet: 09 september 2015, 14:30:11 »
Kör usb loggning då ser man vad vp håller på med.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!