Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1245
« Svar #15 skrivet: 05 december 2010, 11:45:30 »
En liten fundering ang justera Gradminuter . vad räknas som ett högre värde då man justerar , fabriks inställning är ju -60 , justerar du den till -100 , räknas det som ett högre värde då ? .

Blir ju lite bakvänt , för - är ju alltid mindre tycker jag  *roflmao*

Klämmer in en revidering oxå ,,,, om man räknar ut en % satts , hur mycket är ett bra värde då om man tar antalet starter gentimot kompressor drift tid i timmar !

Min har hafft 4730 starter på 571 tim

Om du minskar till -150 ex vis så tar det längre tid innan vp startar men om värdet blir för lågt så kommer innetempen att åka jojo men det är inget farligt så det är bara att prova. Håller nog med större minus mindre värde. 4730 starter på 571 tim är inte bra minska gradmin till -150 skriv upp timmar och starter från info menyn kör ett dygn kolla igen men kom ihåg att minska gradminvärdet för när tillsats ska tillåtas till minst 5 * -150 lycka till *vinkar*
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad J.B

  • Mr Wiseguy
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1245
« Svar #16 skrivet: 05 december 2010, 14:18:04 »
Oki do ... ja minus och pluss kan ju bli omvänt i bland  ;D

Tänkte ju om ni som kört ett tag , kanske har som referens till hur många starter som kan räknas som ett riktmärke , +/- x ? .

Min kanske får lite andra siffror då jag till sommaren gräver ner min kullvert till garaget på 40m2 .

Men som sagt , vad kan räknas som ett bra värde ang antal starter , varierar ju självklart kan jag förstÃ¥ med ute tempen  , men om nÃ¥n kan skriva nÃ¥got som referens vid ex -10  ???
Nibe 1245 -Comp 8kW -2010 .
+ FLM 30
Borrhål 180 m
Hus 110 m2 , Torpargrund Bygg år -1997 , vattenburen element .

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1245
« Svar #17 skrivet: 05 december 2010, 14:45:47 »
Oki do ... ja minus och pluss kan ju bli omvänt i bland  ;D

Tänkte ju om ni som kört ett tag , kanske har som referens till hur många starter som kan räknas som ett riktmärke , +/- x ? .

Min kanske får lite andra siffror då jag till sommaren gräver ner min kullvert till garaget på 40m2 .

Men som sagt , vad kan räknas som ett bra värde ang antal starter , varierar ju självklart kan jag förstÃ¥ med ute tempen  , men om nÃ¥n kan skriva nÃ¥got som referens vid ex -10  ???

Vid -10 grader har jag max 5 starter och då klarar min vp tempen till ca -18 har man en överdimensionerad vp kan man få fler starter liten vp har i princip 0 starter vid -10. Du ska aldrig behöva mer än 1 start per timme för att hålla jämn temp inne
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad J.B

  • Mr Wiseguy
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1245
« Svar #18 skrivet: 05 december 2010, 18:30:26 »
Har höjt (sänkt)  ;) lite nu pÃ¥ prov gradminuterna frÃ¥n -60 till -100 för att se , ligger pÃ¥ 10 starter pÃ¥ c 8 tim , kändes liiiiiiite svalare i huset .

Men min VP tuffar på utan elpatron vid -23 som det vart några dagar här , i dag så har det hållt sig runt -20 vid 10 tiden , sen sjunkit eller höjts *s* till -14 och nu -11 kl 18.30 .

Men tackar för tipps ang hur offta den ungefärligt bör starta
Nibe 1245 -Comp 8kW -2010 .
+ FLM 30
Borrhål 180 m
Hus 110 m2 , Torpargrund Bygg år -1997 , vattenburen element .

Utloggad jaer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F1245
« Svar #19 skrivet: 06 december 2010, 23:14:28 »
Ett bra riktmärke som Nibe supporten säger är inte mer än 20 starter / dygn.
Och du kan groft räkna med ca 2 kWh när kompressorn går på en 1245-8.
Bollebygdshus 1-1/2 plan 1994 Göteborg, 130 kvm platta med golvvärme, 168 kvm totalt + 2*garage 40+25 kvm, Tidigare frånluft Aqua ES480 24 000kW, Numera Nibe F1245-8+FLM, 160 m borra, förbrukning återkommer, Solpaneler Lesol-4, 7,7 kvm, 38 grader lutning, söder, Acktank Effecta 750 L.

Utloggad ACCEPT

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F1245
« Svar #20 skrivet: 07 december 2010, 03:19:18 »
Ett bra riktmärke som Nibe supporten säger är inte mer än 20 starter / dygn.
Och du kan groft räkna med ca 2 kWh när kompressorn går på en 1245-8.

Vid vilken temp. då?

Min nya F1245 8KW. pendlar mellan 1-2kw vid -10-12. Vid -22 hade den 5kw. Har haft elttilsats i 48,1 timmar vilket jag tycker känns mycket, men det kanske är normalt när jag värmer 150 m2? Men efter tips i en annan tråd ändrade jag fabriksinställningarna fårn -60 och -400 till -100 och -500. Nu står den på att höja eltillsatsten för varje -100. Vid -22 innebär det att aktuellt värde var på -900 ngnting då... Nu har jag som sagt ändrat till -500 och tänker ändra inställningen för att höja eltillsatsten till -150. Gjorde inställningen i går. Nu ska det bli ner till 15 minusgrader så vi får se om det fungerar bra, och om det blir lika varmt och skönt som nu. Verkar som det kommer ta en tid att trimma in systemet... Jag är ju ganska novis på detta och blir glad för all hjälp som ges här.

Kompressorn har startat 202 ggr på 278 timmar vilket är normalt om jag fattar det hela rätt. Tyvärr blir det ju en del avtappning i skvallerröret när varmvattnet värms, men så kan det visst vara enligt hjälpen jag fick i tråden jag startade. Enligt Nibes hemsida.
Ahead Of The Pack!!!

Utloggad jaer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F1245
« Svar #21 skrivet: 07 december 2010, 16:00:28 »
Jag har en 1245-8 och bor i Göteborg, förra veckan hade vi -12, -13 grader flera dagar i rad.
Min kompressor gick då 20 timmar / dygn och klarade bara att värma framledningen till ca 41 grader.
Jag har 170 kvm 1-1/2 plan med golvvärme i botten. Tror inte min pump klara mer än någon minus till
så jag tycker inte det är så konstigt att du får 3 kW tillskott vid -22.
Bollebygdshus 1-1/2 plan 1994 Göteborg, 130 kvm platta med golvvärme, 168 kvm totalt + 2*garage 40+25 kvm, Tidigare frånluft Aqua ES480 24 000kW, Numera Nibe F1245-8+FLM, 160 m borra, förbrukning återkommer, Solpaneler Lesol-4, 7,7 kvm, 38 grader lutning, söder, Acktank Effecta 750 L.

Utloggad ACCEPT

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F1245
« Svar #22 skrivet: 07 december 2010, 16:40:20 »
Jag fick 5kw tillskot vid minus 22 men jag har justerat gradminuterna ngt... Annars är jag väldigt nöjd med hur varmt det faktikst blir i huset.
Ahead Of The Pack!!!

Utloggad Knopfler

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F1245
« Svar #23 skrivet: 27 december 2010, 19:33:24 »

Mera frågor....Om jag vill sänka värmen i huset, ändrar jag på den sk värmekurvan då,till t ex -2, eller skruvar jag ner elementen, och låter kurvan ligga kvar på 0

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1245
« Svar #24 skrivet: 27 december 2010, 20:52:14 »

Mera frågor....Om jag vill sänka värmen i huset, ändrar jag på den sk värmekurvan då,till t ex -2, eller skruvar jag ner elementen, och låter kurvan ligga kvar på 0

Elementen ska alltid stå på fullt ändra i pumpen. Kurvlutningen om det är kallt ute eller parallel tex -2 vid varmare ute.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Knopfler

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F1245
« Svar #25 skrivet: 28 december 2010, 11:41:04 »
Ok, värden med minustecknen sänker alltså temperaturen inne??

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1245
« Svar #26 skrivet: 28 december 2010, 12:06:47 »
Ok, värden med minustecknen sänker alltså temperaturen inne??

Man brukar justera kurvlutningen om det blir varmt  eller kallt inne vid kallt ute och parallel om det är varmt ute jag skulle försöka fÃ¥ till en bra kurvlutning i första hand och lÃ¥ta paralell stÃ¥ pÃ¥ 0 . Senare när du har fÃ¥tt till en bra kurvlutning med hyffsad innetemp oberoende av utetemp sÃ¥ kan du aktivera innegivaren (för du har väl en sÃ¥n) dÃ¥ kommer innegivaren justera ev smÃ¥ felaktigheter i tempen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bobken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F1245
« Svar #27 skrivet: 28 december 2010, 12:11:57 »
Hej, är ny här och äntligen fått tummen ur och skaffat en 1245-6.
Visserligen gick styrkortet till CP:n sönder efter 2 dygn (tydligen ett vanligt fel på dessa och orsakas av statisk elektricitet som bildas under transporten samt installationen!) men bortsett från detta så tycker jag den funkar bra.
Men nu till min fråga: jag kan inte se någonstans hur mycket tillskott den har använt. Jag har bläddrat i menyerna (även service) men inte hittat det. Tror faktiskt inte att den använt sig av elpatronen så det kanske är först då som infon aktiveras, eller?

Mvh,
Robban

Utloggad Knopfler

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F1245
« Svar #28 skrivet: 28 december 2010, 12:15:33 »
Tack för supporten... Önskar att någon kunde komma förbi och hjälpa till med inställningarna.....

Jag tycker jag fått för dålig information om inställningarna i samband med installationen... Om inte rörmokaren kan, kanske NIBe skulle kunna bidra med den servicen... har ju trots allt kostat en slant....

Smurfen 72, önskar Du bodde granne med mig.......
« Senast ändrad: 28 december 2010, 12:19:00 av Knopfler »

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1245
« Svar #29 skrivet: 28 december 2010, 14:16:08 »
Hej, är ny här och äntligen fått tummen ur och skaffat en 1245-6.
Visserligen gick styrkortet till CP:n sönder efter 2 dygn (tydligen ett vanligt fel på dessa och orsakas av statisk elektricitet som bildas under transporten samt installationen!) men bortsett från detta så tycker jag den funkar bra.
Men nu till min fråga: jag kan inte se någonstans hur mycket tillskott den har använt. Jag har bläddrat i menyerna (även service) men inte hittat det. Tror faktiskt inte att den använt sig av elpatronen så det kanske är först då som infon aktiveras, eller?

Mvh,
Robban

Om du kollar i info menyn finns det tillsats. Där står hur många timmar den använt tillskott. Jag tror den räknar om tiden till max tillskott alltså om den använt 1 kw tillskott i 6 tim så står det 1 tim tillskott i infon om man har 6 kw som max tillåtet tillskott hoppas du fattar blev lite krångligt. Menyn finns hela tiden även om du inte använt tillskott.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!