Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Kai P skrivet 05 januari 2010, 17:12:47

Titel: Hur fungerar shunten ?
Skrivet av: Kai P skrivet 05 januari 2010, 17:12:47
Hej Hej ....

Jo jag undrar hur shunten fungerar .... samt det här med fördröjnings inställningarna   ...

Tacksam för svar  :)

Mvh

Ecoel + 105
Titel: SV: Hur fungerar shunten ?
Skrivet av: erp skrivet 05 januari 2010, 17:34:49
Shunten tar vatten från nedre pannans topp och returnerar till nedre pannans botten. Om nedre pannan inte orkar hålla framledningstemperaturen, börjar den inställda fördröjningen att räkna ner och när den kommit till noll, är shunten öppen mot övre pannan i stället. Dessutom blandar shunten in returvatten om det behövs för att få rätt framledningstemp.

Enkelt uttryckt så tar shunten normalt vatten från nedre pannan och om inte temperaturen där räcker, börjar den räkna ner fördröjningen och tar sedan vatten från övre pannan. Har du exempelvis satt fördröjningen till 210 min, så tar det 3,5 tim innan shunten tar vatten från övre pannan, om det inte är varmt nog i nedre pannan.

När värmen kommer ikapp i nedre pannan återgår shunten till att ta vatten därifrån och den inställda fördröjningen återställs.

Se bilden (sid 7 i min) i manualen för EcoEl också.

//Ronnie
Titel: SV: Hur fungerar shunten ?
Skrivet av: MSK skrivet 05 januari 2010, 23:32:41
Hade jag varit först till att svara hade jag inte svarat riktigt så.
Jag trodde och tror väl fortfarande att när fördröjningen är nedräknad så börjar shunten att även öppna sig mot övre pannan och blandar på så sätt det förhoppningsvis varmare vattnet från övre pannan med vattnet från nedre pannan.
Men rätta mig om jag har fel.
Titel: SV: Hur fungerar shunten ?
Skrivet av: kullabacken skrivet 05 januari 2010, 23:46:51
Hade jag varit först till att svara hade jag inte svarat riktigt så.
Jag trodde och tror väl fortfarande att när fördröjningen är nedräknad så börjar shunten att även öppna sig mot övre pannan och blandar på så sätt det förhoppningsvis varmare vattnet från övre pannan med vattnet från nedre pannan.
Men rätta mig om jag har fel.


hej.
jo jag har fattat att när den börjar öppna mot övre tanken så ligger den fortfarande öppen mot den nedre delen. returen går till botten på tanken. ju mer den öppnar ,desto mindre tar den från nedre tanken. när den är helt öppen tar den allt från övre tanken returen till botten på tanken....

ojoj blev lite rörigt.
Titel: SV: Hur fungerar shunten ?
Skrivet av: erp skrivet 05 januari 2010, 23:49:12
Det har jag också trott, men det verkar inte som den tar vatten från nedre pannan när det börjar kallna i den övre, trots att det finns varmare vatten i nedre pannan.
Man kan se detta ibland, när pumpen spärras och nedre patronen går in och värmer i nedre pannan. Det kan ta rätt lång tid innan den tar vatten från nedre pannan då.
Men jag är inte helt säker på shunten uppför sig i detalj, så vi får se om någon vet bättre.

//Ronnie
Titel: SV: Hur fungerar shunten ?
Skrivet av: Apan skrivet 06 januari 2010, 13:30:44
Enkelt förklarat, shunten är en blandningsventil, är framledningsgivaren nöjd så snurrar vattnet runt genom radiatorerna, blir det för kallt blandas varmare vatten in, shunten öppnar.

/A.
Titel: SV: Hur fungerar shunten ?
Skrivet av: farbror Nils skrivet 09 januari 2010, 17:29:32
Hej.

Jag har också funderingar på detta med shuntfördröjningen. Vad har det för betydelse för elförbrukningen om man har en kort eller lång fördröjning? ???
Titel: SV: Hur fungerar shunten ?
Skrivet av: erp skrivet 09 januari 2010, 17:54:34
Hej.

Jag har också funderingar på detta med shuntfördröjningen. Vad har det för betydelse för elförbrukningen om man har en kort eller lång fördröjning? ???

Så länge fördröjningen håller på att räkna ned, så kan inte elpatronen spetsa framledningen. Sätter du fördröjningen till 180, så tar det 3 timmar från att pumpen inte klarar framledningen tills shunten tar vatten från övre pannan, och under den tiden hinner ofta pumpen ifatt framledningen och fördröjningen återgår till urdpungsläget. Du kan alltså spara lite elspets med en lång fördröjning, å andra sidan kanske man snabbt vill ha in övre pannan när pumpen inte klarar framledningen, då sätter man en kort fördröjning på kanske 15-30 minuter.

//Ronnie