Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Dimensionering av värmepump.  (läst 3279 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Cobramannen

  • Bygger en AC Cobra
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Garaget pÃ¥ väg att fÃ¥ tak
Dimensionering av värmepump.
« skrivet: 13 januari 2006, 11:25:04 »
Hejsan.

Har sett att det finns mycket kunnande i detta forum om allt vad värmepumpar heter. ::)

Håller på och ska konvertera ett 40-tals hus från direkt el till vattenburen golvvärme samt att jag har ett nybyggt garage(välisolerat) med golvvärme. Bostads ytan är på ca 140m2(1 ½ plan) och garaget på 128m2(3.6m takhöjd)

Hade tänkt gräva ner slang pga att jag känner folk som kan göra det till bra pris. Marken består av sandjord inte det bästa tänkbara som synd är :(

Hur stor pump och längd på slangarna ska man ha? Ska jag göra plats i huset för pumpen istället för att ha den i garaget, det finns plats att klämma in den där?

Det finns en kulvert nergrävd  mellan hus och garaget runt 11-12m lång.

Bor i hälsingland(Gnarp)

Bostaden har dragit ca 19000kw i uppvärmning och varmvatten.
Garaget vet jag inte hur mycket man ska räkna på uppvärmning, vill väl ha 17-20 grader där.

Pratade med nibe och dom rekomenderade en 1230 10kw, 2x400m slang. Verkar det för stort?



Tacksam för alla svar

/Johan
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland

År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dimensionering av värmepump.
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2006, 12:27:50 »
Hejsan.

Har sett att det finns mycket kunnande i detta forum om allt vad värmepumpar heter. ::)

Håller på och ska konvertera ett 40-tals hus från direkt el till vattenburen golvvärme samt att jag har ett nybyggt garage(välisolerat) med golvvärme. Bostads ytan är på ca 140m2(1 ½ plan) och garaget på 128m2(3.6m takhöjd)

Hade tänkt gräva ner slang pga att jag känner folk som kan göra det till bra pris. Marken består av sandjord inte det bästa tänkbara som synd är :(

Hur stor pump och längd på slangarna ska man ha? Ska jag göra plats i huset för pumpen istället för att ha den i garaget, det finns plats att klämma in den där?

Det finns en kulvert nergrävd  mellan hus och garaget runt 11-12m lång.

Bor i hälsingland(Gnarp)

Bostaden har dragit ca 19000kw i uppvärmning och varmvatten.
Garaget vet jag inte hur mycket man ska räkna på uppvärmning, vill väl ha 17-20 grader där.

Pratade med nibe och dom rekomenderade en 1230 10kw, 2x400m slang. Verkar det för stort?



Tacksam för alla svar

/Johan

Lustigt att Nibe rekommenderar dig en 10:a, jag tror du är ett gränsfall mellan en 8:a och en 10:a, men ta den större modellen. Din golvvärme borde kunna göra av med denna effekt vid behagligt låga temperaturer.

Du ska nog ha slanglängden Nibe rekommenderar.

Jag skulle ställa VP:n i garaget, den bullrar inte mycket, men ju längre bort den står, ju mindre hörs den.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dimensionering av värmepump.
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2006, 13:30:14 »
Har gjort en kalkyl som verkar stämma ganska bra överens med Nibes kalkyl.

Jag skulle dock ställa värmepumpen i huset, det är mer irriterande att vänta 1 minut på tappvarmvattnet varje gång än att höra den starta/soppa då och då. Men smaken är som bekant som baken. Ställ den bara inte vägg i vägg med ett sovrum.

Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Dimensionering av värmepump.
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2006, 13:49:26 »
Det är väl skillnad på sand och sand (hoppas jag  ??? )

Bor själv på gammal sjöbotten med bara några meter till grundvatten och sanden är tung packad och fuktig (inte blöt) på en meters djup.
Stämmer inte den hypotesen har jag tagit till för dÃ¥ligt med slang :(  NÃ¥ja FÃ¥ se vad det blir och köra ner lite till i sÃ¥ fall...
« Senast ändrad: 13 januari 2006, 13:51:00 av maha6305 »

Utloggad Cobramannen

  • Bygger en AC Cobra
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Garaget pÃ¥ väg att fÃ¥ tak
SV: Dimensionering av värmepump.
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2006, 13:50:02 »
Tack för hjälpen.

Är väl bara att börja gräva så fort tjälen gått ur marken :)

/Johan
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland

År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats

Utloggad Cobramannen

  • Bygger en AC Cobra
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Garaget pÃ¥ väg att fÃ¥ tak
SV: Dimensionering av värmepump.
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2006, 21:21:03 »
Är det nån som vet hur långt ner i minusgrader man klarar sig utan eltillskott enligt rikards kalkyl?

/Johan
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland

År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dimensionering av värmepump.
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2006, 22:31:51 »
ca -20ºC
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Cobramannen

  • Bygger en AC Cobra
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Garaget pÃ¥ väg att fÃ¥ tak
SV: Dimensionering av värmepump.
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2006, 22:55:13 »
Tackar Rickard.

/Johan
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland

År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats

Utloggad Cobramannen

  • Bygger en AC Cobra
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Garaget pÃ¥ väg att fÃ¥ tak
SV: Dimensionering av värmepump.
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2006, 18:02:07 »
Det blir en 1130 med VPA 300/200.

Men allt läsande på detta forum så börjar man undra om man skulle haft en ännu större pump, vad blir skillnaden om man skulle välja en 1130-12 istället för en 10:a(finns ju större modeller nu)  :) eller kommer den dra mycket mer ström? Tänkte om man kanske vill ha nån grad varmare än 20, eller räcker den till ändå Sc:,h

Skulle den kunna täcka mycket längre ner i minus grader utan spetsel?
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland

År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Dimensionering av värmepump.
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2006, 18:29:55 »
Energiförbrukningen ökar inte med en större pump för den kommer att arbeta under kortare tid, det är ju värmeförbrukningen som bestämmer gÃ¥ngtiden och om den är lika blir blir pumparnas förbrukning  ungefär lika. dessutom brukar större pumpar ge bättre COP, sedan slipper du kanske lite eltillskott
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Dimensionering av värmepump.
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2006, 19:39:36 »
Jag gissar på att 1230-10 blir bra i ditt hus.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad tapen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Dimensionering av värmepump.
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2006, 23:54:34 »
En större VP än en 1130-10 är kanske inte befogad ifall man bara ser till husets energiförbrukning. Men en 1130-12 kostar endast c:a 3.000kr mer och har utöver den högre effekten ytterligare en stor fördel - nämligen betydligt kraftigare cirkulationspumpar. Med lång markslinga, golvvärme och en kulvertledning mellan byggnaderna kan detta visa sig vara väldigt värdefullt. I en del installationer blir 10kw:arens cirk.pumpar i klenaste laget. Den har samma storlek på cirk.pumparna som 8kW-modellen, medans 12kW:aren har samma pumpar som de större modellerna vilket bl.a. innebär fyra olika hastigheter på kb-pumpen!
« Senast ändrad: 01 februari 2006, 00:41:36 av tapen »
Nibe 1215-10 (12kW vid 0/35) + 200l tank mot knackningar.  Installationsdatum: 2005-01-09.
Aktivt borrdjup: 175m.   2-plans suterränghus, 240kvm, Stockholm, byggår 1968.
Tidigare förbrukning - med oljeeldning: 4,5m3, med elpanna: 42000kWh (inkl HH). 
Förbrukning med VP:  V+VV=7900kWh,  HH=7500kWh dvs totalt 15400kWh!
Ingen tillskottsel har behövts hitintills. Är väldigt glad för att jag valde en betydligt kraftigare vp än vad "experterna" rekommenderade!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!