Skrivet av: ulfjonas skrivet 07 mars 2012, 23:16:21
Hej!

Har fortfarande problem med mitt grundvattensystem...

Läste på Nibes hemsida att man skulle ha detta tillbehörskort om t.ex. grundvattenpump eller kyllägesindikering* ska anslutas till värmepumpen samtidigt som indikering av summalarm krävs tillbehörskort.

Är detta något som måste aanvändas? Min installatör satt då inte in något sådant kort då de satte igång min pump. Kan det vara det som gör att min grundvattenpump inte går som den ska med jämna mellanrum.

Snark...
Titel: SV: Grundvattensystem och AXC 40
Skrivet av: tipo874 skrivet 08 mars 2012, 10:12:10
Det skall inte vara relevant.

Problemet är att det bara finns en programmerbar utgång, och om man behöver styra både grundvattenpump och vill ha ett externt summalarm, så behöver man tillbehöret.

Om du har en RMU40, som visar larm i displayen, eller SMS40, som skickar ett SMS vid larm, eller kollar displayen på VP:n så kanske du inte behöver något externt summalarm och kan därmed använda utgången för att styra pumpen.

Hur yttrar sig ditt problem?
Titel: SV: Grundvattensystem och AXC 40
Skrivet av: ulfjonas skrivet 09 mars 2012, 09:56:14
Problemet löste sig.. Värmeväxlaren frös tidigare då flödet var för lågt på grundvattensidan i värmeväxlaren.

Nu har felet lokaliserats. Faserna på grundvattenpumpen var snodda fel och flödet ökade från 28 l/min till 60 l/min.  :)

Nu ligger temperaturerna på spritsidan på: In 3,4 grader. Ut 1,0 grader. Ingen frysrisk här inte.