Författare Ämne: Är 500 m jordvärme slang för mycket till nibe 1245-6  (läst 13161 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad bevakare

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hallå alla kunniga på forumet.....

Jag har byggt ett nytt hus på 145 m2 med golv värme och till det har jag blivit rekomenderad nibe 1245-6 och 423 m jordvärme slang.

Jag köpte pumpen och 500 m slang som vi grävde ner i en mycket blöt älvkant.
Kändes som 400 m blev för kort så jag tog 500 m för att vara säker.
Lite fundersam nu efter att ha läst på forumet om flödsmotstånd......

Min fråga är 500 m för mycket ?
I så fall vad blir konsekvensen.

Pumpen är drift satt för 1 mån sedan
842 st starter
247 tim drift tid
13 tim är varmvatten
Kb in är 4,6 grader
Kb ut är 5,3 grader
och ute temp just nu är -20 grader
Tidigare i vecka var kb in 2,2 grader och kb ut var 0,1 grader vid ca - 18 grader ute.

Inomhus tempen är ca + 21-22 grader just nu.

För kännedom har vi inte flyttat in ännu vi håller på att göra klart det sista borde kunna flytta in månads skiftet.
Tar gärna emot tankar och ider kring detta.
Huset finns i Sorsele i västerbottens inland.
Bor i Västerbotten. 145 kvm nybyggt hus 2010 med golv värme 500 m jordvärmeslag kopplat till nibe 1245-6.
Garage på 135 kvm golvvärme byggt 2014 med kulvert från husets jordvärmepump.
2016 drift tim 4824,ts tim 569, starter 4230.
2017 drift tim 4913,ts tim 467, starter 2937.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29368
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är 500 m jordvärme slang för mycket till nibe 1245-6
« Svar #1 skrivet: 21 november 2010, 11:23:11 »
Det där ser jättebra ut.  Thumbsup
Det som kan hända med för lång slang är att KB-pump inte riktigt orkar, men jag tror du t o m kan sänka farten på din KB-cirkpump.
Tempdiffen på KB ska vara max 5 ºC, jag brukar rekommendera ca 3 ºC tempdiff.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Är 500 m jordvärme slang för mycket till nibe 1245-6
« Svar #2 skrivet: 21 november 2010, 12:49:51 »
Det där ser jättebra ut.  Thumbsup
Det som kan hända med för lång slang är att KB-pump inte riktigt orkar, men jag tror du t o m kan sänka farten på din KB-cirkpump.
Tempdiffen på KB ska vara max 5 ºC, jag brukar rekommendera ca 3 ºC tempdiff.

Varför då diffen är ju låg Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Är 500 m jordvärme slang för mycket till nibe 1245-6
« Svar #3 skrivet: 21 november 2010, 14:35:12 »
Det där ser jättebra ut.  Thumbsup
Det som kan hända med för lång slang är att KB-pump inte riktigt orkar, men jag tror du t o m kan sänka farten på din KB-cirkpump.
Tempdiffen på KB ska vara max 5 ºC, jag brukar rekommendera ca 3 ºC tempdiff.

Varför då diffen är ju låg Sc:,h
För att diffen skall öka
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Är 500 m jordvärme slang för mycket till nibe 1245-6
« Svar #4 skrivet: 21 november 2010, 14:39:26 »
Det där ser jättebra ut.  Thumbsup
Det som kan hända med för lång slang är att KB-pump inte riktigt orkar, men jag tror du t o m kan sänka farten på din KB-cirkpump.
Tempdiffen på KB ska vara max 5 ºC, jag brukar rekommendera ca 3 ºC tempdiff.

Varför då diffen är ju låg Sc:,h
För att diffen skall öka

måste vara hemst trött huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Aston M

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
SV: Är 500 m jordvärme slang för mycket till nibe 1245-6
« Svar #5 skrivet: 21 november 2010, 15:53:06 »
Citera
Kb in är 4,6 grader
Kb ut är 5,3 grader

Blir det inte oekonomiskt i längden? Och risk för negativa miljökonsekvenser när man värmer upp älven med huset?  ;)
« Senast ändrad: 21 november 2010, 15:56:42 av Aston M »

Utloggad bevakare

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är 500 m jordvärme slang för mycket till nibe 1245-6
« Svar #6 skrivet: 21 november 2010, 17:03:19 »
jodå....en eller annan sak lär man sig ju.
Hur kommer det sig att det ibland är varmare kb ut (5,3 grader) ??
Bor i Västerbotten. 145 kvm nybyggt hus 2010 med golv värme 500 m jordvärmeslag kopplat till nibe 1245-6.
Garage på 135 kvm golvvärme byggt 2014 med kulvert från husets jordvärmepump.
2016 drift tim 4824,ts tim 569, starter 4230.
2017 drift tim 4913,ts tim 467, starter 2937.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29368
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är 500 m jordvärme slang för mycket till nibe 1245-6
« Svar #7 skrivet: 21 november 2010, 17:39:40 »
jodå....en eller annan sak lär man sig ju.
Hur kommer det sig att det ibland är varmare kb ut (5,3 grader) ??

Det är när kompressorn står still, KB-cirkpumpen står också still då.
Av nån anledning stiger då temperaturen fortare på KB-ut än KB-in.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Är 500 m jordvärme slang för mycket till nibe 1245-6
« Svar #8 skrivet: 21 november 2010, 17:42:41 »
jodå....en eller annan sak lär man sig ju.
Hur kommer det sig att det ibland är varmare kb ut (5,3 grader) ??

Det är när kompressorn står still, KB-cirkpumpen står också still då.
Av nån anledning stiger då temperaturen fortare på KB-ut än KB-in.

Sen kan ju givarna visa några tiondelar fel...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad bevakare

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är 500 m jordvärme slang för mycket till nibe 1245-6
« Svar #9 skrivet: 24 november 2010, 18:09:55 »
Hallå.....då tolkar jag det som att 500 meter slang är okey.
Tänkte kanske att 2 slingor typ en på 300 m och en på 200 m hade varit bättre.
Jag är dock helt nöjd med installtion mm och resultatet är bra.

Tackar för hjälpen alla ni på forumet
Bor i Västerbotten. 145 kvm nybyggt hus 2010 med golv värme 500 m jordvärmeslag kopplat till nibe 1245-6.
Garage på 135 kvm golvvärme byggt 2014 med kulvert från husets jordvärmepump.
2016 drift tim 4824,ts tim 569, starter 4230.
2017 drift tim 4913,ts tim 467, starter 2937.

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Är 500 m jordvärme slang för mycket till nibe 1245-6
« Svar #10 skrivet: 24 november 2010, 18:46:22 »
Nja, det får allt vara lika långa slingor isåfall, men 500 meter ska inte vara nåt problem. Säg till när du har fyra slingor på 500 meter. ;)
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Är 500 m jordvärme slang för mycket till nibe 1245-6
« Svar #11 skrivet: 24 november 2010, 19:37:52 »
jodå....en eller annan sak lär man sig ju.
Hur kommer det sig att det ibland är varmare kb ut (5,3 grader) ??

Det är när kompressorn står still, KB-cirkpumpen står också still då.
Av nån anledning stiger då temperaturen fortare på KB-ut än KB-in.

Spånar lite, på brinekretsen finns väl inga backslag/ventiler? 500m brineslang, ungefär 500kg vätska som som har en hastighet av ett antal m/s, det tar en stund att bromsa upp när pumparna stannar. När VP stannar så fortsätter 500kg vätska att cirkulera med avtagande hastighet. Finns det inte lite restvärme kvar i vvxlaren som då "värmer upp" kb ut så den tempen stiger fortare än kb in. Någe sånt bör det väl va, eller?
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Har 470 m på en slinga med en 6kw. Det funkar bra.

Men det börjar bli lite bistert nu..... -32gr

Detta är då den kallaste november som jag har upplevt!
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!