« skrivet: 01 april 2017, 22:46:42 »Pumpen verkade gå bra några veckor, men vi reagerade på att det var ovanligt varmt i huset ett tag och sen började den larma om utlöst högtryckspressostat hela tiden.
Då tog jag till slut tag i saken och ringde till IVT service. Eftersom vi har IVT-försäkring via Arctic så blir kostnaden inte ett problem.
Det visade sig att nu hade båda ventilmotorerna lagt av och fastnat i VV-läge, men de hade troligen fastnat i "vars ett" läge tidigare vilket ledde till att huset värmdes upp konstant några dagar.
Serviceteknikern hade ventiler med sig och kunde byta direkt, och vi passade på att byta hela ventilerna, inte bara motorerna. De hade ju trots allt suttit där i 10 år, och nu är de helt nya. Det visade sig också att expansionskärlet hade tappat trycket, vilket då också åtgärdades. Nu har pumpen gått felfritt några dagar och T8-T9-deltat har dessutom blivit bättre! (ca 7 grader istället för 4-5)
Då tog jag till slut tag i saken och ringde till IVT service. Eftersom vi har IVT-försäkring via Arctic så blir kostnaden inte ett problem.
Det visade sig att nu hade båda ventilmotorerna lagt av och fastnat i VV-läge, men de hade troligen fastnat i "vars ett" läge tidigare vilket ledde till att huset värmdes upp konstant några dagar.
Serviceteknikern hade ventiler med sig och kunde byta direkt, och vi passade på att byta hela ventilerna, inte bara motorerna. De hade ju trots allt suttit där i 10 år, och nu är de helt nya. Det visade sig också att expansionskärlet hade tappat trycket, vilket då också åtgärdades. Nu har pumpen gått felfritt några dagar och T8-T9-deltat har dessutom blivit bättre! (ca 7 grader istället för 4-5)