Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: larryd
« skrivet: 02 mars 2011, 23:54:41 »

Hur hade du tänkt reglera expansionsventilen?
Skrivet av: cyber
« skrivet: 02 mars 2011, 23:26:57 »

Ska inte behövaa gå upp i framledningstemp (kondensering)  när det blir kallt ute. Jag har ju luftvärmebatteri med fläkt på insidan.
Vad jag vill är att suga in mer gas i kompressorn genom högre varvtal när kylan kommer.
normalt utan frekvensomriktare går ju kompressorn med samma varv o insugen massa per timme kommer ju minska i
propotion till temperaturen ute (förångningens trycker går ner).
Detta kompenserar jag med högre varv.
Vid över +7* ute sänker jag frekvensen med 35% för då behövs inte så mycket kg gas per timma för att värma upp.
dessutom ökar COP vid lägre belastning på förångare o kondensor samt luftvärmare.

Tror att alla luft vatten pumpar kommer bli av inverter typ i framtiden (frekvensomriktare)

/cyber
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 28 februari 2011, 22:07:53 »


Kom på nu när det var kallt att det går att öka effekten om man kör översynkront..d,v,s höjer frekvensen till 63 Hz till kompressorn. Den varvar då ca 3500 rpm.

Detta varv används då kompressorn går "lätt" eftersom man tappar vridmoment vid varv över motsvarande 50 Hz (2850 rpm).
"lätt" går kompressorn vid låg förångning o låg kondensering. över 40* på returen går varvet ner till "normalt"

Låter som ett spännande expriment, men ger det mer vid kyla? Då är du ju över ditt gränsvärde på 40*
Skrivet av: cyber
« skrivet: 23 februari 2011, 23:31:10 »

Jag har en CTC ecoair 107 ca 4 år gammal som värme ett garage.
Styr den med en mitsubishi ALFA PLC.

Har monterat en SEW frekvensomriktare (movidrive) som vavar upp kompressorn mjukt vid start eftersom jag har liten vattenvolym
och får många starter om jag vill ha jämn temperatuer.

Kom på nu när det var kallt att det går att öka effekten om man kör översynkront..d,v,s höjer frekvensen till 63 Hz till kompressorn. Den varvar då ca 3500 rpm.

Detta varv används då kompressorn går "lätt" eftersom man tappar vridmoment vid varv över motsvarande 50 Hz (2850 rpm).
"lätt" går kompressorn vid låg förångning o låg kondensering. över 40* på returen går varvet ner till "normalt" 2850 / 50Hz.

Kompressorn kyls då bättre o klarar lätt -20 grader ute, utan att ge för hög hetgas (120*C).

Kompressorn är ju inte till för "övervarv" men tror att det går bra.. en stund iaf. Vad tror ni ?
Samma kompressor borde väl gå i USA på 60 Hz antar jag (??)
Alla  små värmepumpar luft luft funkar ju såhär
/Cyber

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!