Utloggad CocoBill

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kumla/Sverige
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Godkänt jobb?
« skrivet: 07 mars 2005, 10:02:51 »
Jag ska få min Thermia Diplomat 8 på plats nu på torsdag. Hållet är borrat och de ska gräva, sätta värmepumpen på plats och koppla ihop allt. Flexslangar, kopplingar, ventiler samt isolering av slangar  … osv… ingår, och jobbet ska vara utförd på en dag. Jag ska vara med dem hela dan.
Min fråga är ”vad kan jag godkänna som bra utfört jobb och vart brukar man fuska”?
HH
Thermia Diplomat 8, ca 150 m borra, 1 ½  plans hus byggt 1954, boyta 110 m2 + källare 70 m2,  9 sektionsradiatorer, 4 panelradiatorer, 1 kompaktradiator

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krångla till det
SV: Godkänt jobb?
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2005, 12:19:27 »
Jag tycker inte att du skall godkänna någonting spontant. Dock kan du berömma dem om det är befogat (vilket jag hoppas).
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

Utloggad SILVER

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Godkänt jobb?
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2005, 12:28:06 »
Kolla så att allt står rakt. Flexslangarna ska vara monterade i 90 gradersböj. Isoleringen på kb-sidan "tät överallt". avluftat på kb-sidan. Bra genomgång av pumpen innan dom sticker. va med vid uppstarten fråga om allt dom gör. Avluftningar, avstängningar, (elen kopplas av behörig). Be att dom mäter % på spriten.

Och glöm inte att bjuda på kaffe och hembakta bullar.... *hehe*
Din vän i nöden.

Utloggad karel

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Godkänt jobb?
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2005, 12:55:30 »
Jag tycker inte att du skall godkänna någonting spontant. Dock kan du berömma dem om det är befogat (vilket jag hoppas).
Ge de Ditt leendet innan Du ger de pengar !
Detta jordeliv,
Vad skall jag jämföra det med ?
Som när av båtar vilka tidigt rotts ut,
inga spår blir kvar.

Utloggad karel

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Godkänt jobb?
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2005, 12:59:05 »
Kulventiler som justeringsventiler för strypning vid tvä paralellkopplade brunnar, är det OK ?
Jag tycker att de är lite svårthanterliga.
Detta jordeliv,
Vad skall jag jämföra det med ?
Som när av båtar vilka tidigt rotts ut,
inga spår blir kvar.

Utloggad SILVER

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Godkänt jobb?
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2005, 13:06:12 »
Kulventiler som justeringsventiler för strypning vid tvä paralellkopplade brunnar, är det OK ?
Jag tycker att de är lite svårthanterliga.

Blir lite svårt att mäta in exakta flöden,
Din vän i nöden.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Godkänt jobb?
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2005, 13:07:58 »
Kulventiler som justeringsventiler för strypning vid tvä paralellkopplade brunnar, är det OK ?
Jag tycker att de är lite svårthanterliga.

Det finns speciella justeringsventiler för detta. Tom skjutventiler skulle varit bättre än kulventiler.

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krångla till det
SV: Godkänt jobb?
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2005, 13:16:14 »


Det finns speciella justeringsventiler för detta.


Är det inte så att dessa har högt tryckfall även när de är fullt öppna?
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

Utloggad CocoBill

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kumla/Sverige
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Godkänt jobb?
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2005, 14:12:51 »
Tack för alla svar.
Justeringsventiler för strypning vid tvä paralellkopplade brunnar är det någonting som man brukar använda vid en "normal" instalation? (150m borrhåll och 8 kW pump).
HH
Thermia Diplomat 8, ca 150 m borra, 1 ½  plans hus byggt 1954, boyta 110 m2 + källare 70 m2,  9 sektionsradiatorer, 4 panelradiatorer, 1 kompaktradiator

Utloggad karel

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Godkänt jobb?
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2005, 14:36:39 »
Kulventiler som justeringsventiler för strypning vid tvä paralellkopplade brunnar, är det OK ?
Jag tycker att de är lite svårthanterliga.

Det finns speciella justeringsventiler för detta. Tom skjutventiler skulle varit bättre än kulventiler.

/Johan
Hej, kan du ge mig beteckning på den typen av ventilerna som lämpar sig för denna strypning.Har 115+71  aktivt borrhåll. NIBE 1115-8,5
Detta jordeliv,
Vad skall jag jämföra det med ?
Som när av båtar vilka tidigt rotts ut,
inga spår blir kvar.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Godkänt jobb?
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2005, 14:49:34 »
TA reglerventiler med DN25 gänga har ett kvs värde på 9,8m3/h vid 100kpa (1bar) tryckfall. Motsvarande värde för en kulventil och även för skjutventiler ligger på 60m3/h. Så visst finns det ett tryckfall.

Nibes 7 och 8,8kW markvärmepumpar har en kapacitet på köldbärarpumpen på ca 2m3/h.

Nu är ju inte tryckfallet linjärt med flödet så tryckfallet blir med 2m3/h endast 4kpa (0,04bar om jag räknat rätt) vilket får anses som försumbart.

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Godkänt jobb?
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2005, 15:00:43 »
Kulventiler som justeringsventiler för strypning vid tvä paralellkopplade brunnar, är det OK ?
Jag tycker att de är lite svårthanterliga.

Det finns speciella justeringsventiler för detta. Tom skjutventiler skulle varit bättre än kulventiler.

/Johan
Hej, kan du ge mig beteckning på den typen av ventilerna som lämpar sig för denna strypning.Har 115+71  aktivt borrhåll. NIBE 1115-8,5

http://tacat.tourandersson.com/4/1383.htm kan vara ett alternativ utan mätpunkter
http://tacat.tourandersson.com/4/31185.htm är ett annat med mätpunkter

Det borde gå bra utan mätpunkter eftersom man måste ha ett instrument för att kunna mäta tryckfallet. Enklast är ju annars att strypa in flödet på temperatur vilket gör mätpunkter överflödigt.

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad Plumber

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
SV: Godkänt jobb?
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2005, 17:26:25 »
Jag tycker du ska ta en bekväm stol och sätta dig i pannrummet,helst nånstans där du e lite lagom i vägen. Ställ massor med frågor om ditten och datten medans dom arbetar. Ifrågasätt det mesta dom gör,tex "Ska det se ut sådär" eller " Jag skulle gjort såhär".
Ta gärna med en digitalkamera och fotografera,med blixt, så fort du får tillfälle.
Uttala gärna ditt missnöje över tidigare hantverkare som har varit och jobbat hos dig,repetara dig gärna så inte montörerna glömmer det.
Fråga gärna samma fråga flera gånger under dagen för att kolla om svaret ändras,blanda gärna in  ord som Hysteres,gradminuter och hur många varv expansionsventilen e utskruvad från fabrik.
Om du följer dessa råd så kommer du garanterat få ett bra jobb utfört,jag menar,du va ju med.

admin

  • Gäst
admin
SV: Godkänt jobb?
« Svar #13 skrivet: 07 mars 2005, 18:07:57 »
 *roflmao* *roflmao* *roflmao*

Jag skulle se till så att de sätter in avstängningsventiler så att du kan koppla in frikyla om du skulle vilja det nån gång i framtiden.

Försök göra upp med dem om hur du vill ha det innan de börjar arbeta, helst innan de kommer så att de har alla grejer med sig, bjud sen på fika under arbetets gång. (eller hur Plumber)

På den längre slingan behöver du ju egentligen inte några instrypningsventiler, en avstängningsventil duger på den, då kan du forcera allt flöde genom den korta om du t.ex. misstänker att du har lite luft kvar nånstans.

Instrypningsventil på den korta, som ju av naturen kommer att ge högre flöde ostrypt.

Skulle de inte ha allt med sig... (p.g.a. dina högt ställda krav) erbjud dig att åka iväg och hämta det.

I övrigt får vi väl hoppas att de sköter sig.

Med tanke på alla varningar i detta forum så borde de känna en väldig nervositet inför varje nytt uppdrag, i vart fall om de vet om att forumet existerar.

Eller vad säger Plumber.  ;D ;D ;D ;D

Utloggad Sune

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
SV: Godkänt jobb?
« Svar #14 skrivet: 07 mars 2005, 18:23:30 »
CocoBill,......du har väl bara ett hål, och då behövs ingen injusteringsventil. KB-flödet styrs med hastigheten på cirk.pumpen.
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!