Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Erik-NA skrivet 31 januari 2008, 10:55:24

Titel: Hur göra med vp-cirkpump läge 1 eller 2?
Skrivet av: Erik-NA skrivet 31 januari 2008, 10:55:24
Beroende på utetemp har jag ett behov att minska alt öka cirpumpen till VP.

När det är mer än +2 ute behöver jag ändra till läge 2 på cirkpumpen eftersom annars nås stopptemp så snabbt eftersom det då blir högt dT. Detta betyder att det blir många starter, ca 30 per dygn.

När det däremot är kallare ute finns ett behov av att minska cirkpumpen till 1 för att få upp dT för bättre verkningsgrad (dvs dT > 3 grader)

Hur har ni gjort för att lösa detta fenomen?
Titel: SV: Hur göra med vp-cirkpump läge 1 eller 2?
Skrivet av: jompaa skrivet 31 januari 2008, 13:01:39
Volymen i ditt system är troligen för litet. Montera in en volymförstorare så löser du problemet.
/Bosse
Titel: SV: Hur göra med vp-cirkpump läge 1 eller 2?
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 31 januari 2008, 14:24:07
Hej Erik,

jag kör båda cirkulationspumparna i läge 1 och jag har inte de problemmen du beskriver Sc:,h. Under sommar månaderna ökar jag dock cirkulationspumparna till läge 2 för att inte få för högt delta t när det är varmt ute men jag tror inte det är kritiskt eller nödvändigt. Mest för att ha nåt att pilla med :). 30 starter per dygn är väl inte för mycket?

Vilken stopptemperatur menar du? Varning för högt delta t? Det låter som det är cirkulations pumpen ut till radiatorerna du behöver öka, inte ut till pumpen.
Titel: SV: Hur göra med vp-cirkpump läge 1 eller 2?
Skrivet av: Erik-NA skrivet 04 februari 2008, 20:53:12
Svara alla.

Jag har redan en volymförstorare på 100liter monterad. Har dock gjort lite mer forskning och det verkar som om bästa läget för mig är läge 1 på cirkpump till VP och läge 3 på cirkpump för värmesystemet. Detta om utetemp är mindre än +5grader.

Kollade nämligen i loggern och det verkar faktiskt bli färre starter med läge 1 jämfört med läge 2 om tempen är runt 0 grader eller högre.

Anledning till läge 3 på cirkpumpen till värmesystemet är att jag har rätt trånga rör i värmesystemet (Om jag minns rätt är det 12mm) och om cirkulationen är för låg i värmesystemet har jag sett tendenser att vattnet från VP verkar ta bakvägen i elpannan (IVT 290 A/W) tillbaka till VP och därmed når VP stopptempen snabbare. Flödet över VP har betydligt mindre motstånd beroende på grövre ledningar (PEX-slang).

Med stopptemp menar jag den temp (T1) i Regon som VP skall stanna på vid värmeproduktion.