Skall byta motorskyddet till ett som snabbare/tillförlitligare detekterar fasbortfall. Funderar nu på vad motorskyddet skall vara inställt på (eftersom det förra motorskyddet inte heller var originalmonterat). När jag tittar i manualen för Nibe 1210-7 så står det att max driftström kompressor är 5,5A (avgiven/tillförd effekt vid 0/50 är 7,1/2,2kW).
OK... Men när jag sedan tittar i manualen för Nibe 1225-8 (som ju skall vara i princip samma maskin med avgiven/tillförd effekt på 7,1/2,2kW vid 0/50) så specificerar de där max driftström kompressor till 7,2A.
Hur kommer sig nu detta??? Sc:,h Och vilket värde är det som gäller för mig, som har ett utbytt kompressorpaket (kylmodul) från 2006?