Författare Ämne: NIBE 1215-5, Värmebärarpump gÃ¥r inte men lampan lyser?  (läst 1738 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad tubetvr

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Hej,

När kompressorn inte går så indikeras att värmebärarpumpen går, (indikeringslampan lyser) men pumpen är i verkligheten inte igång. När kompressorn går igång så går också värmebärarpumpen igång.

Är detta normalt, (att lampan indikerar att värmebärarpumpen är igång men att den inte är det)? Eller är det ett fel som kan rättas till?

MVH Hans

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1215-5, Värmebärarpump går inte men lampan lyser?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2009, 12:20:18 »
Cirkpump VB går jämt, oavsett om kompressorn går eller inte, om du valt att rumsvärme är tillåten.

Lampan lyser då cirkpump VB är på, oavsett om kompressorn går eller inte. Den indikerar bara att värmning till radiatorer är tillåten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tubetvr

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Kodstycke: [Välj]
Cirkpump VB går jämt, oavsett om kompressorn går eller inte, om du valt att rumsvärme är tillåten.
Jo, det är vad jag trodde också, och det verkar vara så då jag kan mäta 230V över pumpen.

Anledningen att jag trodde att pumpen inte gick är att VBf och Vbr är lika vilket de inte borde vara om pumpen går då Vbr borde bli lite kallare när värme avges till huset. Just nu har jag Vbf = Vbr = 39 grader när kompressorn just har stannat, innnan när kompressorn var igång så var Vbf 49 grader men det sjönk altså till 39 när pumpen stannade.

Är detta normalt eller inte?

MVH Hans

Utloggad Keld

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 332
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: NIBE 1215-5, Värmebärarpump går inte men lampan lyser?
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2009, 13:15:06 »
Helt normalt!! Thumbsup
160m hÃ¥l artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
Om kompressorn inte går så blir ju tempen ut från VP samma som tempen in, inget tillför ju någon värme.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad tubetvr

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Kodstycke: [Välj]
Om kompressorn inte går så blir ju tempen ut från VP samma som tempen in, inget tillför ju någon värme.
Ibland tänker man för mycket... Det är ju självklart att VBf blir samma som Vbr och samma som Vbr var just innan kompressorn stannade. Vbf och Vbr mäts ju mycket nära varandra på olika sidor om kompressorn så det blir ju ingen temperatur skillnad när inte kompressorn går.

MVH Hans

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1215-5, Värmebärarpump går inte men lampan lyser?
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2009, 21:07:35 »
Just nu har jag Vbf = Vbr = 39 grader när kompressorn just har stannat, innnan när kompressorn var igång så var Vbf 49 grader men det sjönk altså till 39 när pumpen stannade.

Är detta normalt eller inte?

MVH Hans

Normalt jo, men kanske lite högt VB-delta, har du termostaterna fullt öppna?
I så fall kan du öka VB-cirkpumpen ett snäpp.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!