Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 07 oktober 2013, 22:01:40 »

På Villa Classic finns en liten fin knapp inne i vp där man kan köra bp manuellt. Sitter långt upp till höger vid kontaktorn för kompressorn. B1 heter den. Står i auto och kan ställas i manuell.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 september 2013, 22:53:45 »

Det är ganska vanligt att KB-givarna visar fel. Testa att köra KB-cirkpumpen manuellt då inte kompressorn går. Efter en stund skall dom visa samma värde om allt är rätt.
Skrivet av: PederO
« skrivet: 26 september 2013, 22:25:20 »

Tack för alla era svar, jag ska studera vidare här samt min egen pump.

Åker bort i morgon åter söndag men en reflektion över hur det såg ut på pumpen
nu ikväll hinner jag med.
Pumpen hade gått ca 8-9 minuter när jag fångade följande:
KB från 4
KB till  5 (???)
KB min -14°
integral stod då på -64°
Samma veva som integral gick över på -0° minuter )och började producera varmvatten så blev både KB från & KB till 4.
Fel på givarna eller kan jag verkligen ha högre temp till hålen än från  dontknow  Sc:,h

Nu
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 september 2013, 06:10:18 »

Antal starter justeras med värdet A1, ju högre värde desto färre starter, men med ett högt värde här så blir också framledningtempen rätt hög i slutet av varje driftcykel, något som påverkar COP negativt.
Värde A2 skall vara minst 5 gånger större än värde A1, A2 är det värde som bestämmer när eltillskott skall gå på, och om detta värde är för lågt stållt så kan eltillskott hoppa in i onödan, t.ex. i samband eller strax efter att man tagit en dusch eller ett bad och värmepumpen får satsa lite extra tid på tappvarmvattenvärmning. Att ha A2 ställt 10 gånger högre än A1 är som regel inget problem, och det gör att du sparar på eltillskottet.
I extrema fall kan det dock ge dig en rumstemp som ligger max 1 grad lägre än önskat innan elpatron slår till och värmer upp till börvärde.

I princip kan man säga att ett lågt värde på A1 är bäst, om det kan kombineras med ett rimligt antal starter/dygn, för att få god värmekomfort (ej märkbara temperaturvariationer inomhus som ett resultat av tiden mellan kompressorstarter) behöver man inte ha fler än ca 20-30 starter/dygn.
För att undvika onödigt slitage på kompressorn, beroende på ett stort antal starter så kan/bör man justera A1 och A2 så att antalet starter aldrig blir fler än 30/dygn.

Jag personligen anser att fler än 50 starter/dygn kan vara direkt skadligt, och på värmepumpar som går med 80-120 starter/dygn (inte helt ovanligt) kan man nog räkna med en klart kortare livslängd som ett resultat av detta.

Min rekommendation är att du siktar på ca 15-20 starter/dygn när utetempen ligger runt 0 till -5 grader (den temp som ger flest starter/dygn).
Skrivet av: PederO
« skrivet: 25 september 2013, 22:12:31 »

Integral A1=60 och A2=600 är standard på Thermia.

Men är det alltså dessa man ska ändra till 99 samt 990 som "Bertil" skriver i sin
"Justera och optimera en Thermia VP." för att begränsa all starter?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 25 september 2013, 21:57:15 »

När jag idag tittade så stod gradminuterna för VP på 60° min och TS på 600° min.
Är det en standardinställning eller är detta ändrat?

Integral A1=60 och A2=600 är standard på Thermia.

I servicemenyn finns en undermeny som heter "Manuell test", i denna ska man kunna köra BRINEPUMP utan att kompressorn går, vänta några minuter och läs sen av BRINE UT och BRINE IN.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 25 september 2013, 20:34:27 »

Jag kan inte Thermiapumpar men det brukar gå att sätta köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift. Man vill gärna låta den gå kontinuerligt ett antal dygn efter det att pumpen har tagits i drift för att få bort luft i köldbärarsystemet.

När kompressorn står still tas ingen värme från köldbäraren. Går då cirkulationspumpen ska det med rättvisande givare bli samma temperatur på ingående och utgående köldbärare. Det är alltså den differensen som ska vara noll. När kompressorn går ska det bli en differerens runt tre grader.

Är borrhålen parallellkopplade ska man kontrollera att det är rätt fördelning av flödet mellan borrhålen. Temperaturen på ingående köldbärare från bägge hålen ska vara lika när pumpen går. Det kan vara besvärligt att kontrollera det. 
Skrivet av: PederO
« skrivet: 25 september 2013, 19:12:28 »

@Roland, Borrhålen är paralellkopplade. "differensen ska bli noll", ?
Att sätta pumpen på kontinuerlig drift har jag inte sett att man kan göra. Endast "auto" eller "endast VP".

Skrivet av: Roland
« skrivet: 25 september 2013, 18:53:04 »

Att de visade samma temperatur kan bero på:
- det tar tid för givarna att visa rätt temperatur, pumpen bör ha gått åtminstone 5 minuter innan avläsningen,
- givarna visar ofta fel någon grad eller till och med två. Har man otur kan ett par graders differens försvinna. Ställ köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift och läs av temperaturerna när kompressorn har stått till åtminstone 5 minuter. Differensen ska bli noll då.

Är borrhålen serie- eller parallellkopplade?
Skrivet av: PederO
« skrivet: 25 september 2013, 18:16:42 »

Tro mig "Carl N", jag läser allt och alla inlägg och försöker ta till mig massor med info.  tummenupp

Två saker jag har reagerat i min pump för tillfället är:
Jag kontrollerade i går när pumpen gick och då hade "Kb Från" & "Kb Till" samma gradantal.  Sc:,h

När jag idag tittade så stod gradminuterna för VP på 60° min och TS på 600° min.
Är det en standardinställning eller är detta ändrat?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 25 september 2013, 08:52:59 »

Skrivet av: PederO
« skrivet: 24 september 2013, 22:31:08 »

Är ny på forumet och har bott i huset i ett år nu.

Huset är på 240m2 med en inredd källare på 120m2.
Sedan tidigare är det installerat en Villa Classic 9kw och det är borrat 2 hål
på ca 130m/st

Hur ska jag nu gå vidare för att kunna optimera pannan?
Detta forum känns som steg 1!  :)
Kan man göra en checklista för att stegvis se vad man ska göra för att veta hur pannan går/mår?
Var börjar jag och vad behöver ni veta?

Vilken kurva, antal starter, gradantal på varma/kalla sidan osv osv.

Just nu är jag på nivå 0 och har således inte så stor koll på pumpen förutom att jag vet
var den står och att jag har bläddrat runt i menyerna och bekantat mig med instruktionsboken  Skämspådig

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!