Ämnessammanfattning

Skrivet av: great_1
« skrivet: 26 januari 2013, 21:42:50 »

Har fått expansionsventilen utbytt.
Skrivet av: Blip
« skrivet: 13 december 2012, 16:57:02 »

Jeg har samme problemet som beskrevet i denne tråden, men postet en egen tråd (Larm - Hög temperatur av hetgas/compressor). Hva er status hos deg, great_1?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 november 2012, 10:02:34 »

Bubblorna i synglaset är inte luft, utan köldmedia i gasform.
Skrivet av: great_1
« skrivet: 18 november 2012, 23:24:24 »

Nu varit nere och kört igång pumpen igen. Kört på enbart tillskott sedan i fredags kväll.
Pumpen startade fin och låg jämnt och fint strax över 60 grader på kompressor.
Sedan slog jag på varmvattenkörning (hade varit avstängt med tidsstyrningen) så den började värma från 38 grader.
Innan den var uppe i 55 grader hade  kompressortempen nått ca 102 grader. Har tidigare år aldrig sett temperaturer över 95 grader.

Något jag reagerade på när jag slog på pumpen var att det bubblade fruktansvärt mycket i synglaset när jag slog till och i ca 5 min. växlade mellan att vara aldelles vitt av skum till att i princip vara helt tomt i synglaset. Man undrar ju vara all denna luft samlas, misstänker i kompressorn.
Skrivet av: great_1
« skrivet: 18 november 2012, 22:30:10 »

Har tolkat synglaset som att det är fullt med vätska inte tomt på vätska, hade det varit tomt hade den väl inte klarat radiatordrift. Tidigare har det varit en konstant ström med bubblor vid drift, det är dessa som nu har upphört.
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 18 november 2012, 22:25:40 »

inga bubblor vid start och stopp heller ?? - finns det synlig vätska alls under drift eller är tittglaset alltid tom. på vätska ?

om det är brist på köldmedie så kan hetgasen och kompressorn bli väldigt varm - om inte man inte ser någon vätska alls någon gång under drift i tittglaset så kan man undra varför LP inte löser, men det kanske är en simplare modell där man inte har pressostater överallt utan kanske just går på temperaturen - eller att pressostaten kanske inte gör sitt jobb...
Skrivet av: great_1
« skrivet: 18 november 2012, 22:14:22 »

Min pump har börjat bryta för hög kompressortemp.
Vid radiatordrift ca 95-105 grader och vid varmvatten drift bryter den (125) efter ca 15 min.

Har tidigare legat på mellan 80-90 grader på kompressorn oavsett drifttid.

Har tidigare haft ganska mycket bubblor i synglaset men nu är det inga bubblor alls?

misstänker för lite köldmedium men borde den inte bryta låg pressostat då??

andra ideer?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 206
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!