Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Labold
« skrivet: 21 december 2010, 23:43:20 »

Hur ser man lättast hur många starter man har per dygn?

Håll in vänster knapp 5 sekunder för att komma till Service-meny. Gå till Installation och sen till Loggtid. Sätt denna till 16 minuter. Sen låter du vp-n gå ett dygn. Om du sen i info-menyn under Temperaturer tittar på framledningskurvan, kommer du ha ungefär ett dygns gång registrerat. Räkna antalet "spikar" i kurvan så vet du hur många starter du haft. Lite krångligt, tycker Thermia kunde lägga in en räknare för detta men men...
Skrivet av: 600396584
« skrivet: 21 december 2010, 22:42:43 »

Hur ser man lättast hur många starter man har per dygn?

Skrivet av: Labold
« skrivet: 18 december 2010, 21:35:16 »

Svårt att säga, antingen blir det för kallt på öv eller för kallt, verkar vara svårt att få till en jämn temp däruppe, jag har ju radiatorer på öv samt GV på nv.

Är det någon inställning ni tycker att jag ska ändra på?


Jag skulle nog ändra hysteres värmepump till 15, finns ingen anledning att riskera att låta den styra på hysteres om man är en intresserad vp-ägare som håller koll på pumpen. Hur många start/stopp har du på ett dygn? Hur länge går kompressorn när den startat?
Skrivet av: 600396584
« skrivet: 18 december 2010, 17:37:55 »

Svårt att säga, antingen blir det för kallt på öv eller för kallt, verkar vara svårt att få till en jämn temp däruppe, jag har ju radiatorer på öv samt GV på nv.

Är det någon inställning ni tycker att jag ska ändra på?




Skrivet av: Labold
« skrivet: 15 december 2010, 16:54:09 »

"värmen svänger ganska kraftigt " skriver du.

Vad menar du med svänger? Samvarierar temperaturen med kompressorns värmecykel? Eller varierar den över dagen?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 15 december 2010, 15:54:07 »

Orsaken är kanske att värme tillförs huset dagtid via solinstrålning eller liknande?
En rumsgivare till VP:n kanske hjälper?
Skrivet av: 600396584
« skrivet: 15 december 2010, 12:17:49 »

Jag har följande inställningar på min G2 8 pump, jag tycker att värmen svänger ganska kraftigt i huset, är det några inställningar som kanske borde ändras/optimeras ?

G2 8,  150 mtr borra
Villa i 2-plan på totalt 180kvm
Golvvärme på nedre plan ( shuntgrupp med en kapillär termostat till framledningen för golvvärmen)
Radiatorer (lågtemp) på övervåning

Värmekurva inställning:
Kurva 36
Kurva +5   0 grad.
Kurva 0     1 grad.
Kurva -5    o grad.
Rum 20
Min 19
Max 50


Värmepump inställning från Service menyn:
Integral A1  150
Hysteres  10 grad.
Max Retur  55 grad.
Start Intervall  20M
Shunttid  60S


Optimum inställning:
Temp Diff cirk  8K
Temp Diff Brine  3K
start Flöde Circ.  7V
start flöde brine  10V
Min flöde circ   3V
Full ladd. vv   55 grad.
Min ladd. vv  50 grad


HGW inställning:
HGW temp  53 grad  (ej inställbar)
Temp Diff  20 grad.
VV diff  0 grad. (ej inställbar)
VV till rad.  3 grad.
Max temp 95 grader
Start HGW 7S
Initiering HGW  60S
Integral fördr.  10S
HGW-Shunttid  35S
HGW Int.Gräns   60
Pulslängd  0,25S


Varmvatten inställning:
Start  52  (40 grad.)
Varmvatten tid  40M
Värmetid 20M
Topp. Intervall 7D
Toppv. stopp  60 grad.
Infl. startgivare  65%
Vikt VV temp   52 grad.

Tillsats inställning:
Max steg  1
Integral A2  600
Hysteres   20 grad.
Varmvatten stopp  60 grad.
Fördr. efter EVU  30M

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!