Författare Ämne: Skumt fel pÃ¥ min 1230/10 -22 grader och pumpen stog still  (läst 5134 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Fredrik_norrland

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
hopp.. pang blev det -22 ºC ute och jag ville kolla pumpen..

klickade runt lite som vanligt, allt såg bra ut.
plötsligt började den köra VV, ok tänkte jag. jag stannar och "myser" lite med pumpen.

plötsligt stannade pumpen med gradminuterna pÃ¥ -320 (start -100)  :o
CP på varmasidan går + symbolen för VV B :o :o

väntar 30 min gradminuterna går fort nu -650 (TS start -500)
MEN INGET HÄNDER!!  ???

i vild panik grundinställer jag pumpen (kan alla inställningar i huvet) och då försvinner VV-symbolen med B. men har pumpen fått galnakosjukan eller?

pumpen går nu som tur är..
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering. 
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10

Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)

Utloggad Fredrik_norrland

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
pga. pumpen stått still ett tag har gradminuterna gått ner till -778 nu.
men inget TS, ska ju komma vid -500.  ???
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering. 
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10

Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)

Utloggad gladiac

  • Känd frÃ¥n Tv
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe 1230-6
SV: Skumt fel på min 1230/10 -22 grader och pumpen stog still
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2007, 23:46:35 »
Hej Fredrik..
GÃ¥r cirkulationspumpen till elementen??  Hade nämligen ett liknande fel pÃ¥ min precis när den var ny.
Allt var helt dött , den räknade gradminuter och allt men INGET annat fungerade på pumpen , inte ens eltilskottet och cirkpump , det bara stod i displayen att det gick. Det tips jag kan ge dig om det är samma fel vill säga är att öppna övre luckan om du vet vad du gör . Dra lite i kablarna och se så dom sitter ordentligt(från styrkortet till strömbrytaren), min hoppade igång då . Efter det så bytte dom det mesta , har funkat bra efter det.
Kolla också att "processorn" sitter i ordentligt på styrkortet , dom har en tendens att kunna hoppa ur.
Hjälper det inte ring service.. och du bryt strömmen innan du pillar pÃ¥ kortet  :D :D

Ps : Missade att du hade fårt fart på den
« Senast ändrad: 06 februari 2007, 23:48:59 av gladiac »
Hus:1 & 1/2 plan,150 Kvm , byggår 1985 , ligger i närke.
Pump : Nibe 1230-6 som varit i full gång sedan 6/12-06
Utfall Ã…r 1 (2007) totalt 9200 Kwh och 4800 starter

Utloggad Fredrik_norrland

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Tackar för tipset.

alla kort i pumpen byttes för 6 månader sedan pga åska, men händer det igen så ska jag kolla kontakterna till CPU kortet osv.

i gÃ¥r när jag gick och la mig sÃ¥ stod gradminuterna pÃ¥ -900 och ingen el. nu pÃ¥ morgonen sÃ¥ stod den fortfarande pÃ¥ -900, men inte en minut TS  :o

att gradminuterna blev så högt/lågt förstår jag, men inget TS. finns det nogon inställning där man kan blockera TS? kan det vara något sådant? ja, pumpen står i "Auto (vinterläge)"

ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering. 
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10

Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Skumt fel på min 1230/10 -22 grader och pumpen stog still
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2007, 12:07:20 »
Hej
Inställning av max Elpatrons effekt görs på ratt (101) på effektvaktskortet.


Meny 8.3.5 Max elsteg
Här visas inställningen som är vald på effektvaktskortet.
ratt (101).    2 = Fabriksinställning  ( 2 steg .  Steg 1 :3kW.    Steg 2: 6kW )

Är strömtransformatorerna anslutna ?

När fasströmmen är så hög att det är risk för att
huvudsäkringarna löser ut minskar effektvakten
elkassettens effekt tills det inte är någon risk att
huvudsäkringarna löser ut. När övrig strömförbrukning
minskar kommer elkassetten att kopplas in igen.
« Senast ändrad: 07 februari 2007, 12:31:06 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Skumt fel på min 1230/10 -22 grader och pumpen stog still
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2007, 12:30:32 »
att gradminuterna blev så högt/lågt förstår jag, men inget TS. finns det nogon inställning där man kan blockera TS? kan det vara något sådant? ja, pumpen står i "Auto (vinterläge)"

Har du kopplat in effektvakten?
I så fall kan det vara denna som blockerar tillskottet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Fredrik_norrland

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
mjo, effektvakten står på 20A.

ringde Nibe också men dom kunde tyvärr inte säga så mycket. så dom skickar en tekniker för att titta på det.
är bara -13 ute nu så pumpen hinner ta hand om gradminuterna själv nu.

ska kolla mer när jag kommer hem ikväll.
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering. 
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10

Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Skumt fel på min 1230/10 -22 grader och pumpen stog still
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2007, 13:01:30 »
Hej
Kolla i meny 8.3.1   8.3.2 och 8.3.3 vad du har för ström pÃ¥ faserna.
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad Fredrik_norrland

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Toppen ot ska kolla på det..
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering. 
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10

Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Skumt fel på min 1230/10 -22 grader och pumpen stog still
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2007, 13:07:55 »
Hej !   En sak till

Meny 9.1.2 Differens tillsats
Differens mellan in och urkoppling av elsteg. Värdet är
inställbart mellan 0 och -100.    Bör inte vara 0
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Skumt fel på min 1230/10 -22 grader och pumpen stog still
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2007, 13:13:09 »
Och en till !

Meny 8.3.6 Omsättning EBV-trafo
Beroende på vilka strömtransformatorer som används
till EBV-kortet måste omsättningsvärdet definieras.
Värdet är inställbart mellan 100 och 900 i steg om 10.
För medlevererade strömtransformatorer gäller inställningen
300
.

Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad Fredrik_norrland

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Vilken klippa  Thumbsup
tackar tackar, återkommer med värden ikväll
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering. 
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10

Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Skumt fel på min 1230/10 -22 grader och pumpen stog still
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2007, 16:04:45 »
Citera
Hej !   En sak till

Meny 9.1.2 Differens tillsats
Differens mellan in och urkoppling av elsteg. Värdet är
inställbart mellan 0 och -100.    Bör inte vara 0

Gärna rejäl diff innan nästa steg tillåts starta!

fel av mig... när väl tillskottet startar är det bra om det får gå ett tag... jag skulle nog ha max fördröjning innan elpatronstart, sen -100 för avslag av elpatron....
« Senast ändrad: 07 februari 2007, 16:08:27 av Bertil »
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Fredrik_norrland

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Hoppas ni är med nu.. skriver bara menyn  :D


8,3,5 Max elsteg                   0
8,3,1                                  7,3A
8,3,2                                  5,5A
8,3,3                                  5,0A
8,3,6 Omsättning EBV-trafo     300
9,1,2 Differens tillsats            -100

är det någon som kan säga något om detta??
« Senast ändrad: 07 februari 2007, 18:12:32 av Fredrik_norrland »
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering. 
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10

Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Skumt fel på min 1230/10 -22 grader och pumpen stog still
« Svar #14 skrivet: 07 februari 2007, 18:50:40 »
Citera
8,3,5 Max elsteg 0

Det där betyder väl att elpatronen inte är tillåten?? Ändras på "ratt 101"

7 A som mest på en fas, du hade ju 20A säkring? så strömbegränsningen är inte aktiv
Citera
8,3,6 Omsättning EBV-trafo     300
  verkar ok, om du använt dom medskickade strömtrafona.

Ang elpatron se sid 17 och 48 i inst anvisningarna
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!