Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 14 januari 2014, 23:14:47 »Rumsgivare nej ja Vitsen med en rumsgivare är att den kan finjustera framledningen om solljus eller stark vind gör att utetemperaturen inte räcker som styrning.
Golvvärmens termostater är alltså = rumsgivare?
Det trixiga du får är att du har dubbla styrsystem. EcoEl med huskurva, justering och innegivare ska sköta temperaturregleringen på egen hand. Man brukar därför ha termostaterna vidöppna. Nu har du dessutom termostater i varje rum som ska reglera det som styrsystemet redan försöker styra. Så om du ändrar huskurvan så kommer väl termostaterna att försöka motverka det?
Hur lång tid innan man tappar ett bad måste man dra igång extra VV för att pannan ska hinna med?
Det beror på hur mycket den ska värma, men vi brukade slå på typ en halvtimme innan.
Min framledn ºC 20 från Den normala inställningen här är Från. Varför inte låta styrsystemet själv avgöra detta?
För att golven aldrig ska bli kalla att gå på? Eller vad skulle skälet kunna vara?
Vad tror du om huskurvan. Någon vits att testa en högre siffra på lutningen och nolla justeringen? Vilken effekt skulle det ge?
Det ger en brantare kurva så du får lägre framledning vid låga temperaturer men högre när det är kallare. Så antagligen ger det ingen effekt alls eftersom du satt max framledning till 40, så den kan aldrig släppa ut mer än 40-gradigt vatten även om du skulle behöva det, och dessutom styr om med termostaterna i golvvärmen. Var sitter framledningsgivaren?
Nu idag vid en utetemp på ca -2 har pumpen startat en gång och gått 23h51 min. Senaste dagarna när det varit några grader kallare har den gått oavbrutet, dock bara med tillskott från elpatronen vid något enstaka tillfälle som jag uppmärksammat. Verkar med andra ord som att gränsen för den går vid -3/-4 eller så.
Och sista frågan, ska man inte kunna ställa min utetemp till -15, tyckte jag läste det någonstans. Eller ger det inget tillskott med tanke på att pumpen verkar "maxa" redan nu? Kan det skada? Risk för pumpens hälsa?
Jag har ett excelark som jag kollar framledning och sånt med, och om jag räknar rätt så kommer din VP stanna på för varm VPin vid -10 eller rentav -9, om den får en chans att gå som den ska. Det knepiga är att med din huskurva når du 40 i framledning redan vid 0 grader och sen tillåter ju inte värmesystemet mer värme ut (max framledning), så frågan är hur styrsystemet reagerar när börvärdet på framledningen är högre än vad som är tillåtet.
Hur ser aktuella driftvärden ut när det är några minusgrader? Det normala är ju att börvärdet i övre tanken ligger 7 grader över beräknad framledning och börvärdet i nedre tanken 5 grader över, men om din framledning är begränsad till 40 så får väl systemet fnatt.
Din nuvarande huskurva är väldigt flack. Den matar ut ca 28 grader i framledning vid +15 ute, ca 37 vid +5 och 40 vid 0 ute. Sen bryter den av och ger 45 vid -10 (bortsett från din begränsning på 40). CTCs instruktion är att om det är för kallt/varmt inne vid minusgrader så ändrar man själva kurvan, men om det är för kallt/varmt vid plusgrader så ändrar man justeringen.
Frågan är väl hur golvvärmesystemet är justerat, vilka temperaturer det släpper igenom.
Golvvärmens termostater är alltså = rumsgivare?
Det trixiga du får är att du har dubbla styrsystem. EcoEl med huskurva, justering och innegivare ska sköta temperaturregleringen på egen hand. Man brukar därför ha termostaterna vidöppna. Nu har du dessutom termostater i varje rum som ska reglera det som styrsystemet redan försöker styra. Så om du ändrar huskurvan så kommer väl termostaterna att försöka motverka det?
Hur lång tid innan man tappar ett bad måste man dra igång extra VV för att pannan ska hinna med?
Det beror på hur mycket den ska värma, men vi brukade slå på typ en halvtimme innan.
Min framledn ºC 20 från Den normala inställningen här är Från. Varför inte låta styrsystemet själv avgöra detta?
För att golven aldrig ska bli kalla att gå på? Eller vad skulle skälet kunna vara?
Vad tror du om huskurvan. Någon vits att testa en högre siffra på lutningen och nolla justeringen? Vilken effekt skulle det ge?
Det ger en brantare kurva så du får lägre framledning vid låga temperaturer men högre när det är kallare. Så antagligen ger det ingen effekt alls eftersom du satt max framledning till 40, så den kan aldrig släppa ut mer än 40-gradigt vatten även om du skulle behöva det, och dessutom styr om med termostaterna i golvvärmen. Var sitter framledningsgivaren?
Nu idag vid en utetemp på ca -2 har pumpen startat en gång och gått 23h51 min. Senaste dagarna när det varit några grader kallare har den gått oavbrutet, dock bara med tillskott från elpatronen vid något enstaka tillfälle som jag uppmärksammat. Verkar med andra ord som att gränsen för den går vid -3/-4 eller så.
Och sista frågan, ska man inte kunna ställa min utetemp till -15, tyckte jag läste det någonstans. Eller ger det inget tillskott med tanke på att pumpen verkar "maxa" redan nu? Kan det skada? Risk för pumpens hälsa?
Jag har ett excelark som jag kollar framledning och sånt med, och om jag räknar rätt så kommer din VP stanna på för varm VPin vid -10 eller rentav -9, om den får en chans att gå som den ska. Det knepiga är att med din huskurva når du 40 i framledning redan vid 0 grader och sen tillåter ju inte värmesystemet mer värme ut (max framledning), så frågan är hur styrsystemet reagerar när börvärdet på framledningen är högre än vad som är tillåtet.
Hur ser aktuella driftvärden ut när det är några minusgrader? Det normala är ju att börvärdet i övre tanken ligger 7 grader över beräknad framledning och börvärdet i nedre tanken 5 grader över, men om din framledning är begränsad till 40 så får väl systemet fnatt.
Din nuvarande huskurva är väldigt flack. Den matar ut ca 28 grader i framledning vid +15 ute, ca 37 vid +5 och 40 vid 0 ute. Sen bryter den av och ger 45 vid -10 (bortsett från din begränsning på 40). CTCs instruktion är att om det är för kallt/varmt inne vid minusgrader så ändrar man själva kurvan, men om det är för kallt/varmt vid plusgrader så ändrar man justeringen.
Frågan är väl hur golvvärmesystemet är justerat, vilka temperaturer det släpper igenom.