Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: iget tappvarmvatten combicompact  (läst 5815 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad snåland

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
iget tappvarmvatten combicompact
« skrivet: 07 juni 2012, 06:44:24 »
Hej jag har en combicomcat som dockad med ivt optima 700 Ã¥rsmodell 2002 pÃ¥ bÃ¥da ,en vacker dag slutade den att producera varmvatten  :'( ,en enkel felsökning lutade Ã¥t att det borde ju vara tempgivaren (gt3) .
En ny inhandlades och glad ihågen bytte vi den ,men inget skillnad.....
Det finns ingen indikation på styrenhet (cl300) att den ska producera tappvarmvatten ,tacksam om nån har något bra tips innan jag ringer ivt och tar ut en service man.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: iget tappvarmvatten combicompact
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2012, 07:08:29 »
Om den inte indikerar att den skall göra varmvatten så borde det vara tempgivaren men den har ni bytt
Annars ta loss tempgivaren och ohm mät den för att kontrollera att den är hel värdet vid 20°C skall var 5,87kohm.
Det finns en givartabell längst bak i manualen
http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_Optima_sv_8.1_290516.pdf

Annat  som är värt att konrtollera är att växelventilen och cirkulationspump fungerar.
Sen borde elpatronen gå in och stötta om inte kompressorn klarar att höja temperaturen kontrollera överhettnings skyddet på elpannan längs ner till vänster en röd knapp.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad snåland

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: iget tappvarmvatten combicompact
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2012, 07:56:36 »
Hej LMF ,jag ska mäta den nya och den gamla tempgivaren och se vad den har för värden.
Växelventilen går lätt och fint ,jag har en aning om dit givarens signal går har det hänt något ,så att den inte skickar vidare signalen till ytterdelen och aktiverar växelventilen
Har även provat med att byta innerdelen (CL300) men ingen skillnad.
Vet du hur det fungerar med regleringen? mvh Snåland

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: iget tappvarmvatten combicompact
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2012, 08:54:00 »
Kan nog inte mer än dig när det gäller CombiCompact

Men det skall finnas både vinter (när pumpen värmer både radiator och varmvatten) och sommar läge (när den enbart gör varmvatten)
Står den i vinterläge kan det kanske det även kan vara att utegivaren visar konstiga värden
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad snåland

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: iget tappvarmvatten combicompact
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2012, 11:18:26 »
Har provat å byta till sommar - vinter men inget sker , har nu suttit och läst kopplingschema ska följa alla kablar som tillhör regleringen och kolla så inte det finns något relä som har pajjat ,återkommer med info om vad som här hänt /snåland

Utloggad snåland

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: iget tappvarmvatten combicompact
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2012, 11:45:51 »
Har nu provat mig vidare och konstaterat att den hittar någon tempgivare när man kviterar in den.
Smart som man har ja då även provat att montera den direkt i ytterdelen ,samma skit. ???
Då har jag konstaterat att borde vara något relä eller dylikt som har gett upp.
Ska plocka isär den mer ingående när jag får tid.
Felet SKA HITTAS ./Snåland >:(

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: iget tappvarmvatten combicompact
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2012, 19:53:03 »
optimans panel sitter antingen påbyggd i combicompakten eller i separat box. På panelkortet finns en EXTERN "jumper" för att välja om man vill ha fjärrstyrning av Vp. Sitter den på AV. I så fall kan det vara dålig kontakt. Sitter den på PÅ eller är borta då är fjärrstyrning vald. Det finns en kabelanslutning EXTERN där man kortsluter med relä när man har valt fjärrkontroll. Kortslut denna kabelplint för att prova om det kan vara något med "jumper"kontakten. Vp måste vara avstängd, sättas igång, stängas av för att läsa in "jumper"ändring

Utloggad snåland

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: iget tappvarmvatten combicompact
« Svar #7 skrivet: 18 juni 2012, 06:36:06 »
Tack för tipset! ska kolla det till helgen när jag har möjlighet ,håller tummarna på det och informerar med resultat/ mvh Snåland

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: iget tappvarmvatten combicompact
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2012, 13:26:48 »
kolla först valt driftfall genom att hålla in larmåterställningsknappen mer än 5 sek. Eftersom du skall ha varmvattendrift skall lampan vid duschsymbolen blinka. (lampa 1 )Dessutom skall lampa 2 eller 3 blinka. Gör dom inte det så blinkar lampa 4 vilket då indikerar att det finns ingen inne eller utegivare ansluten. Förmodligen är utegivare ansluten. Har det blivit fel på den så har det varit larm för trasig givare och detta larm har kvitterats. Om då larmkvitteringsknappen hållits inne för länge så har driftfall med fast temperatur blivit valt och därmed inget varmvatten. Prova ansluta en givare direkt på Optimans kort under det svarta locket. Starta upp och kvittera in nytt driftfall.
« Senast ändrad: 18 juni 2012, 13:35:46 av lödläckan »

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: iget tappvarmvatten combicompact
« Svar #9 skrivet: 18 juli 2012, 20:06:49 »
något resultat??

Utloggad snåland

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: iget tappvarmvatten combicompact
« Svar #10 skrivet: 18 augusti 2012, 13:04:09 »
har provat allt och kommit fram till att det troligen är styrkortet i utedelen som  har pajjat.
ska försöka hitta ett annat å prova med det.

så med andra ord : efterlysning av styrkort, nån som har en trasig pump säg till mig. / snåland

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: iget tappvarmvatten combicompact
« Svar #11 skrivet: 22 augusti 2012, 12:06:58 »
gör pannan något? Fungerar nödvärmen? I så fall går det att häkta upp växelventilen i mellanläge och därmed få varmvatten. För att Vp skall kunna fungera så måste Nödvärmetermostaten vara avstängd, på O.

Utloggad snåland

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: iget tappvarmvatten combicompact
« Svar #12 skrivet: 24 augusti 2012, 21:56:32 »
jo jag har varmvatten när jag ställer växelventil mitt i ,men jag vill få den riktiga funktion så jag kan få spetsfunktion att fungera igen.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: iget tappvarmvatten combicompact
« Svar #13 skrivet: 25 augusti 2012, 14:08:13 »
och då på nödvärme och inte med Vp??

Utloggad snåland

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: iget tappvarmvatten combicompact
« Svar #14 skrivet: 04 september 2012, 08:43:42 »
som jag skrivit så fungerar vp ,men kan inte reglera trevägsventilen.
så den går och ger värme ,men jag har ställt trevägsventilen i mitten så det blir lite halvdant....

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!