Utloggad Yaris

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
Vår Greenline C5 med markvärme installerad 2001 har varit helt problemfri.

Undantaget är sedan i våras att expansionskärlet började släppa ut vatten genom övertrycksventilen.

Är temperaturen helt jämn under dygnet så är trycket i kärlet lika dygnet runt utan att släppa vatten ifrån sig.

När sedan värmen i radiatorerna varierade mellan dag och natt så rör sig trycket över 1 bar och släpper ut vatten.

Det räcker med att temperaturen i kretsen från att vara kall till att öka till 27 grader så far nålen upp nästan till 1 bar och 30 grader över 1 bar och övertrycksventilen kastar ut vatten.
Övertrycksventilen borde dessutom inte kasta ut vatten innan 1.5 bar, men gör det nu redan vid 1.0 bar.

När sedan under dagen temperaturen i radiatorkretsen minskar så går trycket ända ner i botten och får då fylla på precis tillräckligt för att nålen skall röra sig något lite, vill inte riskera luft i systemet.

Höjden från expansionskärlet upp till högsta punkt på radiatorn nästa våning är ca 1.5 meter.

Har funderat om ballongen i kärlet kan ställa till det på det här viset.

Ska jag behöva byta både expansionskärl och övertrycksventil?

Här på forumet finns en otrolig kunskap om allt, och är övertygad att jag får goda råd hur jag nu skall agera inför vinterperioden.


Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Expansionskärlet har börjat släppa ifrån sig vatten
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2013, 10:08:54 »
I botten av kärlet finns det antagligen en ventil / bilventil. Tryck på piggen.
Om det kommer vatten så är " balongen" ( blarran på skånska) trasig. Då får du byta kärlet.
Om det kommer lutt så är det nog något annat problem.
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad Yaris

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Expansionskärlet har börjat släppa ifrån sig vatten
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2013, 10:57:23 »
Nu provat att trycka upp ventilnålen i botten.

Det kom varken vatten eller luft.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Expansionskärlet har börjat släppa ifrån sig vatten
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2013, 11:17:06 »
Då har säkert all luft pyst ur behållaren. Läs på behållaren (eller behållartillverkarens hemsida) vilket lufttyck som skall vara i behållaren och pumpa upp detta tryck med en cykel- eller bildäckspump.

I min behållare skall trycket mätas utan att man har något vattentryck så vill du inte göra elementvattenkretsen trycklös så får du uppskatta hur mycket tryck du skall pumpa i. Oavsett vilket tryck du väljer att pumpa i så kommer resultatet säkerligen att bli mycket bättre än situationen nu.

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Yaris

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Expansionskärlet har börjat släppa ifrån sig vatten
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2013, 11:48:45 »
Har tittat efter.

Fabrikat Zilmert 18 liters med 0,5 bar tryck.

Skulle det fungera med en cykelpump att fylla till 0,5 bar och samtidigt trycka in övertrycksventilen?

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Expansionskärlet har börjat släppa ifrån sig vatten
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2013, 14:26:21 »
Det är väl en "bilventil" så om cykelpumpen klarar bilventiler skall det väl fungera!

Gissningsvis så är det 0,5 bar när du inte har något vattentryck (helt öppet rör).
Du kan ju öppna övertrycksventilen och se hur mycket vatten som kommer. Är det väldigt lite så låt ventilen vara öppen och pumpa upp luft till 0,5 bar och stäng sedan övertrycksventilen.

Sist fyller du på med vatten tills vattentrycket är det du vill ha. Dvs minst 0,5 bar och gissningsvis max 1 bar.

Per L

IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
Det klarar du lätt med en cykelpump. Ha säkerhetsventilen öppen när du pumpar. Då kommer det att rinna ur vatten. Så prova pumpa det. Ibland kan själva ventilen läcka. Så fall kan du byta den om du kan fixa ett verktyg för att lossna ventilen. Det krävs ju en cykelpump med manometer och som går till bilventil.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Yaris

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Expansionskärlet har börjat släppa ifrån sig vatten
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2013, 06:49:51 »
Har en liten elektrisk 12 V pump med manometer med bilmunstycke som jag skall hämta hem från stugan.

Förhoppningsvis skall det fungera igen efter att ha fyllt på en halv bar.

Tack för all den hjälp och tips jag fått.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!