Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 14 februari 2008, 13:57:48 »

Om man kör så här behöver man väl aldrig spetsa för legionella körning heller?

Eftersom du verkar villja köra upp till 65gr varje gång så behöver du ingen legionellakörning oavsett kamslinga eller tank.

Var på tanken bör givare till pump sitta. Inbillar mig att ca 1/3 från botten kan vara lagom dvs du har 1/3 (150L 65 gradigt vatten i toppen på beredaren när vp startar tack vare skiktningen i tanken)

På Nibes externa beredare med tank så sitter dykröret för givaren precis under den inre beredartanken. Det skulle i ditt fall motsvaras av ett dykrör precis under kamslingan.

Om givaren sitter 1/3 från botten borde du väl få 350l 65gradigt vatten i toppen på tanken  Sc:,h

Det som kan hända om givaren sitter för högt upp i tanken är att du får dubbla starter för VV produktion. När det kalla vattnet värms upp i tanken så störs skiktningen. Störningen beror både på att det kommer in varmare vatten i botten och på att det blir en strömning i vattnet då cirkulationen sätter igång

/Johan
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 14 februari 2008, 13:29:58 »

Det är dålig COP på de sista graderna så om dessa inte behövs så är det bättre att stoppa tidigare, dessutom mår nog inte kompressorn nåt vidare av det heller.
Min låter plågad sista 5min på en VV-körning jämfört med normal värmeproduktion, tyvärr kan inte jag ställa in stopptemp så den kör alltid tills driftspressostaten slår ifrån.

Med så pass stor VVB är knappast start/stopp nåt problem, min går 3 ggr per dag för varmvatten, med slingberedare är det ju dessutom fulla tankvolymen att arbeta mot, jag har en 250 liters förrådsberedare och därmed 250 liters mantelvolym.
Skrivet av: mickemolle
« skrivet: 14 februari 2008, 12:56:51 »

Ok så kontentan är att 12kw snabbt kommer att värma min vvb på 500L? Om du ville vessla kör upp din på 30-45min så borde jag ju kunna köra upp till 65 grader på ung. samma tid.
Någon risk att bli utan vv är det heller inte! Är det inte lika bra att köra upp vv till ca 65 när pumpen går. Det blir ju färre start och stopp på det sättet.
Mickemolle
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 14 februari 2008, 12:26:51 »

Deltat kommer inte att vara 23 ºC på hela tanken eftersom du inte värmer nedre delen till 65 ºC pga av deltat på VB.
Dessutom kommer övre delen att vara varmare än 42 vid start om givaren sitter på nedre halvan.
Som exempel tar det mellan 30-45min att värma min 500l VVB från 40->60 ºC med en 1115-5kW .
40 är då mätt vid givaren ungefär 1/3 del från botten och 60 är VB-f när den stannar, VB-r 51 ºC.
Den inladdade energin blir runt 3-4kWh på en körning i mitt system.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 februari 2008, 12:24:05 »

Inladdad effekt i tank från start: 0,5x1,16x (delta temp. som är 65-10) = 31,9kw
Tid för pump att ladda detta blir 31,9/12=2,65h
Om under gränsen för att vp skall börja producera vv är satt till 42grader så betyder det att jag skall värma från 42 till 65 grader dvs delta 23 grader. Jag skall alltså köra i 0,5x1,16x23=13,34kw dvs pumpen kommer att ladda vv i drygt en timma (om hela beredaren är tömd på vv.

Inladdad energi är 32 kWh (jag är lite petig med måttenheter).  ;)

Sen är det väl lite högt att alltid köra upp temp till 65 ºC, även om det går med kompressorn, jag skulle nog satt VV-stopp till 55 ºC för du kommer ha varmvatten så det räcker ändå tror jag. Och som du skriver, med slingberedare så behöver du inte heller oroa dig för legionella.
Skrivet av: mickemolle
« skrivet: 14 februari 2008, 11:52:34 »

Hej,
hade tänkt köra en Nibe 1135-12kw, flytande kondensering samt via växelventil ha en 500L vvb.
är följande räkneoperation relevant:

Inladdad effekt i tank från start: 0,5x1,16x (delta temp. som är 65-10) = 31,9kw
Tid för pump att ladda detta blir 31,9/12=2,65h
Om under gränsen för att vp skall börja producera vv är satt till 42grader så betyder det att jag skall värma från 42 till 65 grader dvs delta 23 grader. Jag skall alltså köra i 0,5x1,16x23=13,34kw dvs pumpen kommer att ladda vv i drygt en timma (om hela beredaren är tömd på vv.

Pratade med Husqvarna tanksvets och dom tycker att 20m slinga i vvb är ngt effektivare än beredare i vvb.
Om man kör så här behöver man väl aldrig spetsa för legionella körning heller? Ständigt nytt vatten i slingan. Var på tanken bör givare till pump sitta. Inbillar mig att ca 1/3 från botten kan vara lagom dvs du har 1/3 (150L 65 gradigt vatten i toppen på beredaren när vp startar tack vare skiktningen i tanken)

Mickemolle :)

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!