Jag är mycket konfunderad över mina KB värden fn.
När kompressorn startar ligger värdet på:
Fram ca 5,2
Nibe Fighter 1135-10
Retur ca 13,8
Efter en tids drift
Fram 4,7
Retur 11,1
Efter ytterligare en tid
Fram 4,8
Retur 10,7
Ute temperatur 2,2 gr. C
Hur kommer det sig att ger tillbaka mer till hålet än den tar.
-
Har det varit så hela tiden? I så fall kan givarna vara skiftade. Det ska naturligvis vara kallare på KB retur.
Annars kan det vara fel på en (eller bägge) givarna. Inte ovanligt på Nibe.
-
Nej det har inte varit så hela tiden. Då får jag kontakta NIBE.
-
Det troliga är fel på givaren. 10-11 grader är för varmt för att vara rimligt.
-
Jarlen: har du kollat att inte KB-pumpen har lagt av?
-
Ja den fungerar. Jag har ringt Nibe. Dom kommer nästa vecka. Det här är tydligen något problem dom har. En givare eller dylikt.
-
Se till att de byter bägge KB-givarna eftersom de kan vara fuktkänsliga. Även utegivaren kan vara i farozonen.
-
Du har inte kopplat pumpen fel, så du kyler huset o värmer borran? ;D
-
Nej jag tror inte det, eftersom den har fungerat i snart 4 månader och fortfarande ger värme.
Mvh Jarlen
-
Skojja ba! Jag tycker oxå att det låter som ett givarfel.