Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 09 januari 2011, 07:50:12 »Frågan är också hur radiator och golvvärmen är inkopplade? Är det separata kretsar? Dvs konstruerat så att golvvärmen (mha en shunt) får en lägre temperatur än radiatorerna?
Skrivet av: Erik-NA« skrivet: 09 januari 2011, 07:50:12 »Frågan är också hur radiator och golvvärmen är inkopplade? Är det separata kretsar? Dvs konstruerat så att golvvärmen (mha en shunt) får en lägre temperatur än radiatorerna?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 januari 2011, 21:39:00 »Din svärfar bör testa att öppna upp termostaterna så mycket som möjligt och sen reglera ner innetemp med huskurvan.
Jag instämmer med att H72 låter på tok för högt. Tyvärr är det väl många som inte ifrågasätter såna här korkade inställningar utan kör på tills VP:n havererar... Skrivet av: Lmf« skrivet: 08 januari 2011, 21:03:57 »Jag hoppas att golvvärmen har shuntar annars får du genast sänka den huskurvan till omkring H50 för att inte skada golvvärmen
(fabriksinställningarna är om jag inte minns fel V20 H50) För att förklara så är det huskurvan som gör att tillskottet går hela tiden eftersom H72 betyder att han vill ha en framlednings temperatur på 72°C till golvvärmen vid -20°C utetemperatur . Vidare kan jag berätta att H72 betyder att han just nu (ungeför +5°C utetemp) har en framledning på ca 45°C. och efter din ändring så har han ca 35°C framledning vid +5°C utetemp Den installatören borde få byta ut all golvvärmeslang Blixten visar att tillskottet är aktivt om radiatorn visas går pumpen i värmeläge Radiator + pump + fläkt + blixt visar att kompressor och fläkt går i värmedrift samt att man har stöttning av elpatron. Om den går varmvattendrift så visas en kran istället för radiatorn Observera att tillskott fortfarande kan vara aktivt för att stötta temperaturen i radiatorsystemet Skrivet av: Castrol« skrivet: 08 januari 2011, 20:38:33 »Hej allihopa i IVT forumedelen
Svärfarsan har installerat en IVT AIR 90 med 290:an som panna/vvb Två frågor, men först förutsättningarna: Husfakta: ca 120m2 i huvudbyggnad 1,5plan + 20m2 i gästhus båda nybyggda 2010 Inomhustemp 22 ºC i huvudbyggnad 20 ºC i gästhus Golvvärme i båda husen i markplan, 5st radiatorer på övre våning i huvudbyggnad Blåsigt Skåne vid vattnet i veckan -4 till +-0 ºC helatiden. Fråga: 1. Tycker att hans VP gick för mycket med el tillskott när det var så pass "varmt". Varje gång jag gick in och kollade lös den lilla blixten i kontrollpanelen. Vidare när den går på tillskott är det kranen eller radiatorn som skall visas i kontollpanelen? 2. Huskurva, installatören hade satt V 22 ºC och H 72, detta måste ju vara på tok för högt för ett nybygge med mycket golvvärme på nedre plan. Svärfarsam ringde installatören och frågad, han mumlade om generell inställning mm. Jag gick in och ändrade i menyn till H 62 ºC istället vilket gav en kurva på ca 53 ºC vid -15 ºC. Tyckte att det kändes mer rimligt eftersom jag själv ligger på denna och då har jag radiatorer som huvudsaklig värmegivare. Tar gärna emot tips och kommentare på detta. Och förslag på smarta tweaks för att optimera hans VP. Ps. Jag har inte tillgång till alla T-värden i nuläget, sorry Dx. |
|