SV: Theermia Villa Classic 75 - Haveri efter hantverkare
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2014, 22:43:12 »
Har det bytts expansionsventil och torkfilter så har det även fyllts på köldmedium. En förutsättning för att byta dessa komponenter är nämligen att systemet töms och fylls med kvävgas.
Därefter sker en vakuumsugning och avslutningsvis påfyllning av rätt mängd köldmedium med hjälp av våg.

Köldmedium är alltså gasen, "freonet" som utför själva kylarbetet när det pumpas runt av kompressorn internt i värmepumpen.
Köldbäraren/brine cirkulerar i borrhålet. Energin som tas upp av den överförs sen till köldmediumet i en värmeväxlare.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 