Har en IVT 290 A/W med 13,5KW maxeffekt som går på 16A automatsäkringar. Har ställt eltillskottet på max 9KW.
När eltillskottet är högre än 4,5KW börjar en säkring att brumma lite grann. Om eltillskottet överstiger 6KW brummar den ännu mer och vid 9KW låter den riktigt illa.
Ett antal gånger har säkringen löst ut och efter att leverantören varit och kontrollerat anläggen har jag fått svaret att det beror på att just den fasen belastas hårdare än de andra fasera, även vid små effekter (>4,5KW)
Lösningen är förmodligen att säkra upp till 20A, men då måste också matarkabeln till pannan bytas till en som är grövre. Husets huvusäkringar är på 20A, men om man sätter max tillskott till 9KW så borde det inte innebära några problem. Annars är kanske en effektvakt nödvändig trots allt.
Kan dessutom konstatera så här i efterhand att 13KW elpanna är overkill. Men om det blir riktigt smällkallt så kanske...?