Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: lunkand skrivet 02 februari 2012, 20:58:09

Titel: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
Skrivet av: lunkand skrivet 02 februari 2012, 20:58:09
Hej!
Nu kom kylan.
När jag läste av bergvärmepumpen så hade jag detta.
Utetemp: -13
Köldbärare in: -2.0
Köldbärare ut: -5.7

Börjar bli orolig för att jag kanske kyler hålen.eller att jag kommer ner till -8 om det blir kallare ute?!
Titel: SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
Skrivet av: Elmer skrivet 02 februari 2012, 21:20:57
Var bor du?
Hur stor VP?
Hur djupt borrhål?
Hur stor del av dygnet går VP just nu?
Titel: SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
Skrivet av: lunkand skrivet 02 februari 2012, 21:34:18
Norra sthlm.
15kw
2*140m dock inte aktivt tror 2*126 aktiv
Tror jag glömde läsa av det..ska dit imorgon igen.det är nybygge inte flyttat in än.
Mvh
Titel: SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
Skrivet av: lunkand skrivet 02 februari 2012, 21:38:16
Eller är det gradminuter?
-82 står det
Titel: SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
Skrivet av: DKT skrivet 03 februari 2012, 09:55:29
Eller är det gradminuter?
-82 står det
Vad är "eller är det gradminuter"? Förstår inte frågan. Menar du att du tänkte läsa av aktivt hål på displayen?
Titel: SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
Skrivet av: DKT skrivet 03 februari 2012, 09:58:25
Norra sthlm.
15kw
2*140m dock inte aktivt tror 2*126 aktiv
Tror jag glömde läsa av det..ska dit imorgon igen.det är nybygge inte flyttat in än.
Mvh
Spontant känns det dåligt för helt nya hål. Frågan är om hålen är injusterade. Om de är paralellkopplade kan det vara så att bara det ena hålet används. Vet du hur köldbärarna är kopplade?
Titel: SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
Skrivet av: Roland skrivet 03 februari 2012, 10:12:23
Är det 2 x 126 meter och en 15 kW pump som går kontinuerligt blir det 42 W/m aktivt hål. Då är -2 på KBin i Stockholmsområdet rimligt.

Är pumpen nyligen (senaste veckorna) tagen i drift och den inte har gått kontinuerligt, då är det något konstigt. Förmodligen snedfördelning av flödet i slingorna.
Titel: SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
Skrivet av: lunkand skrivet 03 februari 2012, 13:14:31
Han frågade hur mkt pumpen går det var det jag svarade på när jag sa gradminuter,men de kanske inte har med gradminuter att göra...
Pumpen har gått typ 1manad nu.
Hålen är paralell kopplade..
Hur kan man kolla så att båda hålen ger energi?
Titel: SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
Skrivet av: Rickard skrivet 03 februari 2012, 13:25:10
Mät temperaturen på de inkommande slangarna, slangarna in från de två hålen skall vara lika kalla.
Har du lite luft i ena slingan kan det vara helt stopp på den, det behöver bara vara några meter luft i ena slingan så är det helt kört med flödet.
Har du någon aning om hur mycket tid som lagts ned på avluftning och balansering av flödet i de två slingorna?
Titel: SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
Skrivet av: lunkand skrivet 03 februari 2012, 14:05:47
Pumpen larmade om luft i Kollektorrören.så hade på rörmockarens avluftningspump på länge över 1dygn.
Sen dess har pumpen inte larmat.
Smidigaste sätt att mäta tempen i Kollektorna?
Om flödet är ojämn i tex plattan kan det också ställa till dessa problem?

Mvh
Titel: SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
Skrivet av: DKT skrivet 03 februari 2012, 21:08:16
Pumpen larmade om luft i Kollektorrören.så hade på rörmockarens avluftningspump på länge över 1dygn.
Sen dess har pumpen inte larmat.
Smidigaste sätt att mäta tempen i Kollektorna?
Om flödet är ojämn i tex plattan kan det också ställa till dessa problem?

Mvh
Hur många kollektorrör kommer in i huset? 2 el 4?
Mät dem med en ir termometer.
Nej, flödet på varma sidan påverkar inte i detta fall.

Titel: SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
Skrivet av: lunkand skrivet 03 februari 2012, 23:33:50
Hur många kollektorrör kommer in i huset? 2 el 4?
Mät dem med en ir termometer.
Nej, flödet på varma sidan påverkar inte i detta fall.
4kollektorrör kommer in ihuset..
svärfar har en värmekamera den borde vara lämplig..
om det skulle skilja lite mellan kollektorslangarna ska man i så fall strypa den ena så att dom ger exakt samma värme eller?

mvh
Titel: SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
Skrivet av: DKT skrivet 04 februari 2012, 00:00:12
4kollektorrör kommer in ihuset..
svärfar har en värmekamera den borde vara lämplig..
om det skulle skilja lite mellan kollektorslangarna ska man i så fall strypa den ena så att dom ger exakt samma värme eller?

mvh
Då är det alltså paralellkopplad hål.
Ja, precis. Du ska ha samma flöde i båda hålen. Kolla både in och ut temp på båda slingorna under kompressorgång. Jag misstänker att en slinga har mycket lite flöde.
Titel: SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
Skrivet av: purjo__ skrivet 04 februari 2012, 00:08:01
Är det inte bättre att sträva efter samma delta på hålen än samma flöde? Hur får man samma flöde utan flödesmätare?
Titel: SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
Skrivet av: DKT skrivet 04 februari 2012, 00:25:29
Är det inte bättre att sträva efter samma delta på hålen än samma flöde? Hur får man samma flöde utan flödesmätare?
Jo absolut. Men med två exakt lika djupa hål bredvid varandra så bör samma flöde och samma delta vara i princip samma sak.
Svaret är mao att man får samma flöde vid samma delta utan flödesmätare.  ThumbsupThumbsup
Titel: SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
Skrivet av: purjo__ skrivet 04 februari 2012, 00:28:02
Jo, men om hålen är olika långa så borde det vara bättre med samma delta, eller?
Titel: SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
Skrivet av: DKT skrivet 04 februari 2012, 00:38:07
Jo, men om hålen är olika långa så borde det vara bättre med samma delta, eller?
Jag är långt ifrån hålexpert. Iallafall när det gäller berghål. Men jag är osäker på om det alltid är bäst att ha samma delta. Definitivt ska man ju inte ha samma flöde om man har ett kasst och ett vasst hål. Så din formulering är nog bättre även om jag inte tror den är allmängiltig.
Titel: SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
Skrivet av: lunkand skrivet 04 februari 2012, 14:21:46
Borde jag dra upp pumpen i bergvarmepumpen till 100%!?ligger på 90 någonting idag.
Om det skulle visa sej att det är olika temp i slangarna,och jag skruvar på inställning ratten hur lång tid ca ser man resultat på termometern?!
Titel: SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
Skrivet av: DKT skrivet 04 februari 2012, 19:00:37
Det intressanta är fördelningen av flödet (deltat) mellan de två slingorna. Skit i cirkpumpen innan du kollat det. Förändringar av flödet i ett borrhål märks omedelbart. ( någon minut).
Titel: SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
Skrivet av: lunkand skrivet 04 februari 2012, 20:46:09
Okej.ska kolla upp det imorgon..tror inte rörisen la speciellt mkt tid på injusteringen..

Tack för hjälpen.
Titel: SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 februari 2012, 20:51:28
Men om hålen är 2*140 meter behövs det justeras då blir det inte lika flöde med lika borror om det inte är så att det är en luftficka i ena.
Titel: SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
Skrivet av: DKT skrivet 04 februari 2012, 21:11:40
Men om hålen är 2*140 meter behövs det justeras då blir det inte lika flöde med lika borror om det inte är så att det är en luftficka i ena.
Jag förstår inte vad du menar.
Men för att förtydliga. Själklart blir det inte exakt samma flöde eller ens exakt samma delta över de 2 hålen. Men det intressanta i det här läget är att konstatera huruvida det övehuvudtaget är något flöde över ett av hålen. Vilket det förmoligen är mn väldigt dåligt gissar jag. När vi har svaret på det finns det säkert alla möjlighter till att hitta den optimala fördelningen med hjälp av forumet. Och den sanningen kommer ligga väldigt nära samma flöde över båda hålen i detta fallet.
Titel: SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 februari 2012, 21:15:15
Om man har 2 st lika hål är det då nån anledning att installera justeringsmöjligheter då det bör väl cirkulera ungefär lika i dom båda hålen och exakt lika lär det väl inte bli med en justering efter tempen ändå eller ?
Titel: SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
Skrivet av: DKT skrivet 04 februari 2012, 21:27:52
Om man har 2 st lika hål är det då nån anledning att installera justeringsmöjligheter då det bör väl cirkulera ungefär lika i dom båda hålen och exakt lika lär det väl inte bli med en justering efter tempen ändå eller ?
Det kan beroende på hur rören är dragna och hur fördelaren är byggd garanterat skilja 50% i flöde mellan slingorna. Sen kan det ju vara så att det inte är något flöde alls i en av slingorna också av olika anledningar. Sen kan ju allt vara perfekt också men det tror jag inte.
Titel: SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 05 februari 2012, 10:08:05
Då bör det alltid sitta justerings möjlighet vid flera borror Thumbsup
Titel: SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
Skrivet av: lunkand skrivet 24 februari 2012, 15:08:29
Ska jag mäta tempen när kompressorn går eller går det när som helst?när kompressorn gick lät det som det skvalade i kollektorslangarna,ska det låta så?eller är det tecken på luft i systemet??
Mvh
Titel: SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
Skrivet av: Roland skrivet 24 februari 2012, 17:25:18
Snedfördelning av flödet mellan slingorna bör man se bäst när pumpen har gått 15-20 minuter. Är värdena på temperaturdifferensen riktiga skall det ta lite mindre än en kvart för köldbäraren att cirkulera ett varv i slangen. Är det snedfördelning bör man se störst skillnad i temperatur på ingående köldbärare då köldbäraren i ena slingan har gått ett varv men köldbäraren i andra slingan fortfarande har en bit kvar .

Det ska inte skvala i kollektorslangarna, det tyder på luft i systemet. Köldbärarslangarna bör vara nergrävda så att det är uppåtlut mot huset. I annat fall kan det blir en luftficka vid vinkelkopplingen till slangen i borrhålet.
Titel: SV: köldbärare ut-5,7 vid 13minus grader.orolig?!
Skrivet av: DKT skrivet 24 februari 2012, 17:26:29
När kompressorn går.
Det ska inte skvala, låter som luft eller kavitation i fördelaren, vilket kan förklara dåligt flöde.
Men mät nu så vi vet om det är samma flöde i båda.