Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: gusten68 skrivet 30 juni 2013, 22:30:53

Titel: Inget varmvatten
Skrivet av: gusten68 skrivet 30 juni 2013, 22:30:53
Hej problemet är att varmvatten finns i vp57 grader, MEN inget i kranarna >:(
Finns det något man kan göra själv? för att få igång vv igen
G2 10kWh
Titel: SV: Inget varmvatten
Skrivet av: purjo__ skrivet 01 juli 2013, 09:42:32
Det vanligaste felet är kärvande blandningsventil. Testa att 'motionera' den lite och se om den kommer igång. Ett annat inte så ovanligt 'fel' är att nån har gjort nåt och pillat på några avstängningsventiler...

(http://home.koping.net/nila/grafik/bilder/lk550_s.jpg)
Titel: SV: Inget varmvatten
Skrivet av: Rickard skrivet 01 juli 2013, 09:51:43
Rent teoretiskt skulle det även kunna vara fel på tempgivaren, så värmepumpen tror att det finns varmt vatten i beredaren.
Om du känner på vv-röret just ovanför värmepumpen så känner du direkt om det är varmt eller kallt där.
Troligen är det fel på blandningsventilen.
Titel: SV: Inget varmvatten
Skrivet av: svenske kocken skrivet 01 juli 2013, 22:04:06
Inte sätter man väl en blandningsventil på en VP??
Titel: SV: Inget varmvatten
Skrivet av: cocacola skrivet 01 juli 2013, 22:15:05
Blandnings ventil skall alltid monteras , det ingår i säkerhets utrustningen en vvsare skall montera vid en installation
Cocacola
Titel: SV: Inget varmvatten
Skrivet av: svenske kocken skrivet 01 juli 2013, 22:24:38
Då vet jag många "rörisar" som har gjort bort sig, nu ska dom få  :)
Titel: SV: Inget varmvatten
Skrivet av: cocacola skrivet 01 juli 2013, 22:38:17
Mmm.
Som installatör ska jag säkerställa att utgående temp aldrig överstiger skållnings risk, blir det fel på armaturen ( vilket händer) och någon av vilken anledning som helst skållar sig har i alla fall installatören ryggen fri från skuld , säkerhets utrustning är monterad ,
Cocacola
Titel: SV: Inget varmvatten
Skrivet av: Rickard skrivet 02 juli 2013, 07:35:20
Varför inte montera två blandningsventiler, det kan ju bli fel på den första, så att man skållar sig ändå...
Titel: SV: Inget varmvatten
Skrivet av: gusten68 skrivet 03 juli 2013, 00:03:27
Problemet är löst av en duktig röris tummenupp
En gammal kran med två vred och vattenslang som bara var stängd på slangen och ej vreden :o
Så när vi spolade varmvatten i någon annan kran så sögs det in kallvatten genom den gamla kranen och blandade ut varmvattnet :)