I går bestämde sig mina barn för att pressa värmesystemet till sitt yttersta genom att tappa upp varsitt bad i hörnbadkaret på 450 liter
Tyvärr verkar inte värmesystemet ha gjort sitt yttersta i den uppkomna prekära situationen...
Detta är mina obervationer:Bad 1:12:57 - Sonen börjar tappa upp sitt bad
13:00 - VP'n inser att varmvattnet börjar bli kallt och drar igång en VV-körning
13:30 - VV-körningen har fått sina maximala 30 minuter och VP'n växlar över till husvärme
13:50 - Värmekörningen har fått sina maximala 20 minuter och VV-körning återupptas
14:00 - Nu tycker systemet att det har tagit för lång tid att på upp temperaturen på framledningen(?) så elpatronen smyger in och shunten engageras för att spetsa framledningen.
Än så länge går allt enligt planerna. Badet är upptappat och VV-tempen och framledningen stiger upp mot 50 grader.
Bad 2:14:40 - Dottern kommer på att hon också vill bada. Framledningen har fortfarande inte kommit upp i rätt nivå, så elpannan fortsätter att spetsa med varmvatten från sin tank. Elpatronen fortsätter att smyga...
14:50 - Vattnet i elpannan blir kallare än framledningen - Styrsystemet fortsätter att spetsa med det 'varma' pannvattnet
20:12 - Famledningen är äntligen i kapp och VP'n firar med en VV-körning på 10 minuter trots att varmvattnet redan är 58 grader
Slutsatser/funderingar:1) Varför går inte elpatronen in på högre effekt? Nu ligger den och pendlar mellan futtiga 1,5 och 3kW (16-33%) trots att värmen inte ökar. Jag vet att det finns en viss fördröjning, men den ligger ju kvar på denna nivå i 6 timmar.
2) Framledningen spetsas med vatten från pannan trots att det vattnet är kallare - En tydlig
bug i mjukvaran!