Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Jryberg skrivet 26 september 2011, 12:58:40

Titel: hjälp, dec-april kostade 27800:-
Skrivet av: Jryberg skrivet 26 september 2011, 12:58:40
Hejsan jag har köpte ctc värmesystem föregående år, har varit installerat och klart nu i snart 1,5 år.

Modell:


Mitt hus består av 140kvm bo yta (ny isolerad vind), 90 bi yta som är i oisolerad källare och ett garage byggt 07 med golvvärme på 60 kvm. det är två glasfönser runt om från 70talet förutom på nord sidan där det sitter 3-glas fönster från elite och jag har även helt nya dörrar.
Huset är inte väl isolerat iväggar och golv mellan våningarna det är därför jag måste värma upp källaren lite för annars har jag mer eller minder minusgrader på golven.

är det möjligt att få räkningar på 7000kr i genomsnitt under vinter tid?

kan min panna vara fel inställd?

vad ska jag tänka på?

Ge mig frågor jag kan svara på om ni behöver mer info för att ge mig lite tips inför nästa vinter!


Tack på för hand!
mvh Johannes & Katja
Titel: SV: hjälp, dec-april kostade 27800:-
Skrivet av: erp skrivet 26 september 2011, 13:05:08
Det låter en aning häftigt. Du kan ju jämföra dina inställningar med mina.

Språk   Svenska
Produkt   EcoAir
Värmepump   Tillåten
Rumsgivare   Ja
Elpanna ºC   37
Elpanna max kW   1,5
Elpanna nedre ºC   60
Elpanna nedre kW   6
Fördröjn shunt min   180
Huvudsäkring   16
Extra VV min   120
Extra VV elpanna ºC   60
Fjärrstyrning   NS
Min utetemp ºC   -15
Semester   Från
VV Höjning   Ja


HUSPARAMETRAR:   

Max framledn ºC   65
Min framledn ºC   Från
Husvärme från ºC   18
Huskurva   
  Lutning ºC   55
  Justering   0


FABRIKSINST KODAD:   

Sommardrift ºC   16
VP max ºC   55
VP min ºC   38
Larm hetgas ºC   125
Diff start/stopp   7
Startfördröjning   10
Titel: SV: hjälp, dec-april kostade 27800:-
Skrivet av: erp skrivet 26 september 2011, 13:09:30
Värmekurvan får du anpassa till ditt eget hus och effekten på elpannan kan behöva ökas vintertid, annars bör det funka med mina värden. Sedan måste du behålla inställda värden i husparametrar på max framledning mot golvvärmen. De kodade inställningarna kommer du åt med kod=372

erp
Titel: SV: hjälp, dec-april kostade 27800:-
Skrivet av: erp skrivet 26 september 2011, 16:56:04
Det är ju inte helt lätt att säga vad som är fel utan att veta mer än så här. Gissningsvis verkar det som om ni kört väldigt mycket på elpannan i stället för på pumpen. Kolla vad du har för drifttimmar på pannan respektive pumpen, det ser du i historisk driftinfo.

Skriv sedan in dina inställningar på samma sätt som jag gjort samt även dina aktuella driftdata när pumpen är i drift.

erp
Titel: SV: hjälp, dec-april kostade 27800:-
Skrivet av: 109an skrivet 26 september 2011, 17:05:58
Hejsan jag har köpte ctc värmesystem föregående år.........

Vad har du köpt för värmesystem? Jag förutsätter att det är någon typ av värmepump, så det inte är en ren panna.
Var i landet bor du?
Det underlättar om du kan uppge förbrukning i kWh istället för sek, vet ju inte om du betalar 0,80 eller 1,50/kWh
Titel: SV: hjälp, dec-april kostade 27800:-
Skrivet av: erp skrivet 26 september 2011, 18:10:32
Ja, man kanske skulle börja med att fråga, om han över huvud taget har någon pump. Det låter faktiskt som enbart en elpanna.

erp
Titel: SV: hjälp, dec-april kostade 27800:-
Skrivet av: 109an skrivet 26 september 2011, 19:45:01
Ja, man kanske skulle börja med att fråga, om han över huvud taget har någon pump. Det låter faktiskt som enbart en elpanna.

erp

Ja det var så jag tänkte, antingen en ren panna eller en VP som inte går alls. Vi får väl snart veta ;)