Hejsan jag har köpte ctc värmesystem föregående år, har varit installerat och klart nu i snart 1,5 år.
Modell:
Mitt hus består av 140kvm bo yta (ny isolerad vind), 90 bi yta som är i oisolerad källare och ett garage byggt 07 med golvvärme på 60 kvm. det är två glasfönser runt om från 70talet förutom på nord sidan där det sitter 3-glas fönster från elite och jag har även helt nya dörrar.
Huset är inte väl isolerat iväggar och golv mellan våningarna det är därför jag måste värma upp källaren lite för annars har jag mer eller minder minusgrader på golven.
är det möjligt att få räkningar på 7000kr i genomsnitt under vinter tid?
kan min panna vara fel inställd?
vad ska jag tänka på?
Ge mig frågor jag kan svara på om ni behöver mer info för att ge mig lite tips inför nästa vinter!
Tack på för hand!
mvh Johannes & Katja
-
Det låter en aning häftigt. Du kan ju jämföra dina inställningar med mina.
Språk Svenska
Produkt EcoAir
Värmepump Tillåten
Rumsgivare Ja
Elpanna ºC 37
Elpanna max kW 1,5
Elpanna nedre ºC 60
Elpanna nedre kW 6
Fördröjn shunt min 180
Huvudsäkring 16
Extra VV min 120
Extra VV elpanna ºC 60
Fjärrstyrning NS
Min utetemp ºC -15
Semester Från
VV Höjning Ja
HUSPARAMETRAR:
Max framledn ºC 65
Min framledn ºC Från
Husvärme från ºC 18
Huskurva
Lutning ºC 55
Justering 0
FABRIKSINST KODAD:
Sommardrift ºC 16
VP max ºC 55
VP min ºC 38
Larm hetgas ºC 125
Diff start/stopp 7
Startfördröjning 10
-
Värmekurvan får du anpassa till ditt eget hus och effekten på elpannan kan behöva ökas vintertid, annars bör det funka med mina värden. Sedan måste du behålla inställda värden i husparametrar på max framledning mot golvvärmen. De kodade inställningarna kommer du åt med kod=372
erp
-
Det är ju inte helt lätt att säga vad som är fel utan att veta mer än så här. Gissningsvis verkar det som om ni kört väldigt mycket på elpannan i stället för på pumpen. Kolla vad du har för drifttimmar på pannan respektive pumpen, det ser du i historisk driftinfo.
Skriv sedan in dina inställningar på samma sätt som jag gjort samt även dina aktuella driftdata när pumpen är i drift.
erp
-
Hejsan jag har köpte ctc värmesystem föregående år.........
Vad har du köpt för värmesystem? Jag förutsätter att det är någon typ av värmepump, så det inte är en ren panna.
Var i landet bor du?
Det underlättar om du kan uppge förbrukning i kWh istället för sek, vet ju inte om du betalar 0,80 eller 1,50/kWh
-
Ja, man kanske skulle börja med att fråga, om han över huvud taget har någon pump. Det låter faktiskt som enbart en elpanna.
erp
-
Ja, man kanske skulle börja med att fråga, om han över huvud taget har någon pump. Det låter faktiskt som enbart en elpanna.
erp
Ja det var så jag tänkte, antingen en ren panna eller en VP som inte går alls. Vi får väl snart veta ;)