Eftersom jag arbetar i en branch där vi gör större värme och ventilationsinstallationer på fastigheter, allt från bostadshus till sjukhus, så kan jag säga att de flesta leverantörer håller på att sakta glida över på att allt mer styra på innetemperatur med många innegivare.Man kan även på vintern stänga av stammar helt och till och med köra pumpstopp mitt i vintern om man bara har koll på inneklimatet, sparar ohyggligt mycket pengar.
X, en VP kan inte styras av flera rumsgivare utan den klarar bara av en.
Vill man ha rumsvis styrningar får man sätta rumsgivare som styr golvslingorna eller termostater på element (en eller flera beroende på hur många rum man vill styra separat).
Men som sagt bäst är en väl injusterad VP som producerar just så hög värme som momentant behövs.
Om kurvan är rätt så behöver den aldrig kompensera för övertemp, om den behöver kompensera så HAR man en avvikelse från börvärde.
Hade rumsgivarstyrningen varit en PI-regulator hade man aldrig behövt ställa in kurvan alls, men nu är det en ren P-regulator
Om 1 grad för kallt i rummet kräver 1.5 grader varmare framledning och man har kompensationen inställd på 4 så kommer man att få en överreaktion på börvärdet, det i sin tur kommer att ge en självsvängning.