Hej


Vi håller på och bygger nytt och skulle behöva lite råd och tips inför kommande installation av bergvärmepumpanläggning.

Typen av frågor som dyker i huvudet är följande:

Viken pump ska jag ha?
(har möjlighet att köpa IVT billigt via kontakt så det är nog att föredra)

Hur djupt aktivt hål kräver denna installation?

Vilken/vilka mer info/krav behöver jag ha i en offertförfrågan?


Förutsättningar:

Huset ligger i Mälardalen och har nära till/på berg (vet ej bergart)

Hus
-   Sluttningshus i 2 plan ca 130m2/plan (260m2).
-   300mm isolering under plattan.
-   Bottenplan murat av homogen Leca 290mm + 50mm styrenplast som putsbärare ovan mark och 100mm Isodrän under mark (ca hälften under mark).
-   Ovanplan har vi 225mm isolering + 50mm styrenplast som putsbärare.
-   350mm isolering i stora delar av i taket och 400mm pÃ¥ mindre partier.
-   60m2 fönster (1,3 i K eller om det heter U-värde)
-   Golvvärme i bÃ¥da planen.

Garage
-   Ca 70m2
-   Distribution vi kulvert ca25m
-   200mm isolering under plattan.
-   170mm isolering i väggar
-   170mm isolering i tak
-   Garaget kommer att värmas till ca 5-10 grader
-   Golvvärme.

Jag kommer att ha en Ackumulatortank om 500 liter som volymförstorare och förvärmning av varmvatten. Tanken är också att den ska möjliggöra att ha en krets med frysskyddat värmemedium för garage och en gjuten altanplatta med golvvärme som längre fram kommer att glasas in (kommer ej vara varmt året om, utan bara vår och höst)

Tacksam för alla tips och kunskapshöjande information.

Mvh KONJGF

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Använd Rickards offerthjälp.

http://www.energioffert.se/main.php

Jag skulle tro att husets maxeffektbehov kommer ligga kring 40 W/m2 eller ca 10 kW, med en 500 liters acktank kan du säkert satsa på en 10 kW VP och klara dig helt utan eltillskott. Du bör nog ha ca 180 meter borra.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad konjgf

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
Tack för svar.

SÃ¥ en IVT HT Pluss 11 borde passa?
Ska man satsa på frånluftsmodul? Eller kostar det mer än vad det smakar?

Hur pass mycket dyrare är en IVT X15?
Förmodar att man behöver djupare hål för att dra nytta av dess effekt?

  //  KONJGF

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Ta hellre en 9 kW VP.
En installatör skulle säkert rekommendera 7-8 kW och jag tror inte på att dimensionera en on/off VP till 110% av maxeffekt.

Priserna på IVT-värmepumpar måste du nog fråga din kontakt om. Det är inga offentliga uppgifter.
Jag tror att 180 meter aktivt djup räcker för en X15 till ditt hus, man dimensionerar borran efter husets energibehov och inte efter VP:ns maxeffekt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad konjgf

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SÃ¥ den ända skillnaden om jag gÃ¥r frÃ¥n en 9kw VP till IVT X15 är just prislappen pÃ¥ värmepumpen?!?!  Har jag förstÃ¥tt det rätt dÃ¥?

Vad anses om frånluftsmodulen? Ska man ha det eller ska man blåsa rakt ut?

  //  KONJGF

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
EN X15 i ditt hus, kommer att gå nära min-effekt större delen av kompressorns drifttid. Misstänker att den har dåligt COP då.

Kan din IVT-återförsäljaren inte svara på vilket COP den har vid typ 30-40% av maxeffekt (cirkulationspumpar inräknade), så välj en E9:a + VV 200/90.

En VBX återladdar borrhålet alt, höjer ingående brine med hjälp av ventilationsluften. Den kanske inte återbetalar sig, men psykologiskt är det bättre att återvinna ventilation. Att skicka ut 3-4 kW/tim till kråkorna, när det är som kallast..... kan kännas som slöseri. Jag skulle nog ändå satsa dom 10 000 kr som en VBX kostar, på ett djupare borrhål.

Utloggad konjgf

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
Är rädd för att min kontakt inte har så väldigt stora kunskaper om varken installation eller tekniska fakta, men jag utnyttjar gärna hans rabatter.

Så en X15 är i stora drag en dålig investering från början till slut för min del.

Vad innebär en VV200/90? är det någon form av varmvattenberedare?


Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
Ja, jag tror du har för lågt energibehov för att X15 ska bli ekonomisk.

Yepp...det är en varmvattenberedare.

http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Produktfakta_D200-90.pdf

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Håller med om att en 9 kW värmepump bör vara bra, enligt min kalkyl (högst ovetenskaplig) torde du klara dig med ca 8.2 kW för att nå en effekttäckning på 70%, förmodligen mer om du inte skall ha varmare i garaget.

En 9 kW VP går dock bra om du sätter in en volymförstorare, den behöver inte vara på 500 liter, det räcker med 300 liter, En 200/70 för tappvarmvattnet borde ge dig tillräckligt mycket tappvarmvatten även om du sätter in ett bubbelbadkar modell större.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Har man normalt VV-behov (inget bubbelbad eller extremduschare) så räcker den inbyggda VVB:n (165 liter) in en IVT C9. Har du bubbelbad eller tonårsbarn så tycker jag nog att en E9 + 300 liters VVB är bättre. E9 + 200 liter VVB är varken/eller, dyrare än en C9 och inte särskillt mycket mer varmvatten än en C9.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
inte särskillt mycket mer varmvatten än en C9.

30% mer

200/90 laddas betydligt bättre d.v.s. färre start/stopp med bättre deltaT.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!