Författare Ämne: Ökad diff pÃ¥ köldbärare  (läst 1443 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad HasseN

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Ökad diff på köldbärare
« skrivet: 31 oktober 2012, 12:49:24 »
Hej!

Har nu kört min 1235-8 i snart 5år utan problem....men sist jag kollade runt såg jag att Deltat på köldbäraren ökat.

Deltat har legat på 4grader med pumpen på max.
Nu har det klättrat upp till 7grader. 7.3 IN - 0.3 UT.

När pumpen står still likställer sig givarna. --> men det kanske är fel på dem?
(skall prova med värmekamera nästa vecka).
7 grader IN känns lite högt.....

Jag har gjort rent filtret vilket inte påverkade Deltat alls.

Jag har slutet system på köldbärarsidan och trycket har sjunkit något men ligger fortfarande på 0.4 Bar.
--> Kan detta vara en bidragande orsak --> går det tyngre för pumpen vid lägre tryck?

Alternativt så kan något ha satt sig i hålet eller så är det fel på pumpen.
--> Vad skulle kunna bli fel på pumpen? (pumpen går på läge III)

mvh/Hasse
« Senast ändrad: 31 oktober 2012, 13:21:34 av HasseN »
Nibe 1235 8kW, 180m

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Ökad diff på köldbärare
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2012, 15:57:02 »
Du kan prova att tvångsköra kalla cp och se om givarna visar lika.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

LarsaF

  • Gäst
LarsaF
SV: Ökad diff på köldbärare
« Svar #2 skrivet: 19 november 2012, 20:54:53 »
Fick samma problem på min NIBE Fighter 1210 efter ca 9år.
Fick högre och högre diff, till slut bröt den på LP-larm.
Då var det en fjäderbelastad ventil nånstans i KB systemet som var utmattad och fick justeras in av en tekniker.
Sen fungerade det igen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 612
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!