Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Heat? skrivet 07 oktober 2008, 06:49:00
-
Hej,
efter 35000 pumptimmar signalerar dispalyen fel: Press. H/L
Har återställt och kört igång igen... Några tips på orsak eller rekommenderat underhåll?
/Heat?
-
Flera stopp det senaste dygnet...
Båda cirkpumparna fungerar, hjälper inte att vrida upp farten på pumparna, och jag hittar inget filter att rengöra.
Får ge mig och kontakta röris...
/Heat?
-
Vet du om den är hög eller lågtryckspressostaten?
-
Om du kan återställa larmet på panelen är det lågtrycket.
-
Återställer med en röd knapp "under skalet" i den högra delen av pumpsystemet, jag uppfattar det som högtrycksdelen...
Röris snabbtittade igår, gjorde samma kontroller som jag själv gjort(efter att ha läst på här inne...) , han skickar en ny spejare idag för att ev. fylla på brine/lufta systemet.
-
Jepp, det är högtryckspressostaten, jag skulle tippa att det är nått vajsing med värmebärarpumpen till kondensorn. Kanske nått glapp?
-
Japp Carl, du förtjänar dina guldstjärnor Thumbsup , ett av problemen var att värmebärarpumpen fastnat, och stod still...
Ett annat problem var att filtret på köldbärarsidan var helt igensatt, men nu vet jag var det sitter och hur man gör rent...
Ett tredje problem var att det var för lite brine i slingan
Ett fjärde problem var att det var luft i värmesystemet, i toppen på tanken.(pinsamt att jag missat det... :-\ )
Nu funkar det, men enl. röris var det vanligt med kompressor haverier på 2004 modellerna innan de bytte modell på kompressor, som tur är finns det någon 6 årig försäkring som täcker pumphaveri så det optimala vore ett haveri inom 2 år så man får en ny pump att nöta på...
ca 24000kwh förbrukat på värmepumpdisplay(exkl cirkpump) och 111kwh tillskott (var 69kwh innan denna störning >:( ) under 4 år känns som hyfsat. Fick försvara mina inställningar på pumpen(tack alla här inne som hjälpt) för röris som ville ändra på allt, ända tills han såg min totalförbrukning... ^-^