« skrivet: 01 februari 2010, 15:57:33 »
Hej alla experter på detta förnämliga forum, där jag har lärt mig så mycket.
I fredags natt var det smällkallt -19°C och pga ett förbiseende var värmen pÃ¥ för fullt under natten. Det blev busvarmt i huset. Till bakgrunden hör att jag kör med avstängt eltillskott. VPn klarar av det fint. Men pÃ¥ morgonen sÃ¥g jag att kompr.tempen T6 lÃ¥g pÃ¥ 116°C. Och i just detta ögonblick stängdes VPn ner. Max temp T6 är 117°C.  Enligt inställningarna skall VPn nu komma igÃ¥ng igen efter 30 min. Men icke.
Jag försökte allt. Snabbstart, ny uppstart, handkörning - inget hjälpte. Pannan hade tagit över helt, satt pÃ¥ elpatronen, och den jäkeln brände 31KW pÃ¥ 3 timmar trots normal värme nu och att det fanns en hel del att ta av.   Det är lÃ¥ngt mer än vad pumpen skulle ha tagit även vi hög förbrukning.  Tur att VPn bekvämade sig sedan att komma igÃ¥ng.
Jag har brutit sönder huvudet efter en förklaring, men hittat ingen.
Och att få en förklaring, skulle jag vara jätteglad för.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: För hög Kompressortemp T6
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2010, 17:03:09 »
Hög hetgas ska kvitteras, men det har du väl gjort?
Sen ska det finnas ett motorskydd till kompressorn, kolla att detta inte löst ut?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HWS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För hög Kompressortemp T6
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2010, 23:03:33 »
Tack Carl N,
det var mitt första larm i min VPkarriär. Det måste ha strulat med kvitteringen.
Har en följdfråga: går ett larm in i larmloggen enbart efter kvittering? Det finns nämligen ingen notis om händelsen i loggen.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.

Utloggad p00anh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: För hög Kompressortemp T6
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2010, 10:30:59 »
Hej,
Jag tror du råkat ut för ett s.k. ENVELOPESTOPP.
Någon översättning till svenska har jag inte sett, men
i andra tekniska sammanhang kan envelope vara ungefär
det samma som skyddsmantel.
Det inträffar när T6 är +117° och T2 är under -5°.
Och det larmar inte, eftersom pumpskrället tuffar igång
igen sedan utomhustemperaturen stigit ett visst antal
grader efter en ganska lång tid.
Jag har själv råkat ut för detta den här vintern.

Jag är bara en VP-amatör och undrar nu om ni andra,
ni som kan det här, har något att invända eller lägga till.

Hälsningar
Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.

Utloggad HWS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För hög Kompressortemp T6
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2010, 23:45:51 »
Det var intressant. Något larm var aldrig igång. Det var ju T6, det gällde och inte hetgasen. Den senare slår till vid 125C. Skall höra med IVT.
Tyvärr var det mit första VPstopp och jag kommer inte ens ihåg, om det fanns någon kvitteringsmöjlighet.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.

Utloggad HWS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För hög Kompressortemp T6
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2010, 21:25:41 »
Har fått svar från IVT på min förfrågan om "Envelopestoppet", som jag lägger ut här:

Luft/vatten, Rego 800, tillfälligt stopp
PÃ¥minnelse om en funktion som finns i Regon:

1. Tillfälligt stopp av varmvattendrift
Vid varmvattendrift och om temperaturen på givare T6 är högre än temperaturen för envelopestopp(fabriksvärde: 117 °C) aktiveras meddelandet tills T3 sjunkit 5K under den temperatur T3 hade då meddelandet uppkom. Detta meddelande stoppar kompressorn för varmvattenproduktion.
Trolig orsak: För hög temperaturskillnad mellan förångning och kondensering: Värmepumpen låter tillskottet arbeta upp rätt temperatur då kompressorn inte klarar av det själv.

2.  Tillfälligt stopp av kompressordrift
Kan inträffa för två olika scenarier:
2.1  Om temperaturen pÃ¥ givare T2 är lägre än lägsta temperatur för envelopestopp. Ã…tergÃ¥r om temperaturen pÃ¥ givare T2 är högre än lägsta temperatur för envelopestopp under 30 minuter.
2.2  Om värmeproduktion pÃ¥gÃ¥r och temperaturen pÃ¥ givare T6 är högre än temperaturen för envelopestopp
(fabriksvärde: 117 °C). Återgår när temperaturen på givare T2 stigit 2K. Kompressorn stannar och tillskottet tillåts arbeta.
Trolig orsak: LÃ¥g utetemperatur.

Med vänliga hälsningar
Service


RÃ¥kade själv ut för stoppet under 2.2.   DÃ¥ var T6=117°C uppfyllt.  Detta stopp finns inte med i nÃ¥gon handledning.
Sedan finns det ju en till stopptemp T6=125°C  "för hög hetgastemp", vilken antagligen inte har nÃ¥got  samband med med utetempen T2.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.

Utloggad kimmen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
SV: För hög Kompressortemp T6
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2010, 10:32:36 »
Kontrollera att kontaktorn ger ut lika värden pÃ¥ alla faserna ut till pumpmotorn under drift,  har du olika värden sÃ¥ kan det bli dessa problem ???

Motorskyddet löser ut vid stora differenser, men problemen kommer tidigare,  kontrollera att
inställningen för motorskyddet inte är för högt, ring och fråga vilket värde som är lagom, du ställer
enkelt in det själv när du vet rätt värde, rör det inte annars

Tång amperemätare är ett mycket användbart instrument, finns billiga att köpa, önska dig ett sådant ;)


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 607
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!