Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: scarygary skrivet 07 januari 2010, 18:26:16

Titel: inställningar nibe 1235
Skrivet av: scarygary skrivet 07 januari 2010, 18:26:16
Hej jag har en nibe 1235 som jag inte vet hur jag ska ställa in. Jag bor i Örebro, är det någon som kan dela med sig av sina inställningar.
Jag värmer upp huset med radiatorer och borhållet är 170 meter
Titel: SV: inställningar nibe 1235
Skrivet av: jeha skrivet 07 januari 2010, 19:02:55
Status för min Nibe 1235-6 samt golvvärmesystem:

--------------------------i början av arbetscykel--i slut av arbetsscykel
2.0   Framledningstemp.........36,5.............................37,6
2.1   Kurvlutning.....................5
2.2   Förskjutning...................-1
2.3   Framledningstemp/min...36,5(15)......................37,6(15)
2.4   Framledningstemp/max...36,5(50).....................37,6(50)
2.5   Kompensering yttre..........1 (förstår ej vad detta värde är bra för?)
2.7   Returledn.temp/max.......28,7(53)......................29,3
2.8   Gradminuter.................-101.............................-23
4.0   Utetemperatur..............-9,2..............................-9,8
5.0   Köldbärare in/ut...........2,1(-0,9).......................1,3(-1,5)
5.1   Köldbärare ut/max........-0,9(-8)........................-1,5(-8)
5.2   Autoåterstart KB...........FRÅN
5.3   Tid mellan starter..........45min
5.4   Startvärde kompressor..-130
5.5   Status kompressor........TILL
5.6   Antal komp.starter........9762.............................9762
5.9   Drifttid kompressor.......2896h...........................2896h35min
5.11 Hetgastemperatur.........76,6..............................77,0
5.12 Vätskeledningstemp......28,9..............................29,7
5.13 Suggastemp.................7,2................................6,7
5.14 Temp efter kondensor....36,9..............................37,3
5.22 Max kondensor framl.....65
5.23 Max returtemp..............53

Delta T KB ligger på runt 3 grader (har kollat givarna genom att köra KB-pump utan kompressor och de verkar stämma rätt bra).
Delta T VB ligger på runt 7-8 grader (borde kanske mäta fram och retur temp separat för att vara helt säker, men det är ju rätt lika då pumpen kompressorn startar så de verkar ju visa rätt).
Inomhustemperatur pendlar mellan 20-21 grader (då vi ej eldar i kamin).
Ska fixa en inomhusgivare på måndag för att kunna elda i kaminen utan att VPn får spel då temp inne stiger till 24 grader rätt snabbt och rumstermostaterna stänger av slingorna så VPn når max framledning nästan direkt.
Ser det bra ut i övrigta inställningar/värden tro? Kanske fler som vet bättre än jag som e novis/Jesper

Ps varvatten har jag start vid 42 garder stopp vid 50. legionärskörning var 28 dag. Ds