Min Thermia bergvärmepump har under de senaste 5 dagarna börjat larma att brinepumpen ej startar. (LARM Brinepump, Startförsök 1/5) Först rengjorde jag smutsfiltret vilket gjorde att det avhjälpte symptomen en stund. Men efter några starter så har det kommit tillbaka igen, trots rent filter.
En sökning här på forumet tipsar om att det kan vara luft i systemet. Jag fyllde på brinevätska vid rengöringen av filtret, så jag tycker inte att det borde kommit in nåt.

Expansionskärlet hade tillräcklig nivå(1/2), men jag fyllde upp till 2/3 för säkerhets skull.

När brinepumpen startar så sjunker nivån i expansionskärlet 1 cm, för att några sekunder senare när larmet inträffar/pumpen stannar, öka märkbart snabbt 2 cm. Sedan stabiliserar det sig runt originalnivån.

Körs brinepumpen via Manuell test sÃ¥ hör man att vattnet cirkulerar, fastän LARMet uppkommer. Startflödet BRINEpump under Optium-menyn är 10V. Version pÃ¥ display: 1.3, I/O-kort: 1.1.  Pumpen tillverkad 2010.

Jag hittar inte just detta LARM i de medföljande manualerna. Jag kommer att kontakta installatören på måndag, men tänkte fråga kunskapen på detta forum för en "second opinion".
1 ½ med källare ca. 230 kvm, 2 vuxna, 2 barn, Förr:olje+vedpanna, 4,3 kbm olja/år, myseldar 2 kbm ved, Åland(Finland)
Nu: 215 m aktivt hål, Thermia Optimum 12, VPA 200/300

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LARM BRINEPUMP på Thermia Optimum?
« Svar #1 skrivet: 04 september 2011, 18:44:40 »
Läs av temperaturerna på Brine in och ut när du kör brinepumpen manuellt?
Visar de rimliga värden?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: LARM BRINEPUMP på Thermia Optimum?
« Svar #2 skrivet: 04 september 2011, 19:03:26 »
Har haft nÃ¥gra optimum med knasiga CP.  Datorn tror att CP gÃ¥r men det gjorde den inte dessa fall.  Där byttes CP

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: LARM BRINEPUMP på Thermia Optimum?
« Svar #3 skrivet: 04 september 2011, 20:26:08 »
Ja de kan knasa. Även tvärtom, cp går men larmar ändå :(
Även här byttes den ut.
Men vp är ju ganska ny, så de borde bli garanti Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad kbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Ã…land(Finland)
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: LARM BRINEPUMP på Thermia Optimum?
« Svar #4 skrivet: 04 september 2011, 21:10:29 »
Läs av temperaturerna på Brine in och ut när du kör brinepumpen manuellt?
De sjunker från 18 till 7 grader då jag kört ca. 1 min. Det är normalt(enligt vad jag läst av tidigare).

Så Tobocops ide om att cp går men larmar ändå verkar troligt.

Garanti finns ännu 1,5 Ã¥r sÃ¥ det borde inte vara problem, men det vet man ju inte förrän man pratat med försäljaren  ???

Det enda "onormala" med min installation är att rörisen kopplade brine in via det nedre plåthålet på pumpens sida. Det finns ju 3 st. De 2:a uppifrån borde ha använts enligt installationsmanualen. Jag hoppas det inte kan medföra att det bildas luftfickor inuti pumpen. men då borde ju inte brínetempen sjunka...

Tack för de snabba svaren  *vinkar*
1 ½ med källare ca. 230 kvm, 2 vuxna, 2 barn, Förr:olje+vedpanna, 4,3 kbm olja/år, myseldar 2 kbm ved, Åland(Finland)
Nu: 215 m aktivt hål, Thermia Optimum 12, VPA 200/300

Utloggad kbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Ã…land(Finland)
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: LARM BRINEPUMP på Thermia Optimum?
« Svar #5 skrivet: 14 september 2011, 22:20:31 »
Lite uppföljning...

När jag vid ett tillfälle råkade komma ner och se att VP producerade värme så märkte jag följande: Då integralen gick till noll, kompressorn stannade, brinepumpens efterkörning på 30 s tog vid...DÅ kom larm !

Nåväl, nu har den gått klanderfritt i 3,5 dygn. Reparatör har varit på besök, förstås så funkade den ju då... Men han pratade om garantibyte av pump ifall det fortsatte.
1 ½ med källare ca. 230 kvm, 2 vuxna, 2 barn, Förr:olje+vedpanna, 4,3 kbm olja/år, myseldar 2 kbm ved, Åland(Finland)
Nu: 215 m aktivt hål, Thermia Optimum 12, VPA 200/300

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!