Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Pjotor2009 skrivet 24 januari 2011, 13:41:39

Titel: Varför skall radiatorventiler vara helt öppna?
Skrivet av: Pjotor2009 skrivet 24 januari 2011, 13:41:39
Noterar att det oftast rekommenderas att lämna all radiatortemostarer helt öppna och justera in värmen i huset efter ute/inne givaren på VP. Varför? Är det inte bra att utnyttja det extra finliret som radiatortermostaten kan erbjuda och kompensera för solinstrålning mm.? Vad är nackdelen om man utnyttjar radiatortermostarena? Kanske behålla någon radiator helt öppen för att säkerställa minflöde i kretsen.....?
MVH
Titel: SV: Varför skall radiatorventiler vara helt öppna?
Skrivet av: purjo__ skrivet 24 januari 2011, 13:56:16
Termostater är normalt sett inget problem om man använder för att förhindra tillfällig övertemperatur i vissa rum.
Problemen uppstår om man låter termostaterna aktivt reglera rumstemperaturen.
1) VP'n kan få för lite vatten att jobba med om flera termostater är stängda samtidigt. Detta ger korta gångtider och många starter, vilket ger sämre verkningsgrad pga uppstartsförluster och en förmodad kortare livslängd på kompressorn
2) Termostaterna kan dölja en dålig balans i radiatorsystemtet vilket gör att man luras att ställa in för hög värmekurva så att man får sämre COP.