Skrivet av: Bertil
« skrivet: 15 februari 2007, 13:48:08 »

Citera
Provade att höja vv ts-meny igår,till högsta värde som gick,men elpatronen gick inte igång..stod och blängde en stund på lamporna(några minuter) konstigt.
Som jag sa tidigare antar jag att den meny´n används bara vid ts drift...

Citera
Stopptemp vid elpatrondrift, som jag tolkar det så är det vid enbart elpatrondrift man kan påverka där. men jag har aldrig provat, så jag är liite osäker 
Lite luddigt det står så här:
Laddtemp på framledning vid vv produktion med tillsatsvärmen och inom parentes stopptemp i VVB.
Skrivet av: pontus berglund
« skrivet: 15 februari 2007, 12:15:53 »

 Provade att höja vv ts-meny igår,till högsta värde som gick,men elpatronen gick inte igång..stod och blängde en stund på lamporna(några minuter) konstigt.
skall inte den starta omedelbart?kollade även vv-tempen, men ingen höjning..
provade dock inte att tappa vatten med den nya höga inställningen.
men oavsett om det skulle gå att höja vv-temp några  ºC,så räcker det ändå inte.
en ombyggnad är absolut nödvändig.en 300 l behållare,väl isolerad, skulle sitta fint som snus.har inte sett efter hur kopplingar sitter monterat på vvb-n.att bygga om får ändå bli ett projekt till försommaren nån gång..
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 15 februari 2007, 07:50:55 »

CarMan  som brukar vara här, han köpte en större vvb än den inbyggda till sin NIBE.

Jag letade lite men hittade inget om själva ombyggnaden.


http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=3605.0;all

Fast bilderna har trillat bort, du får nog meila CarMan för att få en skiss på projektet.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 14 februari 2007, 20:40:53 »

Elpatronen går ensam vid höjningen och den ger 6 kw (på dom äldre) och kompressorn ger ju högre effekt.
Dock 9 kw elpatron på nyare pumpar.

Att se till att vv tempen är hög (tvångsstarta) innan man startar tappningen hjälper kanske inte heller?
Skrivet av: pontus berglund
« skrivet: 14 februari 2007, 20:29:50 »

Okidoki!
en beskrivning vore toppen,skall bada nu,och har tappat två ggr.)badtemp sjunker ca 1-2 ºC på tiden mellan tappningar) har provat att ändra vv ts-meny till högsta värde som gick ,men inget varmare vv.. :'(
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 14 februari 2007, 19:49:55 »

CarMan  som brukar vara här, han köpte en större vvb än den inbyggda till sin NIBE.

Jag letade lite men hittade inget om själva ombyggnaden.

Ser han det här får du kommentarer säkert annars kan du ju skicka meddelande till han
Skrivet av: pontus berglund
« skrivet: 13 februari 2007, 16:14:45 »

Tjohej *vinkar*
tack för tips,en större tank externt,på ca:250-300 l kanske,och inte alls använda
den inbyggda?
 eller paralellt ansluta en 100-150 l extern till den inbyggda?
vilket är det bästa alternativet?
jag kan knappast vara ensam om det här problemet,
nu har jag alltså ca 150 l 48- gradigt vatten,behöver ca:250 l..
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 12 februari 2007, 22:59:48 »

Citera
5min värme,dom värdena var redan så..kanske ska prova att höja värdena på
vv ts-menyn?
Du kan testa men jag tror inte det ändrar nåt...

Du kan ju även starta kompressorn just när du börjar tappa/eller innan.
Det är bara att tillfälligt höja starttempen.... som är 44 från fabrik!? Höj så kompressorn startar sen kan du sänka dirket osså börja tappa!

Dom flesta som ar CTC gör så med elpatronen när dom ska ta ut lite mera vv.

Men suveränt ekonomiskt om du kan köra med enbart kompressorn.
1/3 av kostnaden mot elpatron.
Vi är nyfiken lyckas du få ut mera vv så meddela oss.

Man kan göra en ombyggnad och skippa den inbyggda vvb och montera en större till vp.
Tex carman här har gjort det...
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 12 februari 2007, 21:52:32 »

Det finns även små frånluftsvarmvattenberedare typ Nibe 100P som du kan ersätta din mekaniska frånluftsventilation med.

Sen kan man också skaffa en solfångare och acktank och förvärma varmvattnet med en sån, typ så här:

http://www.nibeonline.com/pdf/M10445-1.pdf

Bada bara soliga dagar.   ::)
Skrivet av: pontus berglund
« skrivet: 12 februari 2007, 15:49:09 »

du..du menar elektriskt... :'(arghh,nä det vill jag inte
finns det inget annat sätt tro?
en beredare låter så dyrt..
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 12 februari 2007, 12:48:15 »

Jag tror du får stoppa in en extra el-VVB i serie med värmepumpen.  :-\
Skrivet av: pontus berglund
« skrivet: 12 februari 2007, 12:25:52 »

40min vv
5min värme,dom värdena var redan så..kanske ska prova att höja värdena på
vv ts-menyn?..våga och vinn...det kan inte mer än gå åt h-vete ;D
nu tappar jag två gånger i badet, med ca 50-60 min väntetid.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 11 februari 2007, 21:12:22 »

Citera
På min Nibe finns en fuktion som höjer varmvattentemperaturen tillfälligt med elpatron men jag hittar inte denna funktionen i manualen till Thermia Villa, finns nån sån funktion Bertil?
Nja finns ingen likadan, men iofs legionellafunktionen kan man använda... om man sätter intervallen till 1 för L funktionen, då ska det betyda ALLTID. Men det blir oekonomisk drift använd inte det ALLTID, men enstaka gånger kan det hjälpa! Effekten blir inte högre men sluttempen dock! Det ger en större vv volym!


Citera
har 40min på vvtid
och 5min  på värmetid

Hmm då har du redan höjt.. eller?  du kör max på vv tid!? 

Citera
funderar lite på menybilden:vv ts 55 (50),vad händer om de värdena höjs?

Stopptemp vid elpatrondrift, som jag tolkar det så är det vid enbart elpatrondrift man kan påverka där. men jag har aldrig provat, så jag är liite osäker  :-[
Lite luddigt står så här:
Laddtemp på framledning vid vv produktion med tillsatsvärmen och inom parentes stopptemp i VVB.
Skrivet av: pontus berglund
« skrivet: 10 februari 2007, 18:21:10 »

Hej *vinkar*
ok,hemma igen,har varit ute en sväng,tittade på skärmen och såg att det redan
kommit svar,det är snabba ryck!!
gick ner till pumpen omgående,men är lite osäker vad jag läser..
har 40min på vvtid
och 5min  på värmetid..funderar lite på menybilden:vv ts 55 (50),vad händer om de värdena höjs?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 februari 2007, 14:51:10 »

På min Nibe finns en fuktion som höjer varmvattentemperaturen tillfälligt med elpatron men jag hittar inte denna funktionen i manualen till Thermia Villa, finns nån sån funktion Bertil?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 10 februari 2007, 13:10:12 »

Stor pump, det är ju bra!!!!

det finns ett sätt att rejält förbättra vv kapaciten.

Det finns en begränsning i styren som möjliggör högst xx min vv drift, sen slår vp över till värmedrift. ÄVEN om det fortfarande finns vv behov!!
Ett hus är mycket värmetrögt rumstempen sjunker sakta, så det där värdet kan man höja rejält utan problem.

Iofs om det blir -45 ute, ska man nog inte maxa vv tiden. Har man kalldrag kan tom nåt värmerör frysa. Men knappast i sundsvall och inte i ett nyare hus.

Titta på:
tid varmvatten
 tid värme


Höj tid vv och sänk tid värme!!!
Min och max värden ser du i dina instuktioner.

Funderingar fråga mera! menyerna kommer du väl in i ??  Sc:,h
framsteg... vill vi gärna höra  Thumbsup
Skrivet av: pontus berglund
« skrivet: 10 februari 2007, 12:42:26 »

Hej *vinkar*
skall förklara lite: hus jörnträ -82 i sundsvall,två plan,230m2 uppvärmd yta
bergvärme installerad -03,130m hål,18m till berg
har sen i somras använt hålet även som dricksvatten (suger upp från 7 m djup,1m till
vattennivå)
pumpen är nog för stor,har bara fått 21h tillsats
för nån månad sen gick en av tempgivarna för kb sönder,gör ju ingenting iofs,men skall
förstås bytas..
nu till saken:har totalrenoverat ena badrummet och har nu ett bubbelbad som vill
ha många liter vatten i sig..tänkte om det går att höja tempen i vv-behållaren med några grader?  :-\






Skrivet av: Bertil
« skrivet: 09 februari 2007, 19:39:36 »

Du kan inte ändra stopptempen, den går alltid till maxtemp! Pumpen ska nå ca 55 grader men innermanteln son håller vv sjunker snabbt ned till 50 grader.

Men starttempen kan man sänka om man tycker den går ofta för varmvattenproduktion.

Jag har sänkt start rejält!

Men vad var du ute efter för ändring??
Skrivet av: pontus berglund
« skrivet: 09 februari 2007, 17:50:46 »

Hej  *vinkar*
Är ny här på forumet,
det verkar som det finns mycket att fundera på när det gäller värmepumpar..
hoppas jag kan få hjälp,men även kanske hjälpa..
fråga jag har är:går det att ändra vv-temp i min villa 75? har ca 47-50 ºC nu.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!