Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Ola skrivet 18 maj 2004, 10:44:01

Titel: Nyinstallerad bergvärme (fyra dagar i drift) - OK värden???
Skrivet av: Ola skrivet 18 maj 2004, 10:44:01
Hej!

Utan att ha hunnit kolla och sätta mig in i min värmepump speciellt mycket, skulle jag vilja passa på att ställa en oinitierad fråga; Jag har installerat en IVT HT11 med 220m borrdjup, 10m till berg men mycket vatten i hålet (= ända upp till marknivå) På den kalla sidan är temperaturdiffen lite olika vid olika tillfällen, även efter en stunds drift, den pendlar mellan 2,8-4 grader (3,5-5/6-8,5) medan det på den varma sidan är ca 7,5 - 8 grader.

Jag tror att pumpen går på ganska höga varv, kan inte ställa den så myket högre vad jag förstod av installatören. Det jag undrar är om dessa värden verkar OK eller om de är på tok? Kan jag göra något för att förbättra dem i så fall eller kan jag räkna med att de kommer att ändra sig/stabilisera sig efter en tids drift?
Titel: Re:Nyinstallerad bergvärme (fyra dagar i drift) - OK värden???
Skrivet av: Fixaren skrivet 18 maj 2004, 14:08:42
Det intresanta är tempskillnaden som skall vara ca: 3 grader mellan in och ut. Och det verkar den vara enligt dina siffror. Med nystartat borrhål och lite drifttid som det är nu, varmt ute så pendlar värdena upp och ned som de gör hos dig. Det tar nämligen lite tid innan kölbäraren tagit sig runt i slangen och börjar stabilisera sig.
Titel: Re:Nyinstallerad bergvärme (fyra dagar i drift) - OK värden???
Skrivet av: Jocke skrivet 19 maj 2004, 18:21:52
Det är helt normala siffror.