Författare Ämne: Fundering KB-delta  (läst 2034 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Gromit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kan en del om gammal elektronik...
Fundering KB-delta
« skrivet: 03 april 2012, 23:07:56 »
Gör jag genomströmningstest på KB, visar KBin och KBut lika ibland och ibland är KBut 1 grad lägre. Vid drift blir det oftast ett visat delta på 4 grader och KB-CP går 100% hela tiden (vad jag sett).
Provade att kalibrera om givaren KBut. Nu blir oftast delta 3 grader och jag har sett pumpen gå på 95% som lägst.
KB-filtret är rengjort.
Är det mest rätt att lämna det som det är nu, och är det normalt att KB-CP går så hårt?
(Thermia Dip Opt 10kW installerad feb-12, 211m borra)
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Fundering KB-delta
« Svar #1 skrivet: 03 april 2012, 23:39:46 »
Kan inte Termia, men min Nibe har bara visning av hela grader och man kan se ibland hur den står och velar fram och tillbaka på ett temperaturvärde precis som du beskriver.

har haft en tråd i detta ämne, återkommer när jag hittat den
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Fundering KB-delta
« Svar #2 skrivet: 03 april 2012, 23:47:23 »
Kan inte Termia, men min Nibe har bara visning av hela grader och man kan se ibland hur den står och velar fram och tillbaka på ett temperaturvärde precis som du beskriver.

har haft en tråd i detta ämne, återkommer när jag hittat den
Här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46796.msg465939#msg465939
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad JockeB

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fundering KB-delta
« Svar #3 skrivet: 04 april 2012, 15:36:10 »
min 10Kw G2 ligger på 97%->100 för att hålla 3 °C med 230M hål
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2

Utloggad Gromit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: Fundering KB-delta
« Svar #4 skrivet: 04 april 2012, 22:20:40 »
OK, det är ju liknande värden som jag har då, även om du har ungefär 20+20 meter mer brine att motionera än i mitt system. Jag var lite fundersam eftersom brinets väg in i mitt hus är kantad av höjdskillnader och 90-graders böjar. Tyckte att 95-100% verkade mycket.
Mitt KB-system är förresten trycksatt, om nu det påverkar Sc:,h
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.

Utloggad Lars52

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
SV: Fundering KB-delta
« Svar #5 skrivet: 21 april 2012, 17:12:20 »
Höjdskillnad har du ju redan med hålet men i och med att det är ett slutet system så spelar nog bara böjarna och långa längder på slangarna nån roll för tryckfallet, men jag har svårt att tro att det spelar nån större roll. Jag har KB 3C delta och pumpen går nog på 100%.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.

Utloggad sad

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fundering KB-delta
« Svar #6 skrivet: 21 april 2012, 19:38:31 »
Är väll så enkelt att pumparna är designade för värmepumpen och de borror den borde vara kopplad till... Dvs. en värmepump på 10kw är designad för en borra på 140-230m ca? Ligger man då på 200m+ så går pumpen på 100% hade de satt in en större cirkpumppump hade väll bara pumpen dragit mer energi...
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!