VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: PH73 skrivet 30 september 2014, 22:13:15
-
Tjena,
Har ju bara haft min pump i en månads drift, men ser i historiken över informationslarm att senaste två larmen över 25dagars tid har varit förknippat med den periodiska höjningen av varmvatten temperaturen.
Informationslarmen är Hög kondensor in-temperatur. Varför dyker dessa upp?
Vad kan behövas trimma på för att få bort dessa?
Initialt ställde jag in pumpen på kurva 10, och vi vill ha 20grader där rumsgivaren är placerad. Nu var senaste larmet registrerat för 5 dagar sedan och efter det så har jag sänkt till kurva 8 med en förskjutning på -2 och nu börjar klimatet i huset bli OK. (ska tillägga att rumsgivare sitter i källaren och att vi dagtid med solinstrålning i vardagsrum haft temperaturer på upp mot 25grader vilket sambon tycker är lite för varmt :), alla radiatorer står fullt öppna bortsett från 3st sovrum där vi justerad ned dom via termostaterna)
Mvh,
Peter
-
Jag undrar om du inte råkat ut för samma bugg som min 1245 med senaste firmware?
Ingen av versionerna med varvtalsreglerade pumpar fungerar korrekt för mig vid periodisk höjning, och jag har backat tillbaka till den senaste före detta kom.
Jag har skickat loggar till Nibe och jag tror att de har identifierat problemet och det kommer nog en ny version snart
Jag rekommenderar att du kontaktar Nibe.
-
Är det inte rätt att den larmar den kör ju så långt kompressorn klarar och sen tar elpatron över.
-
Var i kontakt med slutkunssupporten hos Nibe. Dom hänvisade tillbaka till deras servicepartners.
Men samtidigt så kunde dom meddela brasklappen att det antingen har eller snart kommer att släppas en ny mjukvara till servicepartners innan det kommer publikt på NibeUplink.
Så det är väl bara att gå till Installatören och se vad dom har fått för info.
//Peter
-
Är det inte rätt att den larmar den kör ju så långt kompressorn klarar och sen tar elpatron över.
Jo, den går till ett temporärt larm, och skall då köra på elpatron. Det finns dock en bugg, som jag lyckades fånga med 1 sekunders loggning, där man ser att den kör ett kort tag på elpatron, och sedan stannar cirkpumpen, och sedan får den ett riktigt larm, som måste kvitteras manuellt, annars kommer den bara att köra på elpatron fortsättningsvis.
Innan jag skickade in den loggen hänvisade de till ett serviceombud, och jag ringde till ett som sa att det är nåt knas med 5539 där pumpen stannar. Efter att de studerat loggen ett par veckor verkar det som de hittat nåt och ny version är på väg.
-
Jo i ditt fall är det så men i ts fall så kvitteras larmet av sig själv och så ska det vara antar jag.
-
Fast dessa temporära larm skall väl inte sparas i loggen? I mitt fall gör de ju det. I annat fall skulle ju loggen snabbt bli överfull med gammalt ointressant junk.
-
Vet faktiskt inte ska kolla min senare brukar aldrig kolla där Sc:,h
-
Inga larm om hög kondensor i loggen men däremot några larm som heter (startar) och det verkade som det larmet kom när vp slås igång på brytaren.
-
Fick nytt svar från Nibe.
Det är nämligen helt normalt att man får drift info hög kondensor in ellet ut vid periodisk höjning. I detta läge ligger stopp temperaturen utanför kompressorns arbetsområde. Kompressorn kör nämligen så högt han får lov att göra i detta läge d.v.s. till han blir stoppad på hög kondensering där efter tar elpatronen vid och höjer sista biten till inställd stopp temp för periodisk höjning.
Generellt är det så att det är normalt att man kan få hög kondensor larm vid vv-laddning.
I mitt fall så stannar ju inte pumpen så att jag måste kvittera något larm, den kör vidare.
//Peter
-
Ok, då är det nog lugnt.
Det verkar inte vara någon annan här som har samma problem som jag med min F1245-12 med senaste firmware (5539Rx).
I mitt fall börjar den köra på kompressor, bryter på högtryck och sätter ett temporärt larm, och startar elpatron (1kW). Så långt är allt ok. Vad som händer sedan är att cirkpumpen stannar efter en stund och den kopplar från elpatron. Sedan väntar den i 20 minuter och försöker igen på kompressorn, och då bryter den snabbt på högtryck och sätter ett riktigt larm, och sedan kör den enbart på elpatron tills man upptäcker vad som hänt och kan återställa.
Om jag backar ner till 3105 funkar det utan problem.
-
Fick detta larm på farsans pump ikväll då vi valde lyx varmvatten och engångshöhnibg. Är det bara att ta ned vv stoptemp till nåt som kompressorn orkar ned för att slippa larmet?
Dumt att gm nollställdes då vi såg larmet, men antar att pumpen inte vet om den kört vv eller värme då larmet kom?!