Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: jenving skrivet 11 november 2009, 22:06:19
-
Hej
Installerade förra året Nibe Fighter 1125 8kW, VPA 300 liter och frånluftsmodul flm 30. Hade lite tveksamheter ang installörens kunskaper vid installationen, men litade på vad han sa. Har sedan läst mig till, på detta forum, att allt han sa var inte korrekt. Har fått göra flera justeringar och inställningar själv.
Det jag nu funderar på är att spritsystemet från borrhålet inte är trycksatt. Det finns en liten reservtank ca 50cm ovanför pumpen. Fläktdelens högsta punkt ligger ca 20 cm över reservtanken, vilket innebär att om det blir luft i systemet så blir det stående i frånluftsmodulen. Systemet skall normalt avluftas via en kran på fläktens topp. Eftersom systemet inte är trycksatt (och/eller att reservtanken ligger lägre) funkar det inte. Snarare tvärt om, öppnar man kranen släpper man in luft. Se bilder. De svarta isolerade rören till vänster ovanför vp går till frånluftsmodulen.
Hur skall systemet vara kopplat? Behövs expansionskärl för trycksättning?
Tacksam för svar.
Jörgen
-
Det var väl det jag visste. Systemet skall vara trycksatt med minst 0,5bar. Skall sitta en luftklocka eller motsvarande som håller trycket.
MVH
Jörgen
-
Gammal tråd, så problemet är kanske löst? Men du har väl stängt av FLM:ens cirkpump (vänstra brytaren) innan du öppnar luftskruven? Annars suger den in luft istället.
-
Precis exakt samma placering fick jag på mitt vita plastkärl. Det var det som skickades med från NIBE till installatören.
Resultat=3 år efter installationen när nivån sjunkit skar pumpen.
Vad det där vita kärlet skall vara till vet de knappt. Det är inte ett tryckkärl utan ett nivåkärl.
När den andra installationsfirman påpekade att "så där skall det ju inte se ut" krävde jag ommontering enligt konsumenttjänstlagen (10 år, utebliven tjänst / värmeåtervinning).
Firman kom ut och gjorde jobbet efter sisådär 17 påstötningar.
Nibe är här knepiga, jag ringde dem och de uppgav att kretsen skall vara trycksatt - ändå skickar de inget kärl.
Suck - och nu som grädde på moset får jag inte upp trycket till 0.5bar.
Google on!
-
Man kan trycksätta kretsen genom att pumpa in luft genom säkerhetsventilen i toppen på plastkärlet.
De flesta installationer klarar sig med ett plastkärl, men i vissa fall behövs ett tryckkärl.
Vissa leverantörer skicka inte med något kärl alls utan det får installatören ordna.