Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: karlmb skrivet 01 september 2011, 10:13:33
-
Tänkte starta en tråd så att den saken kan redas ut.
Jag vill alltså själv kunna beräkna storlek på vp, kollektorlängd (borrdjup alt sjövärmekollektor), kanske de med frånluftspumpsintresse eller solfångare har sina önskemål?
Vore kanon om alla tillgängliga kunde listas i denna tråd och kan diskuteras för- och nackdelar med!
Alla synpunkter emottages med tacksamhet.
Jag har ingen aning om var jag ska börja ens..?
-
De flesta tillverkare (alla?) har sitt eget program med sina modeller av värmepumpar som bas. Det gör ju att det blir svårt att säga att programmet XYZ är bättre eller sämre än 123 eftersom dom har lite olika komponenter.
Att beräkna storlek och längd på en kollektor är ju relativt enkel då mycket handlar om data som är "givna" (årsmedel, DUT etc.)
-
ja det vore ju coolt om någon av tillverkarna släppte sitt dimensioneringsprogram för kunder. Men det kräver ju viss kompetens att använda så det lär ju inte hända.
-
Det finns många på detta forum som har den kompetensen.
Och flera som har beräkningsprogram av många svar på dimensionering att döma.
Tycker oxå det vore kul att ha nåt sånt program.
-
om jag vore VP tillverkade skulle jag ge bort mitt beräkningsprogram till alla som är dignitärer på detta forum. Typ :)
Då skulle ganska många posta PDFer av dimensionering med min logga.
Men så fungerar det inte i denna protektionistiska bransch Sc:,h
-
OK, så det som finns tillgängligt är i princip detta: http://www.vpw2100.com/ ?
Trist, ngn med kompetensen borde lägga ner lite tid för oss amatörer... a:gl
Det kunde vara rätt enkelt till en början, och byggas på efterhand, i sann opensource anda!
-
Ja och den IVT guiden säger ju inte så mycket. Att jag sparar ca 2/3 jämfört med direktel, av min uppvärmning och varmvatten, är ju ganska givet vid en hyfsad dimensionering.
-
Jo, den hjälper väl mest till att räkna ut effektbehovet för ett hus.
Men finns det verkligen inga program, kanske av gammal utgåva, som ligger ute på nätet ngnstans...
Jag tar gärna emot PM om tips... :)
-
Jo, den hjälper väl mest till att räkna ut effektbehovet för ett hus.
Men finns det verkligen inga program, kanske av gammal utgåva, som ligger ute på nätet ngnstans...
Jag tar gärna emot PM om tips... :)
Du får ta och bli ÅF! :D
-
Du får ta och bli ÅF! :D
^-^Ja kanske det... Firma har jag redan så...hmmmm..... ::)
-
Du kan nog hitta tillräckligt med hjälp här: www.energiberakning.se (http://www.energiberakning.se)
Välj "Värmepump, beräkna" på huvudmenyn. Programmet klarar ett befintligt hus där man vet energiförbrukningen per år. :)
Det finns ju ingen exakt värmepump som alltid är den bästa. Man kan provräkna genom att variera avgiven effekt och värmefaktor för att få en rimlig täckningsgrad och energibesparing.
När det gäller mark eller bergkollektor så kan man nog hitta ett schablonvärde på ca 40 W/m. Om man räknat ut värmepumpens effekt så vet man att 2/3 skall hämtas från marken. Du kan räkna ut slanglängden genom att dividera värmepumpens effektbehov från marken med 0.04 så får du slanglängden. (Det varierar något för olika marktyper).
Synpunkter på denna dimensioneringsberäkning mottages tacksamt.
Dessutom... kan du prova att räkna på ett nytt hus med valfri värmepump (Energibalansberäkning,BBR - på menyn)
/S
-
Du kan nog hitta tillräckligt med hjälp här: www.energiberakning.se (http://www.energiberakning.se)
Välj "Värmepump, beräkna" på huvudmenyn. Programmet klarar ett befintligt hus där man vet energiförbrukningen per år. :)
Det finns ju ingen exakt värmepump som alltid är den bästa. Man kan provräkna genom att variera avgiven effekt och värmefaktor för att få en rimlig täckningsgrad och energibesparing.
När det gäller mark eller bergkollektor så kan man nog hitta ett schablonvärde på ca 40 W/m. Om man räknat ut värmepumpens effekt så vet man att 2/3 skall hämtas från marken. Du kan räkna ut slanglängden genom att dividera värmepumpens effektbehov från marken med 0.04 så får du slanglängden. (Det varierar något för olika marktyper).
Synpunkter på denna dimensioneringsberäkning mottages tacksamt.
Dessutom... kan du prova att räkna på ett nytt hus med valfri värmepump (Energibalansberäkning,BBR - på menyn)
/S
Mycket bra sida, tack!
-
Ett tips till energiberakning.se är att du kikar på databladen från den VP-tillverkare som du funderar på och läser ut de olika värdena för COP och effetk vid olika temperaturer så får du en mer exakt beräkning. Jag gjorde så själv och det har stämt förvånasvärt bra. ;D
-
Obs cop med cp då
-
@mexitegel
Du kanske har några siffror som du kan redovisa här? Beräkning och ev uppmätta värden?
/S
-
Jag gjorde några beräkningsprogram för drygt 10år sen och jag har nu uppdaterat dessa så de fungerar under Windows Vista/W7. Har inte provat om de fungerar under XP eller andra windowsversioner.
Energiberäkningsprogrammet ger årsförbrukning/effekt, mm genom att energiförbrukning och medeltemperatur anges för en angiven tidsperiod. Om man vill kan befintlig eller ny värmepump anges.
Programmet gör en del förenklingar men med rätt indata får man några siffror att titta på...
Tyvärr finns det idag ingen beräkningar för borrhål.
Programmen finns att ladda ner på http://www.lofbom.se/Fritiddemo.htm
-
fick det inte att funka under vista var nån uppdatering som krävdes(http://).
-
Problemet kan vara en saknad fil, Stdole.dll. Programmet är nu uppdaterat på http://www.lofbom.se/Fritiddemo.htm
/ Rolf
-
Nej tyvär samma resultat Sc:,h.
-
Googlade lite och det verkar som det endast händer ett fåtal datorer och framför allt de som inte har officepaketet 2007 eller 2010 installerade.
Provade du med att köra setup filen som administratör? (högerklicka på filen och markera "kör som administratör")
jag ska testa på söndag så jag återkommer senare.
/ Rolf
-
Har inte microsoft office kör med open office.
-
Ingen skillnad om jag kör som administratör.
-
jag kunde köra kylprogrammet utan problem med win7
-
Provade på andra datorn med win 7 då laddade den ner nått från nätet men resultatet blev (http://)
-
Provade på andra datorn med win 7 då laddade den ner nått från nätet men resultatet blev (http://)
Och nu blir det reklamfilm... tomte::
-
Har du officenpå win 7an?
-
Ja open office ;) och det var effektbehov programmet jag har provat.
-
då ere väl ditt non-ms-office som är problemet
du kan ju dra ner en 30 dagars trial
-
Nej då får det vara har ingen nytta av effektberäkningen har ju redan köt vp var bara nyfiken *vinkar*
-
Det var svårare än jag trodde, det behövs ett bättre installationsprogram :(
Det kommer ta några dagar att fixa det.
/ Rolf
-
Nu har programmen fått ett bättre installationsprogram och förhoppningsvis ska det fungera nu.
/ Rolf
http://www.lofbom.se/Fritiddemo.htm